桩身于桩顶下21m处混凝土离析现象处理方案

[复制链接]
tistlman 发表于 2008-8-19 16:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
  桩有关资料如下:
  地理位置:处于3号桥0轴北侧第二根桩;
  桩顶标高:49.612m;
  钢筋笼长度:20m;
  钢筋笼顶标高:50.76m;
  钢筋笼底标高: 30.76m;
  离析面标高:28.612m;
  混凝土强度:C30(水下砼);
  设计桩长:28m;
  桩端持力层;强风化花岗岩。
  1、初步处理方案:
  钢筋笼底部标高距离离析层为-2.146m,即是说,该部分只考虑桩芯混凝土的轴心受压,,按照经验可以采取桩芯混凝土的补强措施进行处理。
  采用抽芯方法作最后鉴定,如果是混凝土局部离析,则采用高压灌浆法进行补强。
  (1)处理依据:
  根据天津市市政工程施工技术规范(桥梁工程)JJG8-93(本技术规程是基于部颁“公路桥涵施工技术规范”JTJ041-89基础上进行编制)第5.8.3条,全文如下:
  为保证灌注桩的质量,重要(大型)桥梁的基础应利用水电效应法、声测法或机械阻抗法进行检查桩的完整性。对双柱的大型桥梁应逐根进行检验。若灌注桩质量有特殊异常情况时,应以钻取岩芯检验方法作最后鉴定。取岩芯时,取芯率应为100%,以便判定桩芯混凝土情况。
  市政工程质量检验评定标准(桥梁工程)TBJ102-91(天津市)第3.2.2条,全文如下:
  对排桩式桥墩的灌注桩,全桥每根桩均须采用无破损检验法检验其完整性,对群桩基础,可抽20%作无破损检验,但每桩群不得少于2根。对有疑问的桩则需按桩的全长钻取岩芯法鉴定。
  (2)造成桩基混凝土离析的原因⑴、导管漏水。
  ⑵、混凝土配制不合理。
  ①  骨料级配不当;
  ②  水灰比过大;
  ③  使用水泥品种不当或失效。
  ⑶、混凝土搅拌不均匀。
  (3)处理原理:
  采用桩端压力注浆法进行补强。
  (4)施工顺序:
  A、 注浆准备利用钻岩取芯法对桩基全长进行完整性鉴定,如果说该断面(指声测判定离析部分)混凝土离析现象属比较轻微(以设计院、监理单位和建设单位判别为准),则可以于另一位置再钻一回浆孔(深度至离析层,深21m)。
  再用注浆设备(请专业队伍)先向桩基取芯孔注入清水(压力0.2~0.4N/mm2),其作用是形成注浆通道,将孔道及碎石间泥浆或杂物从回浆孔中排出,当回浆孔中浑水变为清水时,表明孔道已经形成,停止清淤。
  注浆用料可以采用高标号水泥和加外加剂的方法进行配制,浆体的强度要求不低于C40.
  B、 压力注浆清淤完毕后立即注浆,当注浆量和注浆压力达到预定指标后,终止注浆,并做好记录。
  (5)施工要点为保证处理过程对桩的完整性不造成破坏,钻岩取芯孔和回浆孔拟选在经过桩心直径的各1/3处。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

Archiver|手机版|小黑屋|建筑在线 ( 冀ICP备13013406号-2 )

GMT+8, 2025-1-8 01:32 , Processed in 0.031254 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表