找回密码
 注册

只需一步,快速开始

[电气设计] 塑料线槽配线安装施工工艺标准

[复制链接]
iwenxiang 发表于 2008-8-19 17:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
塑料线槽配线安装施工工艺标准

本工艺标准适用于工业和民用建筑干燥室内的电气照明(明敷)配线工程。
一、施工准备
A、材料要求
1、塑料线槽:由槽底、槽盖及附件组成,它是由难燃型硬聚氯乙烯工程塑料挤压成型,严禁使用非难燃型塑料加工。选用塑料线槽时,应根据设计要求选择型号、规格相应的定型产品。其敷设场所的环境温度不得低于-15℃,其氧指数不应低于27%。以上线槽内外应光滑无棱刺,不应有扭曲、翘边等变形现象。并有产品合格证。
2、绝缘导线:导线的型号、规格必须符合设计要求,线槽内敷设导线的线芯最小允许截面:铜导线为1.0mm2铝导线为2.5mm2。
3、螺旋接线钮:应根据导线截面和导线根数,选择相应型号的加强型绝缘钢壳螺旋接线钮。LC安全型压线帽请见(管内穿绝缘导线安装工艺标准)有关内容。
4、套管:套管有铜套管、铝套管及铜铝过渡套管三种,选用时应采用与导线规格相应的同材质套管。
5、接线端子(接线鼻子):选用时应根据导线根报数和总截面,选用相应规格的接线端子。
6、木砖:用木材制成梯形,使用时应做防腐处理。
7、塑料胀管:选用时,其规格应与被紧固的电气器具荷重相对应,并选择相同型号的圆头机螺丝与垫圈配合使用。
8、镀锌材料;选择金属材料时,应选用经过镀锌处理的圆钢、扁钢、角钢、螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧垫圈等。非镀锌金属材料需进行除锈和防腐处理。
9、辅助材料:钻头、焊锡、焊剂、电焊条、氧气、乙炔气、调合漆、防锈漆、橡胶绝缘带或粘塑料绝缘带、黑胶布、石膏等。
B、主要机具
1、铅笔、卷尺、线坠、粉线袋、电工常用工具、活扳手、手锤、錾子。
2、钢锯、钢锯条、喷灯、锡锅、锡勺、焊锡、焊剂。
3、手电钻、电锤、万用表、兆欧表、工具袋、工具箱。高凳等。
C、作业条件
1、配合土建结构施工预埋保护管、木砖及预留孔洞。
2、屋顶、墙面及地面、油漆、浆活全部完成。
二、操作工艺
A、工艺流程
弹线定位→线槽固定→线槽连接→槽内放线→导线连接→线路检查绝缘摇测
B、 弹线定位
1、弹线定位应符合以下规定
1)线槽配线在穿过楼板或墙壁时,应用保护管,而且穿楼板处必须用钢管保护,其保护高度距地面不应低于1.8m;装设开关的地方可引至开关的位置。
2)过变形缝时应做补偿处理。
2、弹线定位方法
按设计图确定进户线、盘、箱等电气器具固定点的位置、从始端至终端(先干线后支线)找好水平或垂直线,用粉线袋在线路中心弹线,分均档,用笔画出加档位置后,再细查木砖是否齐全,位置是否正确,否则应及时补齐。然后在固定点位置进行钻孔.埋入塑料胀管或伞形螺栓。弹线时不应弄脏建筑物表面。
C、线槽固定
1、木砖固定线槽:
配合土建结构施工的预埋木砖;加气砖墙或砖墙剔洞后再埋木砖,梯形木砖较大的—面应朝洞里,外表面与建筑物的表面平齐;然后用水泥砂浆抹平,待凝固后,再把线槽底板用木螺丝固定在木砖上。
2、塑料胀管固定线槽:
混凝土墙、砖墙可采用塑料胀管固定塑料线槽。根据胀管直径和长度选择钻头。在标出的固定点位置上钻孔,不应歪斜、豁口,应垂直钻好孔后,将孔内残存的杂物清净,用木锤把塑料胀管垂直敲人孔中,并与建筑物表面平齐为准,再用石膏将缝隙填实抹平。用半圆头木螺丝加垫圈将线槽底板顾定在塑料胀管上,紧贴建筑物表面。应先固定两端,再固定中间,同时找正线槽底板,要横平竖直,并沿建筑物形状表面进行敷设。木螺丝规格尺寸见表3-34,线糟安装用塑料胀管固定。
3、伞形螺栓固定线槽:
在石膏板墙或其它护板墙上,可用伞形螺栓固定塑料线槽,根据弹线定位的标记,找出固定点位置,把线槽的底板横平竖直地紧贴建筑物的表面,钻好孔后将伞形螺栓的两个叶掐紧合拢插入孔中,待合拢伞叶自行张开后,再用螺母紧固即可,露出线槽内的部分应加套塑料管固定线槽时,应先固定两端再固定中间。伞型螺栓安装做法和伞型螺栓构造。
D、线槽连接
线槽及附件连接处应严密平整,无缝隙,紧贴建筑物固定点最大间距见表3-35。
1、槽底和槽盖直线段对接:
槽底固定点的间距应不小于500mm,盖板应不小于300mm,底板离终点50mm及盖板距离终端点30mm处均应固定。三线槽的槽底应用双钉固定。槽底对接缝与槽盖对接缝应错开并不小于l00mm。
木螺丝规格尺寸(mm)


标号        公称直径d        螺杆直径d        螺杆长度h          
7        4        3.81        12~70          
8        4        4.7        12~70          
9        4.5        4.52        16~85          
10        5        4.88        18~100          
12        5        5.59        18~100          
14        6        6.30        250~100          
16        6        7.01        25~100          
18        8        7.72        40~100          
20        8        8.44        40~100          
24        10        9.86        70~120         

2、 线槽配件:
线槽分支接头,线槽附件如直通,三通转角,接头,插口,盒,箱应采用相同材质的定型产品。槽底、槽盖与各种附件相对接时,接缝处应严实平整,固定牢固。
3、线槽各种附件安装要求:
1)盒子均应两点固定,各种附件角、转角,三通等固定点不应少于两点(卡装式除外)。
2)接线盒,灯头盒应采用相应插口连接。
3)线槽的终端应采用终端头封堵。
4)在线路分支接头处应采用相应接线箱。
5)安装铝合金装饰板时,应牢固平整严实。
E、槽内放线
1、清扫线槽。放线时,先用布清除槽内的污物,使线槽内外清洁。
2、放线。先将导线放开伸直,捋顺后盘成大圈,置于放线架上,从始端到终端(先干线后支线)边放边整理,导线应顺直,不得有挤压、背扣、扭结和受损等现象。绑扎导线时应采用尼龙绑扎带,不允许采用金属丝进行绑扎。在接线盒处的导线预留长度不应超过150mm。线槽内不允许出现接头,导线接头应放在接线盒内;从室外引进室内的导线在进入墙内一段用橡胶绝缘导线,严禁使用塑料绝缘导线。同时,穿墙保护管的外侧应有防水措施。
F、导线连接
导线连接应使连接处的接触电阻值最小,机械强度不降低,并恢复其原有的绝缘强度。连接时,应正确区分相线、中性线、保护地线。可采用绝缘导线的颜色区分,或使用仪表测试对号,检查正确方可连接。
H、线路检查绝缘摇测
三、质量标准
1、槽板敷设应符合以下规定:
槽板紧贴建筑物的表面,布置合理,固定可靠,横平竖直。直线段的盖板接口与底板接口应错开,其间距不小于l00mm。盖板无扭曲和翘角变形现象,接口严密整齐,槽板表面色泽均匀无污染。
检验方法。观察检查。
2、槽板线路的保护应符合以下规定:
线路穿过梁、柱、墙和楼板有保护管,跨越建筑物变形缝处槽板断开,导线加套保护软管并留有适当余量,保护软管应放在槽板内。线路与电气器具、塑料圆台连接平密,导线无裸露现象,固定牢固。
检验方法:观察检查。
3、 导线的连接应符合以下规定:
连接牢固,包扎严密,绝缘良好,不伤线芯,槽板内无接头,接头放在器具或接线盒内。
检验方法;观察检查。
4、允许偏差项目:
槽板配线允许偏差和检验方法应符合表3-35的规定。
槽体固定点最大间距尺寸
                                                   表3-35


固定点型式         槽板宽度(mm)          
        20~40        60        80~120          
        固定点最大间距(mm)          
中心单列        800        —        —          
双列        —        1000        —          
双列        —        —        800         

四、成品保护
1、安装塑料线槽配线时,应注意保持墙面整洁。
2、接、焊、包完成后,盒盖、槽盖应全部盖严实平整,不允许有导线外露现象。
3、塑料线槽配线完成后,不得再次喷浆、刷油,以防止导线和电气器具被污染。
五、应注意的质量问题
1、线槽内有灰尘和杂物,配线前应先将线槽内的灰尘和杂物清净。
2、 线槽底板松动和有翘边现象,胀管或木砖固定不牢、螺丝未拧紧;槽板本身的质量有问题,固定底板时,应先将木砖或胀管固定牢,再将固定螺丝拧紧。线槽应选用合格产品。
3、 线槽盖板接口不严,缝隙过大并有错台。操作时应仔细地将盖板接口对好,避免有错台。
4、线槽内的导线放置杂乱,配线时,应将导线理顺,绑扎成束。
5、不同电压等级的电路放置在同一线槽内。操作时应按照图纸及规范要求将不同电压等级的线路分开敷设。同一电压等级的导线可放在同一线槽内。
6、线槽内导线截面和根数超出线槽的允许规定。应按要求配线。
7、接、焊、包不符合要求。应按要求及时改正。

jiancn.com_19051_20080819165030_1.doc

0 Bytes, 下载次数: 120

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

Archiver|手机版|小黑屋|建筑在线 ( 冀ICP备13013406号-2 )

GMT+8, 2024-12-25 22:04 , Processed in 0.035050 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表