  螺栓球节点网架是一种新型的屋盖承重结构,属于多次超静定空间结构体系,它改变了一般平面架结构的受力状态,能够承受来自各方面的荷载。这种平板形网架,结构新颖美观,杆件规律性强,网格划一,整体性好,空间刚度大,抗震性能好,杆件之间全部采用螺栓连接,便于安装,操作简便,受力明确。它广泛用于体育馆、展览厅、餐厅、候车室、仓库及单层多跨工业厂房等屋盖承重结构。我公司在西科雅香精香料厂生产车间网架施工过程中,采用了网架的定型化设计生产,保证了产品质量,加快了施工进度,优质高效完成了施工任务。
  1、工程概况
  西科雅香精香料厂生产车间屋盖网架为螺栓球节点网架。正放四角锥型式,网格尺寸为3m×3m,网架支撑方式为下弦支撑,抗震设防烈度为7度,网架轴线总尺寸为72.48m×24.48m,网架球节点和套筒采用45#钢,高强螺栓采用40Cr钢,网架杆件、支座、支托均采用A3钢,网架上弦恒荷载0.5KN/m2,活荷载0.7KN/m2,下弦恒荷载0.2KN/m2,风载0,4KN/m2.金属屋面采用镀锌彩钢板+钢檩条+保温棉+镀锌彩钢板+钢檀条,周边封板为单层镀锌彩钢板。
  2、施工准备
  2.1安装人员所备资料
  图纸、配料单、技术变更单、安装合同、发货清单、安装验收单。
  2.2安装队现场索取与网架施工有关的土建记录
  2.2.1地面夯实平整,密实度需能承受脚手架荷载及工作平台上荷载。
  2.2.2土建方提供合格的支承面,包括支承面的抄平图,柱子的二维图,支承面上的网架轴线。
  2.2.3预埋件尺寸、大小以及位置的准确程度,安装队根据土建的有关记录,进行复测、验收并记录存档。
  2.2.4复查、清理进入现场的工件。
  2.2.5复查施工用脚手架,不符合使用要求的及时提出整改。
  2.2.6施工工具及配合机具:卷扬机、焊机、滑机、切割机、倒链、链钳、管钳、力矩扳手、千斤顶、丝锥等。
  3、安装顺序
  根据螺栓球节点网架的特点,为保证施工工期、工程质量和降低工程成本,网架安装采用先在地面组装好两个单元后吊装就位,其余网架可在组装好的网架上高空散装并按顺序延伸。
  4、安装方法
  4.1拼装网架前,检查支承面是否符合以下要求:
  4.1.1支承面中心轴线偏移应小于边长的1/3000,而且小于20mm.
  4.1.2相邻支承面的高低差应小于5mm.
  4.1.3最高与最低支承面高低差应小于lfhnm.
  4. 2脚手架的搭设要求牢固、安全、适用。脚手架宜按承重2.5KN/m2,考虑对于钢管脚手架,要求立杆的横向步距为1.50-1.70m,纵向步距为1. 70-2.00m,横杆的竖向步距为1.60-1.70m.脚手板要铺满、铺稳,不应有空头板。脚手架搭设高度应与柱(圈梁)顶标高基本齐平。
  4.3当土建支承面和脚手架验收合格后,方可开始安装网架。
  4.3.1先按支承面轴线位置安放端边和两侧边支座,铺放下弦杆(球)时,要在每个下弦节点加一临时支承或调平器,使它在同一水平位置,紧接着安装腹杆,然后安装上弦杆(球)。
  4. 3.2当第一排网格安装完以后,要检查所有套筒螺母是不是柠紧,高强螺栓是不是完全到位,经过精确地测量和校正,确认无误后,再重复上面顺序:下弦杆 (球)一腹杆一上弦杆(球),向前安装。并应边安装边测量网格的长度、高度和垂度,如发现偏差太大时,应及时予以校正和调整。
  4. 3.3检查评定标准:纵横向长度L≤±L/2000,且≯30mm,中心支座偏移≤L/3000,且≯30mm,网格尺寸≤±2.0mm,锥体高≤±2. 0mm,支座高低差柱点支承≤L/800,且≯30mm,周边支承≤L/400,且≯15mm,跨中挠度≤设计挠度。
  4.3.4网架全部安装完毕,再认真逐一检查各节点的螺栓到位情况,并将紧定螺钉旋人螺栓深槽内固定。
  4.4网架的杆件和高强螺栓只承受轴向力,不允许在杆件上吊挂重物,安装和拆卸网架时,应在杆件非受力状态下进行。
  4.5整个网架安装完毕后,应将支座处锚栓固定,螺母下最好加设弹簧垫圈,以防止松动,并将小垫板与支座底板焊牢,但必须注意不可将网架支座与土建支承面预埋铁固焊,以保证水平方向可以位移。
  4.6网架构件堆放时,堆放场地必须有防雨,防水措施,并保持干燥,不能直接搁置在地面上,以防构件锈蚀和沾染泥土脏物,网架运输的装、卸车,不能抛甩,以防止碰坏构件和油漆。构件安装前已进行除锈,并涂刷一底二度防锈漆,网架安装完毕后再涂刷最后一道面漆。
  5、网架安装常见质量问题与预防措施
  5.1拼装尺寸偏差
  5.1.1钢管球节点加衬管时,每条焊缝收缩应为1.5-3.5mm,不加衬管时,每条焊缝收缩应为1.0-2.mm,焊接钢板节点,每个节点收缩量应为2.0-3.0mm.
  5.1.2钢尺必须统一校核,并考虑温度改正数。
  5.1.3拼装单元应在实足尺寸大样上进行拼装或预拼装,以便控制其尺寸偏差。
  5.2单元安装挠度偏差
  5.2.1在网架合拢处,一般应设有足够刚度的支架,支架上装有螺旋千斤顶,用以调整网架挠度。根据网架类型、大小和实际情况,施工时进行适当调整,使挠度值小于设计挠度值。
  5.3高空散装标高误差
  5.3.1采用控制屋脊线标高的方法拼装,一般从中间向两侧发展,使误差消除在边缘上。
  5.3.2拼装支架应通过计算确保其刚度和稳定性,支架总沉降量小于5mm.
  5.3.3悬挑拼装时,由于网架单元不能承受自重,所以对网架要进行加固。
  5.4螺栓丝扣损伤
  5.4.1使用前螺栓应进行挑选,清洗除锈后作好预配。
  5.4.2丝扣损伤的螺栓不能作临时螺栓使用,严禁强行打人螺孔。应在当天初拧完毕,终拧时要求达到设计所要求的紧固力矩数值。
  6、施工安全
  6.1必须认真贯彻执行“安全第一,预防为主”伪方针,消除隐患,防止事故发生,做好高空安全施工。
  6.2网架施工安装人员上岗前须接受三级安全教育,真正树立安全第一的思想。
  6.3特殊工种人员必须持特殊操作证上岗作业。施工现场人员要熟知本工种的安全技术操作规程。
  6.4作业时必须穿防滑鞋,戴安全帽,高空特殊部位须配好安全带。
  6.5网架安装时,不准交叉作业,外围施工和人行道必须搞好外围防护,物料不能集中堆放。
  7、安装效果
  仅用了十天时间,整个车间的螺栓球节点网架安装完毕,该工程于二000年七月竣工验收合格,交付业主使用至今近两年,并经两次回访,均取得业主好评,这表明本工程螺栓球节点网架安装技术的应用,实现了螺栓球节点网架的加工精度高、安装方便、施工速度快的突出优点。
  参考文献:
  [1]《网架结构设计与施工规程》(JGJ7—91)
  [2]《网架结构工程质量检验评定标准》
  朱国强
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

Archiver|手机版|小黑屋|建筑在线 ( 冀ICP备13013406号-2 )

GMT+8, 2024-12-29 08:43 , Processed in 0.027819 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表