画施工图时,你的配筋面积放大吗?我用PKPM做图时,包括梁,板,柱的放大系数
一般板上部钢筋放大系数为 1.0
一般板下部钢筋放大系数为 1.0
一般梁上部钢筋放大系数为1.1
一般梁下部钢筋放大系数为1.05
一般柱钢筋放大系数为1.2
1.楼板钢筋一般不建议放大,不知道大家发现没有,许多板块仅需要构造配筋即可,
如果楼板钢筋放大以后,钢筋就不按构造配筋了,出来图形以后还需要手动调为构造
配筋.所以楼板我一般不加放大系数.
2.梁配筋放大系数我一般是这样调整,跨中弯矩适当调整,支座不需要调整太多,因为调幅影响比较多,虽然负弯矩已经折减了0.8.
3.柱配筋:柱子是主要承重构件,影响整个主体结构的安全,尤其要引起大家注意,加大一些