  1-1 SATWE比TAT适用范围更广,例如可以计算长墙肢和封闭墙肢而不用开计算洞,那么有SATWE程序就可以不用TAT程序吗?
1-1答:可以,但要注意两者不同的适用范围。
2-1 SATWE中剪力墙小墙肢配筋为何总太大?长厚比<4的墙段按柱配筋,为何实际却按墙配?
2-1答:小墙肢按柱配筋,当墙长LW≤4*WT1或LW≤3*WT2或LW≤2*WT3时按柱配筋,其中 WT1: 小于4倍墙厚按柱配筋的最小墙厚
WT2: 小于3倍墙厚按柱配筋的最小墙厚
WT3: 小于2倍墙厚按柱配筋的最小墙厚
2-2 TAT作过动力时程分析后,各层梁内力包络图不能用,即DPB*.*图形乱了。且原先的PB*.*也不能用。
2-2答:程序毛病,1999.9月已改
2-3 厚板有限元分析网络划分有何要求,计算精度如何?
2-3答:单元大小及形状对计算精度都有影响,要求单元大小相差不大,形状尽可能好。 注:单元形状以正方形最好,其次是无尖角的四边形,再其次是三角形。
2-8 柱下墙用墙元模型算时,梁高弯矩如图,似乎不合理,是否有误?
2-8答:图中结果不正常。正确结果在柱顶处梁上弯矩应为负值或小的正值。可能数据有误,需根据数据检查问题在哪。
3-1 框支梁一边支座为柱,一边为梁时,由SATWE生成框支榀时,简图有梁处为什么无支座?
3-1答:此种情况不能用FEQ进行平面计算,用SATWE结果即可。
3-2 由SATWE生成的框支梁荷载如何校核。
3-2答:可在SATWE荷载图中校核
10-1 用TAT或SATWE计算过后,用“画梁施工图”菜单画梁顶有高差时(如150mm),在施工图中未标注高差值?
10-1答:如在PM建模时按错层梁或斜梁输入,可在梁施工图中画出高差。
25-5 计算高层带有地下室,嵌固端应该怎么取?如果取±0.00,地下室无法计算,如果取地下室底板但考虑相对刚度,实际结构±0.00开始
25-5答:地下室计算要反映侧向土对其的嵌固作用,因此在TAT、SATWE中设有‘侧向土与地下室的相对刚度’,此系数反映了侧向土对地下室的约束程度,如取0则为没有嵌固,取10为完全嵌固,由于侧向土对地下室不能完全嵌固,应取≤10的数,如在软件中缺省为3,也可自己按经验取值。
25-6 梁刚度放大系数并没有影响配筋结果,影响什么?
25-6答:梁刚度放大,使结构的刚度增大,则地震力会增大,周期会减少,在竖向力作用下的整体传力会有调整,而配筋,除非由构造所控制,一般会有变化,可仔细观察梁的内力包络。
26-1 WINDOWS下SATWE与DOS下PK在计算裂缝宽度时,结果相差较大,前者大,后者小?
26-1答:DOS版读SATWE荷载有误,已改正。
26-2 WINDOWS下SATWE在先进行轴力包络图检查,再进行左风或右风检查,然后再进行轴力包络图检查时,与前次结果有变?
26-2答:SATWE中没有此项功能,可能是其它软件的问题。
27-5 TAT计算时,AB梁在A端的弯矩中,钢筋面积比梁CA在A端大很多。输入时AB梁按B端铰接输入。请问这是为何?
27-5答:首先AB梁跨较大,由于B端为铰接,则在A端会引起更大的弯距,CA梁的A端与AB梁的A端弯矩不平衡的部分成为主梁的扭矩。
37-1 用PK计算多层框架,罕遇地震时算出配筋很大,甚至超筋,或者不能满足罕遇地震位移要求,但改为用TAT8,计算该框架所需配筋很小,设计时用TAT8结果来配筋可否?
37-1答:在1999年8月以前的TAT罕遇地震计算偏小,现已改正。
40-1 一般版本的TAT(非TAT-8)计算一般的多层框架是否可行?(如3~4层)有没有要注意的地方
40-1答:可行,注意小于8层的结构程序已自动取为“要进行活荷载不利分布的计算”,并把它的梁跨中弯矩最大系数取1.0
61-1 底层大空间结构中,框支梁用SATWE程序计算主筋是否可靠,现有程序中仅FEQ能局部计算吗?
61-1答:框支梁SATWE计算没问题,如仍感到太粗,可用FEQ复核。
76-5 高层计算时用TAT,用TBSA程序较核有意义否?
76-5答:意义不大,因二者计算模型差不多
80-1 TAT与SATWE在计算高层时有什么本质区别?购买了TAT软件块还是否需要购买SATWE软件块?
80-1答:计算模型不同,(包括剪力墙、楼板),错层计算模型也有差异,如有实力可互相校核。
81-1 底框计算时刚才你们说用PMCAD中地震抗震验算,接PK不能用TAT、SATWE,但在PKPM新天地有一期中说可用SATWE将总信息材料信息改为砌块,并在砌块信息中输入底框的层数,PKPM新天地叙述可行吗?
81-1答:规范规定砌体结构用基底剪力法计算,SATWE将砌体结构用空间模型计算,其内力结果供用户参考,但不能用SATWE计算底框结构的底框架梁,SATWE将底框梁与其上的砌体考虑为共同工作,使底框梁的弯矩比常规算法小很多,今后SATWE将作改进适应底框计算。
82-3 SATWE计算地下室时,侧向土压力可否象平面内荷载一样,以图形形式打印出来。
82-3答:暂时不能,将考虑在以后增加这项功能。
82-4 SATWE计算地下室时,如果地下室顶板,中楼板开有较大的洞:①洞口在外墙边,地下室外墙的计算是否考虑到板对其支撑在这部分已不存在?②洞口边尚留一定宽度的板,此时,板是否根据平面内土压力,按平面内荷少作楼板配筋,同时按水平梁进行了计算?
82-4答:1.暂时未考虑
2.目前版本的SATWE软件未对板作配筋计算"
82-5 在TAT、SATWE算水平位移时,是按长期荷载效应算的吗?
82-5答:按标准值输出各工况的位移
83-1 多层框架,单层面积近3000m2首层拟设部分夹层(多块、独立)
问?①TAT、SATWE计算时可否做为一层输入,夹层面积如果过小,是否合适?
②夹层平面中,双向无连接梁程序自动设定为贯通柱但单向有梁连接的柱。TAT、SATWE计算结果差异过大,为什么?
83-1答:夹层面积过小可作为荷载,这里取决于楼板的定义,双向有梁时TAT、SATWE均为有板,则为刚度无限大,可单向有梁,TAT仍认为有楼板,而SATWE不认为,故在TAT计算时,应把该点定义为弹性节点。
84-1 有框剪力墙结构,用SATWE计算后,剪力墙边上的柱配筋相当大,此计算结果是否合理,或者是否是与实际受力情况一致?
84-1答:边框柱应与其相联的剪力墙配筋综合采用,因边框柱和与其相连的剪力墙肢是分别配筋的,对柱配筋时如将二者相加可能偏大,用户可酌情处理。
85-1 在同一层平面中,有几块互不相联的楼板,SATWE是否自动把本层各块楼板按分块无限刚计算?如果SATWE把各不相联的楼板按分块无限刚计算,那么定义多塔的意义何在(除了多塔的各塔层高可互不相同之外)?是否可以认为当几个塔的层高相同时,可以不定义为多塔,固程序能自动按楼板划分为分块无限刚计算?
85-1答:是,刚性楼板的块数与多塔不是同一个概念,一个塔中可以有多块刚性板和弹性板,输出位移时按塔数输出,此外,多塔结构与非多塔结构的风荷计算是不同的。

86-1 带隔震层的建筑,隔震以下采用悬臂柱和隔震垫,如采用TAT计算如何进行模拟?
86-1答:目前无此先例
87-1 用TAT计算框架时,经常出现这种情况:
顶层柱配筋突然增大,甚至是下层各柱配筋的2~3倍,这是为什么?
87-1答:顶层柱轴力小产生,柱大偏心配筋引起
89-1 在FEQ计算中,荷载有三种取值,请问PM传荷和TAT传荷计算的结果相差大吗?
89-1答:大!PM传恒、活且不考虑平面外的力,而TAT则考虑平面外的力,并可考虑地震和风。
90-2 在砖混结构中,为何SATWE计算的底层最大轴力比PKPM的砖混抗震验算结果大?
90-2答:计算原理不同,考虑的荷载因素不同。
90-3 为何与剪力墙相联的悬挑梁,SATWE计算的配筋比TAT计算的配筋要小很多?
90-3答:剪力墙的计算模型不同,对梁的约束程度不同,就具体情况,如梁与剪力墙平面外相联而没有其它支撑,这种情况应以SATWE更真实。
91-1 对砖混结构,SATWE对构造柱和砖墙两种不同材料的联接处,如何模拟和协调,其计算结果与实际结果有多大差异?即请问你们有否作过实验为证?
91-1答:未作过实验,SATWE计算砌体结构,是按有限元理论对砌体结构的一种模型简化,梁柱与墙在连接点处变形协调,墙与墙在交接线处变形协调。
92-4 用SATWE及TAT计算绘图中梁裂缝宽度计算没有?
92-4答:有
92-5 用SATWE及TAT计算给出的抗扭纵筋及箍筋是否在绘图中加配进去?
92-5答:梁抗扭箍筋已加入施工图,但抗扭纵筋目前尚未传入。
92-6 SATWE-8是否有12层以下框架薄弱层验算?
92-6答:有
92-7 罕遇地震下薄弱层验算经常通不过如何处理?
92-7答:应修正设计方案
93-1 为什么相同的标准层,(相同的柱、梁截面),上面输入的荷载相同,在TAT计算时某一根梁会超筋,而另一层相同位置上的那根梁不超筋。
93-1答:水平力(地震、风)对不同位置的构件的影响不同。

94-1 如何在TAT计算中钢筋砼房屋上考虑铁塔,如电讯楼
94-1答:可内PM直接输入铁塔部分,计算时多取几个振型。
95-1 用TAT计算多层框架结构时,在计算结果输出的层间位移时,是否考虑砖填充墙的抗侧力刚度?
95-1答:没有
96-1 TAT计算和SATWE计算同一高层,层间位移为什么不同,我算的结果是TAT小,SATWE大。
96-1答:纯框架应相同,其余应视具体情况而定(如剪力墙的影响,楼板及其开洞的影响)
98-1 用SATWE算高层异型框架结构,为什么出现二级抗震构件,UN=0.73还出现轴压比过大。
98-1答:异型柱按“冶标”轴压比控制比高规从严0.1
99-1 在TAT计算中,如果第一次计算开了活荷载折减开关,那么在第二次计算时必须把这一开关关掉,否则进入数据检查时就出错,这是怎么回事。
99-1答:在重新生成TAT数据时,应把旧的TAT文件删除,现在版本已对这种操作作了保护
104-2 TAT中,有次梁的弧形主梁箍筋明显偏大?
104-2答:正常,弧梁扭矩大。
105-2 TAT、SATWE如何输入吊车荷载?
105-2答:目前版本尚无此功能,今年将增加这一功能。
105-3 一般4~5层框架,用PK二维及TAT及SATWE计算,何者安全度大,可否用后者代替前者用于工程设计?
105-3答:选用什么样的计算模型,应以设计人员的经验和传统设计手法来定,一般来说,平面布置较为规则的建筑,平面杆系和空间杆系模型计算结果差不多,对于复杂体型结构,TAT,SATWE的计算更能适应实际状况。
108-1 在底层二层框架计算时,是否可以把上部砖混荷载作为外荷载输入到二层平面中利用TAT或SATWE进行计算?如果能计算如何考虑地震荷载?
108-1答:这样做对计算恒、活荷载是可行的,但对地震作用,要输入上部砖混传来的水平地震力和倾覆力矩。
109-1 TAT能否计算井字梁或密肋梁,此时梁定义中的主次梁如何解释
109-1答:可以,结构按刚度分配力,会自动算出梁之间的主次关系。
110-1 异形柱内力计算的理论基础是什么?
110-1答:按空间材料力学理论计算刚度和内力,配筋计算仿照剪力墙小墙肢的计算方法,并扣除重叠部分的多余贡献。

111-1 异形柱中计算配筋没有按双向偏压计算,那在TAT、SATWE中对矩形角柱等双向偏压柱是否按双向偏压构件进行了配筋计算?
111-1答:目前版本只提供单偏压配筋一种算法,一般偏于安全,今年我们将增加对柱和异形柱的双向偏压配筋计算,两种方法可由用户选择。
116-2 TAT平法绘图时,有时不能保证挑梁编号带A、或B。如何保证?
116-2答:程序如判断为挑梁将自动带A或B,对某些端支承梁也可由用户修改成挑梁,这样也会带A或B。
124-1 如图:L-A是一根荷载很小的次梁,在TAT计算中,发现左边的L-A超筋截面加大许多,还是超筋右边L-A配筋很小,为什么?
124-1答:先检查L-A梁上的荷载,再查看这两根梁的单工况内力,视具体情况分析原因。
124-2 在TAT计算中,一根次梁搭在一根主梁上,算出主梁超筋须加大截面许多,才能算成功。如取消次梁,把次梁上的荷载人工导算到主梁上去算,就不须加大主梁截面就能算成,且配筋不大,为什么?
124-2答:次梁对主梁产生扭矩,梁将出现抗扭配筋。
127-1 TAT中洞口上下对齐是指洞口尺寸相同,还是洞口上下定位尺寸相同,刚域≥2m是否是由它引起的?
127-1答:是,洞口的位置应对齐,大小不一定相同
128-1 同样计算数据,SATWE的配筋结果比TAT结果小,为什么?
128-1答:纯框架应差不多,其余应视具体情况而定
129-1 异型柱问题,广厦CAD配筋明显比PKPM小,这个问题你们打算进一步改进吗?
129-1答:异形柱配筋方法前面已讲过。
131-1 SATWE十六层,五层大柱网转换为小柱网,平法出图时,转换梁配筋无特殊表达?
131-1答:转换层的托梁应单独出施工图
138-1 SATWE程序,箍筋间距取200,则用平面表示法出来的箍筋直径很大,因而吊筋很小,请问?次梁箍筋是否按每边3肢加密?
138-1答:是
145-1 TAT-8中平法表示,梁宽=300时,为什么箍筋设成三支箍。
145-1答:按砼规范第8章,抗震等级为2时,梁加密区箍筋肢距不大于200

145-2 楼板配筋中,钢筋不编号,负钢筋截断处没有尺寸线,能否改进。
145-2答:截断长度只标出数据,未画尺寸线,因为这种画法标注多,容易标注重叠,因此画图中尽量简化。
147-1 SATWE在计算错层房屋时,计算层间位移与层高比值时似没有考虑错层,对层间位移相对值及层高的影响。虽也可根据两相邻层推算,但较烦。
147-1答:是未考虑,需用户自己核算
147-2 请介绍一下TAT在周期计算时质量矩阵的算法,柜架填充墙对转动是否有影响?
147-2答:结构楼层的质量矩为∑m*B133ri2,填充墙作为荷载已作质量考虑。
148-1 在公共建筑中,中庭屋顶往往采用钢网架之类的大跨度结构,这在TAT计算应怎样处理?FEQ接力SATWE分析框支梁,选荷载时工况是否应该有6种(SATWE中信息为竖,地X Y风X Y方向都算),荷载图中是否应有水平荷载?计算发现水平荷载没有
148-1答:如认为网架的水平刚度大,则TAT仍按楼板刚度无穷大的计算,如忽略网架刚度可在网架部分作楼板开洞,可在SATWE中对该层按弹性楼板计算
FEQ接SATWE的荷载工况与SATWE计算的工况相同,荷载图中应有水平荷载,也计算了水平荷载"
149-1 TAT-8计算纯框架结构所得的地震周期超出TAT中规定的范围,为什么,有何影响?
149-1答:纯框架如小于8层,则不一定附合高层建筑的常规值,应以地震力大小,如剪压比和楼层位移大小来判断
149-2 TAT中梁刚度放大系数如何调整,对计算结果有何影响。
149-2答:梁刚度调整放大,使结构地震力加大
149-3 上部五层砖混,下部两层框架这个工程适用于TAT,还是PK的结构计算?
149-3答:应用PMCAD主菜单8作砖混底框抗震计算,再用PMCAD主菜单4逐个生成底框部分数据文件,用PK逐个画出底框

149-4 从计算结果来看,TAT的配筋大于PK的幅度比较大,有时在TAT计算中出现箍筋超筋现象,在PK中却是很小,这如何解释,例如:梁(框架)箍筋在TAT中是&#61542;32@100,在PK中却是&#61542;6@200。
149-4答:TAT计算如考虑了活荷不利布置则应把梁跨中弯距增大系数隐含的1.2改为1,这样的话梁配筋将相差不多。
150-1 TAT与SATWE比较,在何种情况下用TAT或SATWE较好,在计算时有何不同?
150-1答:视具体情况而定,以如符合TAT的计算假定,可用TAT,否则应用SATWE
150-2 在计算框剪结构中,TAT与SATWE两程序计算梁的配筋的结果相差有20%为何?
150-2答:计算模型有差异,可能导致结果差异
151-4 FEQ计算剪力墙配筋时,转换层打出的配筋面积是总配筋面积,还是加强筋面积。(即:剪力配筋=STAT+SFEQ)
151-4答:两者取其一(是总面积)
151-5 FEQ计算转换大梁时,工况组合。先点TAT荷载,然后各种工况是否需再点?
151-5答:如用TAT计算,FEQ可选择按TAT的内力计算,如也用SATWE计算,则两者都可用,结果视外力变化来定
151-6 转换大梁三种情况计算结果基本相同?
151-6答:应该差不多,建议用SATWE
152-4 TAT对局部夹层的考虑
152-4答:夹层面积大,可按一层输入,TAT按错层或越层考虑,夹层面积小,按荷载考虑
152-5 楼层组装时,层高应随标准层变化,首选默认层高,

152-6 拷贝前层时,次梁和荷载,最好是对前层有选择,(如交互输入一样)

152-7 TAT能否将次梁与网格梁计算在一次完成
152-7答:如次梁与其它梁都在PM主菜单A输入,则一次计算完成,否则次梁用另一菜单单独计算
153-1 在SATWE中,柱的计算长度系数不能修改怎么办?
153-1答:暂时不行,以后将增加修改功能

154-1 原SAT中有将砖混作整体计算,新程序中是否有,对砌体弹性方案如何考虑?
154-1答:有,未考虑弹性方案
154-2 如在高层结构中设钢结构支撑,可否在SATWE计算完后接力STS画钢撑图
154-2答:STS可接力画钢结构梁柱施工图,对支撑的施工图功能将在今年完成
154-4 在SATWE中有时配筋简图与WPJ.OUT不一致,升版中是否注意到这点
154-4答:对同一文件的计算结果,二者是相同的


剪力墙JLQ

2-5 剪力墙计算配筋< 构造配筋时,能否按构造配筋给在配筋简图上?
2-5答:可以。


LTCAD

9-4 旋转楼梯中,当楼梯是由二个不同半径的弧板组成时,可否在LTCAD中建模?如果近似采用一个半径,二者有何差别?计算结果与实际情况的差异会如何?此二段旋转楼梯之间有一段休息平台(如图)
9-4答:二个不同半径的楼梯没法建模与计算,可采用一种半径计算,此时应取用较大的半径来计算,结果会偏安全一点
23-1 螺旋楼梯:梯板两端嵌固,有中间平台,梯段上部带直线段
23-1答:此类型可在直线段钢筋构造上稍作处理,即可满足一端有直线段且简支的类型。
23-2 软件中没有适用这个情况的假定,希望能完善。

27-1 LTCAD中二跑楼梯不能画剖面图,新版是否解决?
27-1答:用户操作有误,应可以画
100-2 希望LT软件与STS软件接口,让LT软件直接读取楼梯网格,这样节省很多时间。
100-2答:152-9可以考虑接口

100-4 LT软件画立面时,平台梁位置有些不对,应跟平面图的位置对应起来,这涉及到一些钢筋长度出错。
100-4答:程序可以正确对应
152-9 LT软件与STS无接口

152-10 LT的梁布置不能负值,LT剖面绘图时,休息平台梁位置不对。
152-10答:现在版本的梯梁布置可以输入负值
shxv163 发表于 2008-9-8 14:09:50 | 显示全部楼层
不懂,谢了,用时再学习
联想网络硬盘,http://www.lenovodata.com/account/iregisterdisplay/714164
回复

使用道具 举报

zhutaoming 发表于 2009-4-24 10:10:57 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

Archiver|手机版|小黑屋|建筑在线 ( 冀ICP备13013406号-2 )

GMT+8, 2024-12-27 05:29 , Processed in 0.032248 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表