  地板采暖施工工艺
  一、地板辐射供暖的安装工程及施工应具备下列条件:
  1、设计图纸及其它技术文件齐全。
  2、经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交底。
  3、施工力量和机械等,能保证正常施工。
  4、施工现场用水和用电,材料储放场地等临时设施,能满足施工需要。
  5、地板辐射供暖的安装工程,环境温度宜不低于5CO.
  6、加热管安装前,应对材料的外观和接头的配合要进行仔细检查,并排除管道内及管件内外的污垢和杂物。
  7、安装过程中,应防止油漆,沥青或其它化学物品污染管道。
  8、管道系统安装间段或完毕的敞口处,应随时封堵。
  二、加热管的配管和铺设。
  1、供回水水管采用焊接,支管采用PP-R热熔连接。
  2、加热管的半径,PE-X管,不宜小于5倍管外径。
  3、填充层内的加热管,不应有接头。
  4、采用专用工具断管,断口要平整,断口面要垂直于管轴线。
  5、加热管用扎带将加热管绑扎,在铺设于绝热层表面的纲丝网上。
  6、加热管固定点的间距,直管断不大于700mm,弯的管断不大于350mm.
  三、安装分水器:
  1、当水平安装时,分水器安装在上,集水器安装在下。中心距离为200mm,集水器下端,距地面应不小于300mm.
  2、当垂直安装时,分水器、集水器下端距地面不小于150mm.
  3、加热管始末端出地面至连接配件的管段,因设置在硬质管套内。
  4、加热管始末端的适当距离内或其它管道间度较大处,当管间距≤100时,因设置柔性套管等和保温措施。
  5、加热管装置牢固连接后,或在填充存养护期后,应对加热管每一通路,逐一进行冲洗,至水清净为止。
  四、水压试验:
  水压试验应按下列步骤进行
  1、经分水器缓慢进水,同时将管道内空气排出。
  2、充满水后,进行水密性检查。
  3、采用手动泵缓慢升压,升压时间不小于15min.
  4、升压至0.6mpa后,停止加压,稳压力1h,观察有无漏水现象。
  5、稳压1h后,补压质0.6mpa,15min内的压力降不超过0.05mpa,无泄漏为合格。
  五、调试:
  1、地板辐射供暖系统末经调试,严禁运行使用。
  2、具备供热条件时,调试应在竣工验收阶段进行,无具备供热条件时,请与工程使用单位协商后可延期调试。
  3、调试时初次通暖应缓慢升温,先将水温控制在25-30CO范围内进行24h运行,以后在每隔24h升温不超过5CO直至达到设计水温。
  4、调试过程应持续在设计水温条件下连续通暖24h并调节每一通路水温以达到正常范围。
  六、混泥土填充层应设置以下热膨胀补偿构造措施:
  1、辐射供暖,地板面积超过30m?或长边超过6m时填充层应设置间距≤5m,宽度≥5mm的伸缩缝,缝中填充弹性膨胀材料。
  2、墙、柱交接处应填充厚度≥10mm的软质闭孔。材料。
  3、加热管穿越伸缩缝处,应设长度不小于100mm的软性套管。
  4、在试压合格后进行豆石混泥土,填充层的浇灌标号应不小于C15,卵石检径宜不大于12mm.
  5、填充层的养护周期,应不不于48h.
  6、混泥土填充层,浇灌和养护过程中,系统保持不小于0.4mpa
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

Archiver|手机版|小黑屋|建筑在线 ( 冀ICP备13013406号-2 )

GMT+8, 2024-12-25 22:26 , Processed in 0.029309 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表