找回密码
 注册

只需一步,快速开始

[电气设计] 山东某医院母线、桥架穿楼板预留及封堵技术工艺

[复制链接]
lifulin669 发表于 2008-8-19 15:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
  一、 工程概况:
  **人民医院主体大楼工程地下两层,裙房五层,主楼十九层,建筑高度104m ,为框架剪力墙结构,建筑面积88600㎡.本工程每层设有配电管理间一个,且每层配电管理间位置统一,地下一层至设备层裙房配电管理间有裙房照明母线、裙房动力母线、主楼照明母线、主楼动力母线、备用母线、强电电缆桥架、弱电电缆桥架敷设,设备层至二十二层有主楼照明母线、主楼动力母线、备用母线、强电电缆桥架、弱电电缆桥架敷设。母线、电缆桥架均需穿楼板敷设,对母线、电缆桥架安装带来很大难度。
  二、工艺原理及适用范围:
  2.1工艺原理:
  采用二次预留,二次封堵技术。
  在主体施工阶段,在需要安装母线、桥架的地方预留长洞。在母线、桥架安装前,根据实际母线、桥架排列位置及外部尺寸,在原预留长洞内,确定实际预留孔洞的位置,并对原预留长洞进行封堵,采用砼浇筑。待母线、桥架安装完毕,再用防火材料,对母线、桥架穿楼板处做放火隔堵处理,使之符合防火要求。
  2.1适用范围:
  母线、桥架穿楼板预留及封堵技术适用于工业及民用建筑中,母线、桥架穿楼板施工,楼板为现浇混凝土结构。
  三、工艺流程及特点:
  3 .1  工艺特点:
  母线、桥架穿楼板洞采用二次预留,二次封堵技术,具有工艺简单可行,降低工作劳动强度,节约施工成本,安装质量高等特点,此工艺关键工序在第二次预留及封堵。
  3.2工艺流程:
jiancn.com_18724_20080819152115_1.jpg
  四、操作要点:
  4.1确定预留长洞根据电气图纸,确定母线、桥架的规格、型号,查找母线,桥架有关资料,确定母线、桥架的外形尺寸。结合土建结构情况,与土建协商预留洞的大小及具体位置。预留通长长洞,保留长洞内的钢筋,长洞的大小比母线、桥架实际外形尺寸大100~200mm.
  4.2预留长洞模板制作:
  根据所确定的预留长洞尺寸,结合长洞内钢筋的规格、型号,制作预留木框,其数量,根据实际施工进度确定。
  4.3预留长洞:
  在土建主体结构施工时,现浇板钢筋绑扎完成后,将预制木框放在需预留长洞的位置,不得破坏木框内的钢筋,并对木框采取加固措施,以免浇筑砼时移位。
  4.4确定实际预留洞:
  在母线、桥架施工前,根据最终确定的母线、桥架规格、型号及排列顺序,在原预留长洞内确定母线、桥架的实际安装位置。在实际安装位置处预留洞口大小比母线、桥架实际外形尺寸大50~100mm.
  4.5实际预留洞木框制作:
  根据确定的实际预留洞大小,制作木框,其数量根据土建封堵计划确定。
  4.6预留长洞封堵:
  在土建封堵预留长洞的模板支护完毕,将制作好的木框,放在母线、桥架实际安装位置。将洞内钢筋剪断,与土建协商加固方案,并进行加固。在土建浇筑砼时,留守看护人员。
  4.7整理实际预留洞:
  待土建拆模时,及时清除预留木框,将预留洞四周清理并形成毛茬,上下拉垂线,修整各层实际预留洞,使之上下在一条线上。
  4.8母线、桥架安装:
  核对实际预留孔洞无误后,进行母线及桥架安装。保证母线、桥架垂直偏差在允许范围内。
  4.9洞体周围防火处理:
  母线、桥架安装完毕,根据实际情况,对母线、桥架穿越楼板处支护模板(模板可根据实际情况就地取材),待模板支护完毕,先将防火岩棉等防火材料敷设在母线、桥架周边,防火材料与预留洞口间用混凝土封堵。拆模后,及时对楼板上、下表面做细部处理,使之与周围地面或墙面一致。
  五、施工机具、设备及材料:
  5.1施工机具:
  铁锤、锯、钢筋剪、线坠、钢丝、钢尺等。
  5.2 施工材料:
  防火岩棉、水泥、沙子、竹胶合板、钢钉等。
  六、质量标准:
  6.1质量要求
  6.1.1预留洞木框制作,必须标准统一,并有一定强度。对放置好的木框,采取加固措施,并留守看护人员,确保砼浇筑时不移位。
  6.1.2实际预留洞,在各层排列顺序、大小,必须一致。上下拉通线检查,偏差不大于10mm.
  6.1.3防火封堵,必须严密,且符合消防防火要求。
  6.2质量措施:
  6.2.1 预留木框制作,采用专人制作,确保木框统一。对木框的放置、加固由专人负责,并及时检查。
  6.2.2 采用细钢丝,上下拉通线,确保各层预留洞大小及顺序一致。
  6.2.3 防火封堵后,按防火要求进行试验,确保符合防火要求。
  七、劳动组织及安全:
  7.1安全措施:
  7.1.1 对预留洞要及时封盖,并有警示标语,要经常检查拉线用钢丝的强度,发现问题及时更换。
  7.1.2 对安装到位的母线、桥架进行二次防火封堵时,母线及电缆桥架内的电缆均不得带电。
  7.2劳动组织:
  7.2.1 在主体施工阶段,由1~2个木工制作木框,并有专人对放置的木框进行加固、看护,确保浇筑砼时木框不移位。
  7.2.2由3~4人上下拉通线确定各层实际预留洞位置,排列顺序及大小。
  7.2.3由2人对实际预留洞进行修正,确保各层位置统一,洞四壁留有毛茬。
  7.2.4 母线、桥架安装完毕,有1~2人,对母线、桥架穿楼板处缝隙,进行防火封堵。
  7.2.5 母线、桥架穿楼板防火封堵后,及时通知土建施工队伍,安排1-2人对楼板上、下表面做细部处理,使之与周围地面或墙面一致八、经济效益分析:
  对母线、桥架穿楼板洞采用二次预留,二次封堵得做法。与安装完母线、桥架,在封堵母线、桥架穿楼板洞相比较。以临沂市人民医院主体大楼工程为例,可节约防火岩棉4m3,4×600=2400元;可节约竹胶合板64m2, 64×60=3840元;电工可节约人工费80×28 =2400元;土建可节约人工费120×28=3360元;总和计为2400+2400+3360+3840=12000元。提高施工效率,降低了劳动强度,保护了土建结构,提高了施工质量。得到建设单位、监理单位的认可,有好多在建高层建筑安装单位,到临沂市人民医院主体大楼工程参观、学习,取得良好的社会效益和经济效益。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

Archiver|手机版|小黑屋|建筑在线 ( 冀ICP备13013406号-2 )

GMT+8, 2024-12-26 08:26 , Processed in 0.031491 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表