找回密码
 注册

只需一步,快速开始

TAT/satwe使用说明四

[复制链接]
jiegou111 发表于 2007-6-8 11:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
第五部分:配筋图示和说明
1. 当柱为计算体积配箍时,原则上讲当不知道箍筋形式的时候,体积配箍率是算不出来的,TAT所给的体积配箍率是照双肢箍的箍筋形式给的,因此仅供用户参考。相反,当柱为构造配箍时,在体积配箍率已确定的情况下,TAT给出的箍筋面积也仅为参考,它是按双肢箍的配筋形式给出配筋面积;
2. 柱主筋单边不小于Asx,Asy,角筋共用;
3. 剪力墙暗柱长取Hw:当墙厚小于等于W20T时为2.0*T;当墙厚大于W20T而小于W10T时为1.5*T;当墙厚大于等于W10T时为1.0*T,其中T为墙厚,W20T、W10T的含义见“组合配筋参数”;
4. TAT对于肢长L≤Hw的墙肢按柱配筋,验算轴压比,箍筋按体积配箍率来控制,其箍筋间距和抗震等级均取墙信息。对于肢长L>Hw的墙肢,程序按柱对称配筋。按柱配筋的墙肢,钢筋仍按单边输出,水平分布筋可理解为箍筋;
5. 对梁配筋有:
(a) 抗剪箍筋可是单肢、双肢、多肢;
(b) 抗扭箍筋只能是双肢,抗扭纵筋绕截面均匀分布;
(c) 抗扭纵筋没有传给PK,因此在用PK作施工图时应酌情参考抗扭纵筋;
(d) 对于配筋率Rs>1%,程序自动按双排筋配筋,此时保护层厚度(即到钢筋中心的距离)取60mm;
(e) 当梁截面相对受压区高度ξ大于ξb时,程序自动考虑双筋,即考虑受压钢筋的作用;
6. 配筋面积的含义:
柱、墙、梁的配筋如下图所示:
7. 对于墙上有梁搭接点的墙肢或叉肢,由于增加了小节点号,人为地把长肢分为若干短肢,如按短肢配筋,则不合理,本程序遇到这种情况把这些多余的节点取消,仍按长肢配筋,如上图所示,这样配筋的肢数与在原始数据有所不同,用户应以最后配筋的肢数为准,以每一肢的前后小节点号为准;
8. 对梁、柱、墙的配筋分别给出了控制配筋的内力组合号,和控制内力,用户可以根据工况内力按内力组合号组合,再乘以内力调整系数来得到最终的设计内力,并可自行校验。
第六部分:对钢柱进行三项验算并输出
F1<(>)f,f,(NF1)Mx,My,N
F1=N/An+Mx/(Gx*Wnx)+My/(Gy*Wny)
F2<(<)f,f,(NF2)Mx,My,N
F2=N/(Fx*A)+Bmx*Mx/(Gx*Wx(1-0.8 N/Nex))+Bty*My/(Fby*Wy)
F3<(>)f,f,(NF3)Mx,My,N
F3=N/(Fy*A)+Bmy*My/(Gy*Wy(1-0.8 N/Nex))+Btx*Mx/(Fbx*Wx)
Rx,Ry,Jx,Jy,Ac
对于高层钢结构还输出:
(Nuc))Nu,Uc=N/As/f
(Nwpx)N,Wpcx*(fyc-N/As)<(>)Wpbx*fyb,Px
(Nwpy)N,Wpcy*(fyc-N/As)<(>) Wpby*fyb,Py

钢柱连接验算:
Mux<(>)1.2*Mpx,Muy<(>)1.2*Mpy
Vux<(>)1.3*(2*Mpx/L),Vuy<(>)1.3*(2*Mpy/L)
其中:
f 揪 钢允许正应力承载力(kN/m2);
NF1,NF2,NF2 —
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

Archiver|手机版|小黑屋|建筑在线 ( 冀ICP备13013406号-2 )

GMT+8, 2024-12-25 10:57 , Processed in 0.039803 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表