  1 前言
  风机盘管空调机组(FCU)的冷热量调节,一般有三种方法:(1)水量调节法;(2)风量调节法;(3)空气旁通调节法。空气旁通调节法采用较少,主要采用水量调节和风量调节法。国内对风机盘管空调机组的水量调节,一般是采用温控器,控制电动两通阀的开关,对风机盘管的供水实行供或停的两位调节,风量调节则采用高音、中、低三档变速调节法,由人工进行控制。因此风机盘管机组无级调速一直是空调界研究的课题之一。
  2 无级调速风机盘管空调机组简介
  无级调速变风量风机盘管空调机组是由笔者研智能温控器和风机盘管空调机组两部分组成,室内温度的控制是通过无级调节风机盘管机组的送风量来完成。当室内温度低于设定温度(冬季为高于),温控器在设定的时间隔内,开始降低风机盘管机组风机转速,即减少送入室内的风量,直到室内温度等于设定温度,风机盘管机组风机保持在该转速下运行。室内温度波动可控制在正负0.5摄氏度范围内。
  无级调节风机电机的转速,由于已作线性化处理,所以风机盘管机组的风量完全与电压成线性关系,从而实现风机送风量的自动控制和无级调节,使室内温度控制在规定的范围内。
  3 无级调速变风量风机盘管空调机组节能分析
  3.1 空调全年负荷分析
  由于空高设计时,在冷水机组选择上往往采用较大的安全系数,而在空调末端装置选择上考虑到空气过滤器阻力逐步增加、空气换热器管内结垢和表面污染等原因,设备容量较实际所需容量要明显偏大。
  3.2 无级变速风机盘管空调机组节能分析
  带独立新风的风机盘管空调系统的能耗主要由以下几部分组成:冷水机组、冷却塔、水泵、风机盘管空调机组、新风机组。对于变风量风机盘管空调系统,冷却塔、水泵、新风机组的容量是不变的,而风机盘管空调机组和冷水机组的容量是可调节的。
  3.3 无级变速风机盘管空调系统节能分析
  采用无级调速之后,除了可以明显减少风机盘管空调机组的风机耗电量之外,风机盘管空调机组的冷量随转速的减少而明显下降,这样不但避免了房间过冷(冬季过热)现象的发生,更主要的是空调系统的能耗可以相应减少。
  4 结论
  (1)采用智能型温控器可对风机盘管空调机组的送风量实现无级平滑调节。
  (2)空调负荷满负荷运行时间在全年空调运行时间中所占时间很低,加之;空调选择设备时,采用的安全系数又往往偏大,所以给采用变风量风机盘管和对冷水机组进行卸载调节提供了可能。
  (3)采用变风量技术,可以明显减少空调系统的全年能耗,风机盘管全年单位冷量耗量电可减少45%-55%,冷水机组全年单位冷量耗电量可减少15%-25%。