第一章 工程概况

1.1工程概述
1.1.1建设地点和环境特征
新校区教学实验主楼位于徐州市东店子徐州医学院新校区院内,该工程建筑面积43739.47m2,场地已平整完毕,地势平坦,场地周围为院区绿化地和预留建设用地,整个环境有利于工程施工。
1.1.2建筑设计
本工程由徐州医学院投资兴建,东南大学建筑设计研究院进行设计,属于二类高层教学实验综合建筑,由主楼和四副楼、二个大教室组成,主楼居中,副楼连着主楼四角,二大教室位于主楼正南面。
其中东西长189.6m,南北宽62m,总建筑面积43739.47m2(主楼15130m2、副楼3026 m2、大教室604 m2、地下室3814 m2),建筑高度31.2m。其地下一层,地上八层,各楼层标高为地下室-5.10m;一层±0.00m;二层+4.20m;三层+8.40m;四层+12.20m;五层+16.00m;六层+19.80m;七层+23.60m;八层+27.40m;九层+31.20m;屋顶+37.50m。地下部分为停车库和设备用房、人防建筑,一层为大教室、门厅,二层及以上层为教室、实验、办公、科研用房。
装饰做法:内墙采用乳胶漆及瓷面砖、花岗石,外墙采用斩假石、花岗石、及涂料, 门窗主要为铝合金门窗, 地面采用水泥、水磨石、地砖地面等,楼面采用水泥、水磨石、地砖楼面,平顶主要采用乳胶漆、矿棉板平顶。
防水等级设计地下为一级,屋面采用三元乙丙高分子卷材。耐火等级设计为地下室及人防为一级,其它二级.设计有八部楼梯、其中主楼四部,副楼四部,四部客电梯用于垂直交通。
1.1.3结构设计
基础为筏板基础、独立基础,底板厚度为400mm,基础梁断面多为350*950,地下室外墙400mm厚;上部为框架结构,按7度抗震设防。主要构件断面尺寸:梁350*650、300*650,柱800*800、700*700,电梯井剪力墙 200 ,现浇板 110、120 。 砼强度设计等级:地下室底板及墙板为C40、P12,一层梁板为C40,柱为C45,二层及以上梁板为C30,屋面梁板C35,在各层楼面12-13、20-21轴中间设计有宽1000mm的后浇带为微膨涨砼,强度等级不能低与两侧砼。
1.1.4安装设计
本工程安装专业分:给排水工程、暖通工程、电气工程以及配套的电梯工程、专业设备安装工程,本组织设计内容未包括电梯工程及专业设备的安装。
1)给排水工程
(1)水源为深井水,出水量为108m3/h,给水管网在校内连成环状,给水系统分为两区,其中地下室至二楼由管网直接供给。三层至八层由变流恒压装置供给。室内给水管选用钢塑复合管,丝扣连接。或采用PPR给水管,热熔连接。热水管采用热水型的管材。室外给水管管经DN100及以下采用钢塑复合管,丝扣连接,等于或大于DN100时采用球墨给水铸铁管,橡胶圈接口,给水管上所用的阀门DN50以下的采用J11T-16型截止阀,DN50以上的采用Z45T-16C型阀门,室内给水管安装完毕应以0.6Mpa的水压试压,在10分钟内压力降不应大于0.02Mpa,降至工作压力不渗不漏为合格。室外给水管安装完毕应以1.0Mpa的水压试压。在十分钟内压力降不大于0.05Mpa,不渗不漏为合格。
(2)排水系统
排水采用雨污分流系统。雨水经汇流后流入校内雨水管网。污水经二级污水生化处理站及二氧化氮消毒后,达到污水排放标准。排入市政污水排水管网。
室内排水立管采用UPVC硬聚氯乙烯空壁螺旋消音排水管,横支管采用UPVC硬聚氯乙烯排水管。雨水(雨水为外排水的祥见建筑图)及空调冷凝水排水管采用UPVC硬聚氯乙烯给水管,承插接口胶合剂连接。
室外雨、污水管均采用UPVC硬聚氯乙烯塑料螺旋排水管,承插接口胶合剂连接。砂石基础。
排水立管等于或大于100及穿越墙体处横管。按要求设置阻水圈或防火套管。
室内排水管的坡度除图中注明外,均采用2.6%的坡度。
给排水管穿越地下室外墙,水池、水箱墙壁需按规范要求,按图纸要求位置预埋刚性防水套管。
室内暗装或埋地的污水管道,必须做灌水试验,其灌水高度不低于层面地面高度,灌满水15分钟后,再灌满延续5分钟,液面不下降为合格。并做好隐蔽记录资料。
雨水管道安装完毕,应做灌水试验,灌水试验必须灌到每根立管最上部的雨水斗为止,验收标准同污水管道。
(3)消防系统
本建筑为二类高层建筑,每层设置消火栓消防系统及自动喷淋消防系统。
室内设消防水池,经消防水泵供应消防用水。
室内外消防给水管采用热镀锌管。管经DN100以下的采用丝扣连接。管经等于或大于DN100时采用沟槽卡箍连接。
消防管上的阀门,闸阀采用Z41H-16C闸阀、蝶阀采用VVBLX-0050型手动法兰式蝶阀。阀门为常开式。
消火栓给水管道安装完毕,应以1.00Mpa水压试验。
自动喷水消防给水管管道安装完毕,应以1.4Mpa水压试验。

jiancn.com_11717_20080814231753_1.doc

0 Bytes, 下载次数: 2, 下载积分: 金币 -2

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

Archiver|手机版|小黑屋|建筑在线 ( 冀ICP备13013406号-2 )

GMT+8, 2024-12-29 10:22 , Processed in 0.043807 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表