  1 范围本工艺标准适用于10kV以下、并联补偿电力电容器安装工程。
  2 施工准备
  2.1 设备及材料要求:
  2.1.1 电容器应装有铭牌,注明制造厂名、额定容量、接线方式、电压等级等技术数据。备件应齐全,并有产品合格证及技术文件。
  2.1.2 容量规格及型号必须符合设计要求。
  2.1.3 电容器及其它电气元件外表无锈蚀及坏损现象。
  2.1.4 套管芯线棒应无弯曲及滑扣现象,引出线端附件齐全,压接紧密。外壳无缺陷及渗油现象。
  2.1.5 安装用的型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀,螺栓均应采用镀锌螺栓。
  2.1.6 材料均应符合设计要求,并有产品合格证。
  2.2 主要机具:
  2.2.1 安装机具:手推车、电钻、砂轮、电焊机、汽焊工具、压线钳子、扳手等。
  2.2.2 测试工具:钢卷尺、钢板尺、塞尺、摇表、万用表、卡钳电流表。
  2.3 作业条件
  2.3.1 施工图纸及技术资料齐全。
  2.3.2 土建工程基本施工完毕,地面、墙面全部完工,标高、尺寸、结构及预埋件均符合设计要求。
  2.3.3 屋顶无漏水现象,门窗及玻璃安装完,门加锁,场地清扫干净,道路畅通。
  3 操作工艺
  3.1 工艺流程:
  设备开箱点件 → 基础制作安装或框架制作安装 → 电容器二次搬运 →电容器安装 → 联线送电前的检查 → 送电运行验收3.2 设备点件检查:
  3.2.1 设备点件检查应由安装单位、建设单位和供货单位代表共同进行,并作好记录。
  3.2.2 按照设备清单对设备及零备件逐个清点检查,应符合图纸要求、完好无损。
  3.2.3 对500V以下电容器,用1000V摇表逐个进行绝缘摇测,3~10kV电容器用2500V绝缘摇表摇测,并做好记录。
  3.3 基础制作安装或框架制作安装。
  3.3.1 成套电容器框组安装前,应按设计要求做好型钢基础。
  3.3.2 组装式电容器安装前应先按图纸要求做好框架,电容器可分层安装,一般不超过三层,层间不应加设隔板,电容器的构架应采用非可燃材料制成。构架间的水平距离不小于0.5m,下层电容器的底部距地不应小于0.3m,电容器的母线对上层构架的距离不应小于20cm,每台电容器之间的距离按说明书和设计要求安装,如无要求时不应小于50mm.
  3.3.3 基础型钢及构架必须按要求刷漆和作好接地。
  3.4 电容器二次搬运。电容器搬运时应轻拿轻放,要注意保护瓷瓶和壳体不受任何机械损伤。
  3.5 电容器安装:
  3.5.1 电容器通常安装在专用电容器室内,不应安装在潮湿、多尘、高温、易燃、易爆及有腐蚀气体场所。
  3.5.2 电容器的额定电压应与电网电压相符。一般应采用角形联接。
  3.5.3 电容器组应保持三相平衡,三相不平衡电流不大于5%.
  3.5.4 电容器必须有放电环节。以保证停电后迅速将储存的电能放掉。
  3.5.5 电容器安装时铭牌应向通道一侧。
  3.5.6 电容器的金属外壳必须有可靠接地。
  3.6 联线:
  3.6.1 电容器联接线应采用软导线,接线应对称一致,整齐美观,线端应加线鼻子,并压接牢固可靠。
  3.6.2 电容器组用母线联接时,不要使电容器套管(接线端子)受机械应力,压接应严密可靠,母线排列整齐,并刷好相色。
  3.6.3 电容器组控制导线的联接应符合盘柜配线,二次回路配线的要求。
  3.7 送电前的检查:
  3.7.1 绝缘摇测:1kV以下电容器应用1000V摇表摇测,3~10kV电容器应用 2500V摇表摇测,并做好记录。摇测时应注意摇测方法,以防电容放电烧坏摇表,摇完后要进行放电。
  各种保护装置正确可靠。
  3.7.6 放电系统完好无损。
  3.7.7 控制设备完好无损,动作正常,各种仪表校对合格。
  3.7.8 自动功率因数补偿装置调整好(用移相器事先调整好)。
  3.8 送电运行验收:
  3.8.1 冲击合闸试验:对电力电容器组进行三次冲击合闸试验,无异常情况,方可投入运行。
  3.8.2 正常运行24小时后,应办理验收手续,移交甲方验收。
  3.8.3 验收时应移交以下技术资料:
  3.8.3.1 设计图纸及设备附带的技术资料;
  3.8.3.2 设计变更洽商记录;
  3.8.3.3 设备开箱检查记录;
  3.8.3.4 设备绝缘摇测及耐压试验记录;
  3.8.3.5 安装记录及调试记录。
  4 质量标准
  4.1 保证项目
  4.1.1 电容器及其附件的试验调整和电容器器身检查结果,必须符合规范要求。
  检验方法:检查安装调试记录。
  4.1.2 电容器器身不得有坏损及渗油,瓷件无裂纹、瓷釉无损伤。
  检验方法:观察检查。
  4.2 基本项目
  4.2.1 电容器应符合以下规定:
  4.2.1.1 位置正确,固定牢固,表面清洁,油漆完好;
  4.2.1.2 电容器安装距离符合规定。
  检验方法:实测和检查安装记录。
  4.2.2 电容器联线应符合下列规定:
  4.2.2.1 联接紧密,附件齐全,瓷件不受应力;
  4.2.2.2 接地正确可靠、无遗漏;
  4.2.2.3 构架及柜体应按规范水平及垂直安装,固定牢固,油漆完好;
  4.2.2.4 接线对称一致、整齐美观、母线相色完好。
  检验方法:观察检查。
  5 成品保护
   5.1 电容器室应加锁,无关人员不得随便出入。
  5.2 对未安装及已安装好电容器要用木箱或纸箱将瓷瓶保护好,以防损伤瓷件。
  5.3 在电容器上方施工时,对电容器要采取保护措施。
  5.4 保持室内清洁,防止灰尘损伤电气原件。
  6 应注意的质量问题
  6.1 电容器安装应注意的质量问题见表2-41.
  电容器安装常见质量问题及防治方法 表 2-41常见质量通病 防治措施
  1. 金属构架及基础型钢、焊渣清理不净、刷漆有遗漏加强自检、互检、提高工作责任心
  2. 接地线不符合规范要求 加强对规范接地装置一章的学习
  3. 配线排列不整齐、不美观、主线路联线压接不紧加强施工工人对电容器的认识、尤其是对电容器电流环节的重视
  7 质量记录
  7.1 设备材料进货检验记录。
  7.2 产品合格证。
  7.3 绝缘摇测记录。
  7.4 交接试验报告单。
  7.5 设计变更洽商记录。
  7.6 分项工程质量评定记录。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。