  第五节  给排水  


一、设计依据  

建筑设计防火规范GBJ16-87(1997年版)  

二、给水设计  

1、用水量  

本工程为单层丙类厂房,体积〉10000m3,室内消防用水量10L/S,室外消防用水量25L/S。  

2、给水系统  

室内均布10只室内单栓消火栓,室外设二只室外地上式消火栓,利用市政自来水压力直接供水,管网在厂房室外地下成环。室外消火栓设在计量水表前,室内消火栓设在计量水表后。  

三、排水设计  

本工程仅有雨水排水。南通暴雨强度为2.17L/S100m2。  

径流系数取0.8,雨水排水量为401.9L/S,用二根d500混凝土管排水附近河道。  


第六节  电气  


一、设计依据  

1、《工业企业照明设计标准》GB50034-92  

2、《供配电系统设计规范》GBJ50052-95  

3、《建筑设计防火规范》GBJ16-87(1997年版)  

4、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98  

5、其它现行的有关国家规范、规程。  

6、其它专业提供的技术条件及要求。  

二、设计内容  

本车间配电系统、照明、动力、火灾报警及防雷系统。  

三、配电系统  

1、电源引自厂区变电所,动力、照明各采用一根铠装电缆埋地引入车间动力、照明配电总柜。

2、自配电总柜采用放射式向动力及照明分配电箱(崐屏)供电。  

四、照明及动力  

1、车间内一般照明采用250W金属卤化物灯,照度按100LX设计,局部照明根据工艺要求设计。  

2、车间内设置一定数量应急灯。  

3、车间内动力设备配电箱(屏)根据工艺要求布置,并预留插座箱,供移动式用电设备用电。  

五、管线敷设  

动力及配电干线采用铜芯线或电缆穿镀锌钢管沿墙或埋地敷设。  

照明线路采用铜芯线穿镀锌钢管沿墙暗敷或沿钢梁明敷。  

六、火灾报警  

车间内设置两台火灾显示盘,每隔24米设置一只手动报警按钮,火灾报警控制设置于传达室。  

七、防雷及接地  

1、本建筑属三类防雷建筑,利用金属屋面作接闪器。引下线利用柱内对角钢筋,采用人工接地装置,接地电阻小于10欧姆。  

2、工作接地型式与厂内原有接地系统型式相同。