氟碳面漆喷涂时应该注意什么

[复制链接]
qingyun 发表于 2012-9-19 15:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×

氟碳面漆又称氟碳漆、氟碳涂料、氟树脂涂料等。

各种涂料之中,氟涂料是指以氟树脂为主要成膜物质的涂料。氟树脂涂料由于引入的氟元素电负性大,碳氟键能强,具有特别优越的各项性能:耐候性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性,而且具有独特的不粘性和低磨擦性,其核心技术1938年诞生于美国杜邦公司,氟树脂涂料找月的物化性能当时在全球化工界引起轰动。经过几十年的快速发展,氟涂料在建筑、化学工业、电器电子工业、机械工业、航空航天产业、家庭用品的各个领域得到广泛应用,成为继丙烯酸涂料、聚氨酯涂料、有机硅涂料等高性能涂料之后,综合性能最高的涂料品牌。目前,应用比较广泛的氟树脂涂料主要有PTFEPVDFPEVE等三大类型。国是继美国、日本之后第三个拥有氟涂料合成技术并实现产业化的国家。

工艺差别很大! 关于施工工艺因生产厂家以及全国气候环境不一。

现附上外墙用氟碳涂料施工工艺, 氟碳涂料的施工工艺因喷涂材质不同而不尽相同。仅供参考

一、基层要求

1.抹灰和混凝土的基层质量应符合《JGJ建筑装饰工程施工及验收规范》

2.抹灰层或混凝土外表层(包括分割缝、窗框周围等)不得有污物;

不得有裂缝或起壳, 3.基层外表必需牢固、无酥松。平整度≤2mm基层无浮尘,无粘附颗粒物;

PH值不得高于9新粉刷水泥砂浆墙面夏季要求养护10天以上, 4.抹灰和混凝土基层涂刷外墙涂料要求含水率不得大于10%。冬季需20天以上,现浇混凝土墙面夏季需养护21天以上,冬季需28天以上。

二、基面处理

大的突起处需砂磨平整, 1.检查墙面平整度。大的凸起或孔洞处用水泥砂浆进行填补并打磨平整;

并连续多遍进行填充高弹腻子, 2.对墙面较大裂纹进行切割。直至墙面平整,腻子干燥后打磨平整;

根除墙面酥松的水泥层; 3.用毛刷、铲刀或砂纸清除墙面的颗粒杂物。

4.处置完毕要求符合平整度要求≤2mm

无浮尘, 5.墙面达到基本清洁。无粘附颗粒物。

三、满批氟碳漆专用抗裂腻子

腻子必需用手电钻进行充分搅拌均匀, 1.采用氟碳漆专用抗裂腻子:氟碳漆抗裂腻子专用添加剂:水=2018比例进行腻子的调配。

超越4小时不得使用, 2.最长放置时间为4小时。已经固化的浆料也不能使用;检查墙体外表有无颗粒粉尘等沾污物,应该将其清理干净;

先竖刮一遍, 3.用两米长的铝合金靠尺拖刮腻子。然后横刮一遍,靠尺运行速度及用力应均衡,否则会沿靠尺运动的方向形成波浪状而影响其平整度;

按要求进行界格条的分割, 4.粘贴装饰胶带。界格分好后披腻子,然后逐遍将胶带撕下;

5.腻子一般批嵌4-5遍;

6.腻子层干燥(一般不超过4小时)后进行砂磨。

腻子干硬,时间太长。将很难砂磨(浪费人力和砂纸)必需将粗糙腻面完全磨光,否则后续施工将浪费大量腻子;

1.应采用120目或150目砂纸打磨;

同时修直阳角和腰线。 8.腻子打磨后墙面凸凹不平现象应彻底消除。

四、抛光腻子施工

1.打磨平整的腻子上进行抛光腻子的施工;

尤其是阴阳角、滴水线、窗沿及落水管附近墙面; 2.要求外表无批刮印痕。

无残缺; 3.线条平直、阳角笔直。

粘结力合格; 4.用指甲抠无掉粉现象。

无凸凹及起伏的感觉。 5.手感平滑。

五、底漆喷涂

有问题的地方及时修补; 1.检查腻子是否符合要求。

墙面含水率小于8%上喷涂底漆(气压在5-8kg/cm2无水喷涂) 2.完全干燥的墙面(墙体要干燥。

不能漏喷, 3.要求喷涂均匀。颜色应坚持均匀一致,不得出现发花现象,刮风(六级以上)及雨天不能施工。

喷涂完毕进行检查, 4.底漆喷涂一遍。发现墙面有批刮印痕或蜂眼现象,必需打磨至符合要求;

打磨应仔细, 5.打磨应采用280目或360目水磨砂纸。注意不能将涂膜磨穿;

用抹布等将墙面上打磨产生的粉尘处置干净。如果除尘不彻底, 6.打磨完毕应进行除尘处理。氟碳漆施工后将无法达到平滑的涂膜;

应颜色均匀, 7.底漆喷涂后。光泽均匀,涂膜表面光滑,无粉尘等污渍。

六、氟碳面漆喷涂

墙面不得有粉尘等杂物; 1.底漆必需完全干燥。

主漆:固化剂:稀释剂=1012 2.施工配比。

稀释剂在放置过程中应不断搅拌, 3.调配后的氟碳漆必须采用200目纱网进行过滤。以免沉淀;

4.喷枪型号:W-77喷嘴尺寸:1.5-2.0mm气泵压力:0.3-0.5Mp

5.施工时应考虑喷涂人数、喷涂面积、喷涂基面、吊笼分布的配合。

安排施工人员同时进行喷涂, 考虑到本工程的实际情况。保证不流挂的前提下,尽可能的喷厚一些;

对落水管等应进行保护, 6.应做好防污和防毒工作。工人施工时应戴防毒面罩和手套等防护用品,同时严禁烟火;喷涂应均匀,密度合理,无流挂、明暗不均、发花等现象,手感细腻,光泽均匀,无批刮印痕和凸凹不平现象。

七、清理卫生

注意对其它废品的维护, 1.对污染的地方如玻璃、落水管等位置进行清理。清理应彻底;



您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。