铝合金门窗安装
1  范围
    本工艺标准适用于工业与民用建筑的铝合金门窗安装。
2  施工准备
    2.1  材料及主要机具:
    2.1.1  铝合金门窗:规格、型号应符合设计要求,且应有出厂合格证。
    2.1.2  铝合金门窗所用的五金配件应与门窗型号相匹配。所用的零附件及固定件最好采用不锈钢件,若用其它材质,必须进行防腐处理。
    2.1.3  防腐材料及保温材料均应符合图纸要求,且应有产品的出厂合格证。
    2.1.4  325号以上水泥;中砂按要求备齐。
    2.1.5  与结构固定的连接铁脚、连接铁板,应按图纸要求的规格备好。并做好防腐处理。
    2.1.6  焊条的规格、型号应与所熄的焊件相符,且应有出厂合格证。
    2.1.7  嵌缝材料、密封膏的品种、型号应符合设计要求。
    2.1.8  防锈漆、铁纱(或铝纱)、压纱条等均应符合设计要求,且有产品的出厂合格证。
    2.1.9  密封条的规格、型号应符合设计要求,胶粘剂应与密封条的材质相匹配,且具有产品的出厂合格证。
    2.1.10  主要机具:铝合金切割机、手电钻、圆挫刀、半圆挫刀、十字螺丝刀、划针、铁脚、圆规、钢尺、钢直尺、钢板尺、钻子、锤子、铁锹、抹子、水桶、水刷子、电焊机、焊把线、面罩、焊条等。
    2.2  作业条件:
    2.2.1  结构质量经验收后达到合格标准,工种之间办理了交接手续。
    2.2.2  按图示尺寸弹好窗中线,并弹好+50cm水平线,校正门窗洞口位置尺寸及标高是否符合设计图纸要求,如有问题应提前剔凿处理。
    2.2.3  检查铝合金门窗两侧连接铁脚位置与墙体预留孔洞位置是否吻合,若有问题应提前处理,并将预留孔洞内的杂物清理干净。
    2.2.4  铝合金门窗的拆包检查,将窗框周围的包扎布拆去,按图纸要求核对型号,检查外观质量和表面的平整度,如发现有劈棱、窜角和翘曲不平、严重超标、严重损伤、外观色差大等缺陷时,应找有关人员协商解决,经修整鉴定合格后才可安装。
    2.2.5  认真检查铝合金门窗的保护膜的完整,如有破损的,应补粘后再安装。
3  操作工艺
    3.1  工艺流程

        弹线找规矩        →        门窗洞口处理        →        门窗洞口内埋设连接铁件        →        铝合金门窗拆包检查        →          
          
按图纸编号运至安装地点        →        检查铝合金保护膜        →        铝合金门窗安装        →                          
          
门窗口四周嵌缝、填保温材料        →        清理        →        安装王金配件        →        安装门窗密封条        →          
          
质量检查        →        纱扇安装                                                                  
                 
    3.2  弹线找规矩:在最高层找出门窗口边线,用大线坠将门窗口边线下引,并在每层门窗口处划线标记,对个别不直的口边应剔凿处理。高层建筑可用经纬仪找垂直线。
    门窗口的水平位置应以楼层+50cm水平线为准,往上反,量出窗下皮标高,弹线找直,每层窗下皮(著标高相同)则应在同一水平线上。
    3.3  墙厚方向的安装位置:根据外墙大样图及窗台板的宽度,确定铝合金门窗在墙厚方向的安装位置;如外墙厚度有偏差时,原则上应以同一房间窗台板外露尺寸一致为准,窗台板应伸入铝合金窗的窗下5mm为宜。
    3.4  安装铝合金窗披水:按设计要求将披水条固定在铝合金窗上,应保证安装位置正确、牢固。
    3.5  防腐处理:
    3.5.1  门窗框两侧的防腐处理应按设计要求进行。如设计无要求时,可涂刷防腐材料,如橡胶型防腐涂料或聚丙烯树脂保护装饰膜,也可粘贴塑料薄膜进行保护,避免填缝水泥砂浆直接与铝合金门窗表面接触,产生电化学反应,腐蚀铝合金门窗。
    3.5.2  铝合金门窗安装时若采用连接铁件固定,铁件应进行防腐处理,连接件最好选用不锈钢件。
    3.6  就位和临时固定:根据已放好的安装位置线安装,并将其吊正找直,无问题后方可用木楔临时固定。
    3.7  与墙体固定:铝合金门窗与墙体固定有三种方法:
    3.7.1  沿窗框外墙用电锤打φ6孔(深60mm),并用「型φ钢筋(40mm×60mm)粘107胶水泥浆,打入孔中,待水泥浆终凝后,再将铁脚与预埋钢筋焊牢。
    3.7.2  连接铁件与预埋钢板或剔出的结构箍筋焊牢。
    3.7.3  混凝土墙体可用射钉枪将铁脚与墙体固定。
    不论采用哪种方法固定,铁脚至窗角的距离不应大于180mm,铁脚间距应小于  600mm。
    铝合金门窗安装节点见图8-l。
    3.8  处理门窗框与墙体缝隙:铝合金门窗固定好后,应及时处理门窗框与墙体缝隙。如设计末规定填塞材料品种时,应采用矿棉或玻璃棉毡条分层填塞缝隙,外表面留5~8mm深槽口填嵌嵌缝膏,严禁用水泥砂浆填塞。在门窗框两侧进行防腐处理后,可填嵌设计指定的保温材料和密封材料。待铝合金窗和窗台板安装后,将窗框四周的缝隙同时填嵌,填嵌时用力不应过大,防止窗框受力后变形。

jiancn.com_19648_20080819194436_1.doc

0 Bytes, 下载次数: 3, 下载积分: 金币 -2

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

Archiver|手机版|小黑屋|建筑在线 ( 冀ICP备13013406号-2 )

GMT+8, 2025-1-1 23:33 , Processed in 0.046293 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表