找回密码
 注册

只需一步,快速开始

[暖通设计] 变风量空调系统的风机节能分析

[复制链接]
guodehao 发表于 2008-8-18 14:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
  一、组成及方式
  对于单风道节流型的VAV系统,其控制系统一般由四个部分组成:房间温度控制、送风量控制、送回风风量的匹配控制和新排风风量的控制。其中送风量控制决定系统中风机能耗的关键环节。
  主要有以下两种方式:
  (1)定静压 作为综合考虑风机节能效果和各末端送风保证率的一个折衷,现有的系统一般将静压传感器放在送风机至系统末端的2/3至3/4处。
  (2)末端风阀巡回检测法(Box Polling Method)。这种方法在各变风量箱中设阀位传感器,系统控制器根据所有的阀位信息来确定风机转速,使得入口静压最小的变风量箱风阀阀位接近全开状态。
  二、模型的建立与求解
  对于通风管道,由于局部阻力所占比重很大,有时为了简化计算,也可将S近似为与流速无关的常数。
  三、末端风阀巡回检测法
  3.1 这种方法的要点是总持至少一个末端风阀接近全状态,从而达到较好的节能效果。
  3.2根据各变风量末端的全年负荷分布,在时间轴上进行离散,例如以小时为单位,对每一时间段根据对应负荷计算系统风量分布,对应某一特定控制策略可以由上述解析法计算了风机的理想压头,全年累积即可得到采用该控制策略的理想风机节能情况,进而确定该控制策略的优劣。
  四、结语
  对于VAV系统的节能要从两个方面考虑,一个是系统的设计,一个是系统控制方案。 对于控制,分析表明,采用末端风阀巡回检测方法具有最高的节能效益,采有定静压点控制时,静压点的位置越靠后,则风机的节能效果越好,但有可能出现部分负荷时前端VAV箱入口静压不足的现象,从而造成无法满足部分用户的风量需求。若采用定静压点方式,部分负荷时若仍然保持该点压力为设计工况下的压力,则当负荷较小时,尤其是各用户的负荷变化同步性较高时,几乎全部VAV箱入口的静压都过大,这样一方面将造成风机能耗的大量浪费,另一方面各VAV末端又不得不关小阀门限制风量,引起节流噪声增大。可考虑采取两种措施。其一是变定压点为静压控制点,该点静压不是恒定不变,而是可以根据的系统运行情况合理地改变静压设定值;其二是对于负荷变化同步性较好的系统,可以考虑将末端静压传感器后置,例如放在离末端1/4处。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

Archiver|手机版|小黑屋|建筑在线 ( 冀ICP备13013406号-2 )

GMT+8, 2024-12-26 10:00 , Processed in 0.031932 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表