找回密码
 注册

只需一步,快速开始

地基基础施工图设计及审查要点

[复制链接]
过往烟云 发表于 2008-8-19 22:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
  地基基础施工图设计及审查要点
  一、基础埋置深度
  1. 天然地基:充分利用褐黄色粘性土层作为持力层(上:第5.2.1-2条),一般埋置在2层土上:
  2. 箱基:一般取建筑物高度的1/8~1/12(上:第5.2.2条);
  3. 高层建筑简体结构承台板板底的埋深不宜小于建筑物高度的1/20(上筒:第7.1.4条);
  4. 高层建筑筏形和箱形基础。天然地基上的埋置深度不宜小于建筑物高度的1/15,桩筏和桩箱基础埋置深度不宜小于建筑物高度的1/18~1/20(国:第5.1.3条);5. 不同埋深基础:两基础埋深高差一般取两基础间净距的1/2(上:第 5.2.3-2条);
  6. 基槽开挖后,应进行验槽(国:第10.1.1条)。
  二、基础类型选择
  1. 独立基础:
  (1)矩形基础长度与宽度比宜小于等于3(上:第5.4.1条);
  (2)阶梯形基础台阶高度宜为300~500,锥形基础边缘高度不宜小于200,坡度不宜大于1:2(上:第5.4.2条);
  (3)杯口插入深度按(上:表5.4.6)选用,同时还应满足受力主筋锚固长度及考虑柱吊装时的稳定性,插入深度大于等于柱长的0.05倍(上:第5.4.6条)。
  2. 条形基础(钢筋混凝土)
  (1)墙下条形基础底板厚度不宜小于250mm,边缘高度不宜小于1 50mm (上:第5.5.2条);
  (2) (2) 墙下条形基础:如沿纵向遇不均匀土质,宜在墙下设置肋梁,肋中受力钢筋直径不宜小于10mm(上:第5.5.3条);
  (3)柱下条形基础梁:
  (a)基础梁高度不宜小于柱距的1/4~1/8(上:第5.5.5条);
  (b)梁底的纵向受拉主筋应有2~4根通长配置,且其面积不应少于纵向钢筋总面积的1/3.(上:第5.5.6-1条);
  (c)梁顶面和底面的纵向受力钢筋的最小配筋率为0.15%(上:第5.5.6-2条);
  (d)基础梁高度(不包括板的厚度)大于600mm时,在梁的两侧沿高度每300~400各配φ10的构造筋(上:第5.5.6-3条)。
  3. 筏板基础
  (1)设置基础梁的筏板厚度宜取200~400,当有防水要求时,最小厚度为250,且板厚与计算区段的跨度比不宜小于 1/20(上:第5.6.2条);
  (2)筏板基础悬臂板伸出长度不宜大于2m(上:第5.6.4条);
  (3)筏板纵横向支座钢筋应有总量1/4连通,跨中钢筋按实际配筋率全部通过(上:第5.6.7条)。
  4. 箱形基础
  (1)平均每平方米箱形基础面积上墙体长度不小于40cm,或墙体水平截面积不小于箱形基础面积的1/10,其中纵墙配置不小于总配置量的3/5(上:第5.7.1条);
  (2)上部建筑体形应尽量规则,平面宜对称布置,荷重分布均匀,结构重心与形心宜重合(上:第5.7.2条);
  (3)箱基高度宜大于箱形基础长度1/18,并不宜小于3m(上:第5.7.3-2条);
  (4)底板及外墙厚度不应小于250,内墙厚度不宜小于200,顶板厚度不宜小于150 (上:第5.7.3-3条);
  (5)考虑整体弯曲影响,跨中钢筋配置除满足计算要求外,纵横方向支座钢筋应有总量1/4连通,跨中钢筋全部通过(上:第5.7.4条);
  (6)箱形基础内力分析,应尽量考虑整体弯曲加局部弯曲作用(上:第5.7.5条);
  (7)箱形基础在施工、使用阶段均应验算抗浮稳定性,浮力分项系数1.2(上:第5.7.9条);
  (8)迎水面钢筋保护层不应小于50 ,砼裂缝宽度≤o.2(地:第4.1.6条)。
  5. 桩基础
  (1)桩型
  (a)预制桩300×300~500×500(国:图集97Q361)
  (b)钻孔灌注桩φ550~φ800
  (c)预应力管桩φ300~φ800(上:图集DBJT08-92-2000)
  (2)桩基持力层选择
  (a)桩基宜选择压缩性较低粘性土、粉性土、中密或密实的砂土作为持力层(上:第6.1.3条);
  (b)桩端全断面进入粘性土层或中密砂土深度不宜小于0.5m,同时也不宜小于桩的一倍边长或直径。持力层下有软弱下卧层时,其桩端下持力层应有足够的厚度(上:第6.1.4条);
  (3)桩基承载力值确定
  (a)宜采用静载试验Rd=Rk/T.(上:第6.2.3条);
  (b)当没有进行桩的静载试验,按地基土对桩的支承能力确定:Rd=RSK/Υs+RPK/ΥP==UP∑fsili/Υs+fpAp/ΥP(上:第6.2.4条);
  (c)没有静载试验,但有静力触探资料时,按地基土对桩的支承能力确定:Rd=RSK/Υs+RPK/ΥS=Up∑fsili/Υs+αbPsbAP)/ΥP(上:第6.2.5条);
  (d)按桩身结构强度确定(上:第6.2.6条)
  预制桩Rd≤(0.6~0.75)fcAP
  预应力桩Rd≤(0.6~0.75)fcAp-0.34Apσpc
  灌注桩Rd≤0.60fcAp
  钢管桩Rd≤0.55fA
  (e)抗拔桩承载力确定:Rd‘=Up∑fsiλili/ΥS+GP(上:第6.2.7条)。
  (4)灌注桩构造(上:第6.1.9条)
  (a)设计桩径等于钻头直径;
  (b)混凝土强度等级不应低于C20,水下施工不宜高于C30;
  (c)钢筋笼应穿过淤泥质土层、液化土层,不小于2/3桩长(国:第8.5.2条);
  (d)箍筋间距200~300,主筋保护层不应小于50;
  (e)配筋率:承受轴向力桩0.42%,承受水平力桩0.65%。
  (5)布桩原则(上:第6.1.1l条)
  (a)群桩的形心与荷载重心重合;
  (b)桩中心距不小于3倍桩径或边长;
  (c)独立承台下不宜少于三根桩;
  (d)当独立承台采用一桩或二桩,条形基础采用轴线桩时,承台之间须设置连梁;
  (e)墙下轴线桩时,墙转角及交叉部位应设桩;底层门洞下不宜设桩。
  (6)桩基础检测
  (a)静荷载试验,试桩数量不宜小于总桩数1%,不应少于3根(上:第14.2.3-5条);
  (b)高应变试验,不宜少于总数的5%,并不少于5根(上:第14.5.2-3条):
  (c)低应变试验,打入桩不应少于总桩数的20~30%,并不少于10根,灌注桩必须大于50%(上:第14.5.2-3条)。
  6. 双墙基础:当沉降缝或伸缩缝处,应考虑双墙荷载情况下的基础设计;
  7. 浅埋基础设计一般情况下,基底以上的竖向荷载(长期)的合作用点与基底面积形心重合(上:第5.1.3条);
  8. 基础底板受力钢筋保护层:有垫层时40,无垫层时70 (国:第8.2.2条)。
  三、地基承载力计算
  1. 当轴心荷载确定基础底面积时,按公式Pd=(Fd+Gd)/A≤fd(上:第 4.2.1——1条);
  2. 当偏心荷载作用时,基底边缘最大与最小设计值之比Pdmax/Pdmin≤3,同时应满足Pdmax≤1.2fd(上:第4.2.1-2条);
  3. 当采用静荷载试验确定地基承载力时,按公式fd=fk/ΥR(上第4.2.2 条);
  4. 当采用土的抗剪强度指标计算地基承载力时,按公式fd=Υdfdg(上:第4.2.3条);
  5. 独立基础,应验算柱与基础交接处以及基础变阶处的冲切承载力(国:第8.2.7-2条);
  6. 梁板式筏基础底板厚度尚应满足受冲切承载力、受剪切承载力的要求(国:第8.4.5条);
  7. 平板式筏板,应验算冲切承载力以及内筒边缘或挂边缘处板的受剪承载力,当筏板变厚度时应验算变厚度处板的受剪承载力(国:第8.4.9条)。
  四、地基处理方法
  1. 沉降控制复合桩基
  (1)桩采用200×200,250×250,长细比80左右预制桩(上:第11.6.1-1条),桩长一般为16~20m;
  (2)桩距不宜小于5~6倍桩身断面边长(上:第11.6.1-1条);
  (3)桩端应穿过高压缩性淤质土层,且进入压缩性相对较低,但不十分坚硬的土层作为持力层(上:第11.6.1-1条);
  (4)复合桩基单桩极限承载力标准值应通过单桩静荷载试验确定,试验时沉桩后间隙时间不宜小于30天,当没有进行桩的静载试验时,可据下式确定:RK=UP∑fsili+fPAP,同时满足Rk≤(0.6~0.75) fcAc(上:第11.6.2条);
  (5)复合桩基整体承载力应满足:Fd+Gd≤ζkRk+ACfsd.当上式不能满足时,宜调整承台面积(上:第11.6.6条);
  (6)复合桩基主要应用于八层以下的多层建筑(上:第11.6.1条);
  (7)复合桩基的承台面积所承受的竖向总荷载不超过1.5~1.7倍地基承载力(上:第11.6.3-1条);
  (8)杂填土、暗浜土和液化土不可作为复合桩基,遇以上土层时应作处理。
  2. 换填法
  (1)按材料分类(上:第11.2.2条)
  (a)砂(砂石)垫层
  (b)(高炉)干渣垫层
  (c)粉煤灰垫层
  (2)垫层底面尺寸由基础边缘向下作45°的直线扩大确定(上:第11.2.3条);
  (3)垫层厚度应根据垫层下土层的承载力确定。一般不大于3m和不小于1m(上:第11.2.4条);
  (4)垫层承载力设计值fspd宜通过现场试验确定,(上:第11.2.5条);
  (5)质量检验标准:分层施工的质量标准是密实度。工程质量可通过荷载试验、标准贯入试验或静力触探试验(上:第11.2.6条)。
  3. 水泥土搅拌法(上:第11.5.4条)
  (1)适用范围为处理淤泥质土,地基承载力设计值不大于120Kpa的粘性土和粉性土等地基;
  (2)设计前必须进行室内水泥土抗压强度试验,对承受竖向荷载的水泥土桩应提供90天龄期的标准强度;
  (3)水泥掺入量一般为被加固泥土重的12%~15%或每立方米被加固软土掺入水泥220~270Kg;
  (4)水泥浆水灰比可选用0.45~0.55;
  (5)水泥土复合地基承载力设计值宜通过复合地基荷载试验确定,当无荷载试验时,可按公式11.5.4-1估算。
  五、对软弱下卧层应验算其强度和变形控制
  1. 当持力层下存在软弱下卧层,持力层厚度h.与基础宽度b之比为0.25≤h1/b≤0.7时考虑软弱下卧层对地基承载力影响;当h1/b>0.7时,按持力层指标计算地基承载力;当h1/b<0.25时,按下卧层指标计算地基承载力(上:第4.2.5条);
  2. 建筑物地基变形值,根据建筑物结构和基础类型按(上:表4.3.6)控制(上:第4.3.6条);
  3. 上海市建设委员会[沪建建(99)第0037号]文件规定:多层建筑物长度应控制在55m以内,当体形复杂、纵向刚度较差时,基础最终沉降量必须控制在150 以内,偏心距应控制在15‰以内;
  4. 三层和三层以下一般民用建筑可不验算地基变形(上:第4.1.2-1条);
  5. 沉降观测点设在建筑物的四角、中点及沿周边每隔6~12m,以及建 筑物宽度大于15m的内部承重墙(柱)上(上:第14.10.3条);
  六、抗震设计要点
  1. 当建筑物基地范围(一般考虑地面以下15m深度)内存在饱和砂土或饱和砂质粉土时,应判定该土层液化的可能性,并确定液化危险性等级(上:第7.2.1条);
  2. 地基液化判别(上:第7.2.1条):
  (1)标准贯入试验结果判别,当标准贯入击数NCr<6时,判别为液化(上:第7.2.1-1条);
  (2)静力触探试验判别:当实测比贯入阻力Ps或双桥探头实测锥尖阻力Qc  3. 紧靠承台底面、厚度<3m的非液化土层,其摩阻力应乘以与其下卧液化土层相同的折成系数(上:第7.3.6-1条);
  4. 根据建筑物抗震设防类别和地基液化等级,地基抗液化处理选择(上:第7.4.3条):
  (1)全部消除地基液化沉降的措施,如桩基等;
  (2)部分消除地基液化沉降的措施,如加固或挖除部分液化土层等;
  (3)基础和上部结构处理,减小不均匀沉降或较好适应不均匀沉降的措施。
  5. 采用桩基来消除地基液化土沉降时,桩端进入液化土层以下的稳定土层不小于1.5m或2倍桩径(上:第7.4.4-1条);
  6. 采用基础深埋来消除地基液化土沉降时,基础底面进入液化土层以下的稳定土层不小于0.5m(上:第7.4.4-2条)。
  七、减少和适应地基变形的措施
  1. 多层建筑的基础设计原则(上:第12.2.3条):
  (1)同一结构单元宜采用同一类型基础;
  (2)同一结构单元的基础宜设置在同一标高和性质一致的土层上;
  (3)加强条形基础刚度,或采用刚度大的基础形式,或设置地下室、半地下室减少基底附加压力;
  (4)宜使基础底面形心与荷载合力点重合。
  2. 建筑物各单元的荷载不宜相差过大,平面简单整齐(上:第12.3.1条);
  3. 考虑相邻建筑物地基变形产生的相互影响,否则相邻建筑应保持一定距离,最小距离可视预估沉降量和被影响建筑物的长高比确定(上:第12.3.2条);
  4. 在建筑物可能出现较大不均匀沉降的部位,设置沉降缝(上:第12.3.3条):
  (1)建筑平面的显着转折部位;
  (2)建筑高度或荷载差异及沉降差较大处;
  (3)长高比过大砌体承重结构和钢筋混凝土框架结构的适当部位;
  (4)地基土压缩性有显着差异处;
  (5)两结构单元或分期建造房屋的交界处;
  (6)建筑结构(或基础)类型不同处;
  (7)沉降缝应有足够的宽度(上:表12.3.3)。
  5. 由主楼和裙房组成的高层建筑,当采取下列措施后,主楼与裙房可连成整体而不设沉降缝(上:第12.3.4条):
  (1)裙房基础从主楼基础上挑出;
  (2)减少主楼的沉降量来控制沉降差;
  (3)采用后浇带等合理的施工程序和措施,减少后期沉降差。
  6. 对于砌体承重的多层建筑,纵向墙尽可能少转折,且内横墙间距不宜过大,层层设置封闭式圈梁以加强整体刚度和强度(上:第12.3.7条):
  7. 地面堆载(上:第12.3.8条和第12.3.9条)
  (1)预估沉降量;
  (2)考虑对上部结构的影响;
  (3)不应直接压在基础上方;
  (4)宜采用静定结构。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

Archiver|手机版|小黑屋|建筑在线 ( 冀ICP备13013406号-2 )

GMT+8, 2024-12-29 19:38 , Processed in 0.044343 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表