  一、安全阀调整前的准备工作
  1、对安全阀进行外观检查处理。看其有无裂纹,然后对其各部件材质进行光谱分析,应符合设计规定。检查安全阀本体各处焊口、螺丝连接处有无不正常情况,如焊口处有裂纹及螺丝不符合规格,应提前处理。
  2、汽包、过热器就地压力表和数字压力表校验合格(就地压力表在调整时可安装标准压力表)。
  3、准备好调试工具及通讯工具(如电话、对讲机等)。
  4、点火排汽门及事故放水门应试验正常好用。
  二、安全阀动作压力的规定
  安全阀调整压力确定的依据是根据《发电企业技术标准》中电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组篇)的规定,取1.04倍的工作压力为控制安全阀的动作压力,取1.06倍的工作压力为工作安全阀的动作压力,启闭压差为启座压力4—7,最大不超过10.
  过热器控制安全阀启座压力:3.82×1.04=3.97MPа
  回座压力:3.81—3.69MPа最低3.58MPа
  过热器工作安全阀启座压力:3.82×1.06=4.05MPа
  回座压力:3.88—3.77MPа最低3.64MPа
  汽包控制安全阀启座压力:4.3×1.04=4.47MPа
  (左右各1只)
  回座压力:4.29—4.16MPа最低4.02MPа汽包工作安全阀启座压力:4.3×1.06=4.56MPа
  回座压力:4.38—4.23MPа最低4.10MPа
  三、锅炉运行正常后可直接进行安全阀的整定工作,整定顺序为
  1、汽包工作安全阀
  2、汽包控制安全阀
  3、过热器出口集箱工作安全阀
  4、过热器出口集箱控制安全阀
  四、整定方法
  1、将非调整安全阀用顶杆(或压紧螺母)压死。
  2、整定前将点火排汽阀由电动控制切换为现场手动控制。
  3、调整燃烧及点火排汽门控制汽压,使之缓慢上升,当压力接近动作压力,应保持压力稳定,缓慢升至整定压力,如超过启座压力仍不启座,应及时开启点火排汽阀,降低锅炉汽压,或着用阀杆上的手柄强制排汽降压后调整启座压力,再次试排。
  4、启座后,要监视回座压力,便于调整回座压力。
  5、当压力符合要求后,再做一次试排。
  6、调整完一个后,再调整下一个。
  五、其它要求
  1、对空排汽门可作压力调整用。
  2、接近启座压力时,务必缓慢升压。
  3、安全阀调整时,应加强对汽温、汽压和水位的监视,
  调整要细心,尽量减少单只安全阀的动作次数。
  4、安全阀调整压力以就地压力表为准,其启座压力、回座压力,应认真做好详细记录。
  5、要保证炉上人员与控制室人员通讯联系畅通。
  六、安全注意事项
  1、整定前,要检查各排汽管道的安装及支撑情况。
  2、安全阀处要设置临时平台。
  3、安全阀调整前,必须在回座后一段欠压下运行。
  4、参加调整人员要有防噪声耳塞等措施。
  5、调整安全阀前,应全面检查安全阀系统的安装是否正确,排汽管道安装的是否牢固,是否影响膨胀。
  6、调整安全阀前,厂房内所有高空作业应停止,非工作人员不得进入炉顶,更不能靠近排汽管道。
  7、安全阀所在的道路应通畅,照明充足,有可靠的通讯联络设施,凡有临时脚手架的地方必须有栏杆,以防止高空坠落事故,确保人身安全,安全阀调整过程中,如出现事故,应停止校验工作。
  七、校验工作安排
  校验试验工作由运行车间组织,运行车间负责操作、记录及现场联络工作,检修车间负责安全阀的调整工作,生产部现场指导。
  八、制定安全生产表
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

Archiver|手机版|小黑屋|建筑在线 ( 冀ICP备13013406号-2 )

GMT+8, 2024-12-30 03:01 , Processed in 0.033752 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表