找回密码
 注册

只需一步,快速开始

[电气设计] 成套配电柜、动力开关柜(盘)安装施工工艺

[复制链接]
lifulin669 发表于 2008-8-19 16:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
成套配电柜、动力开关柜(盘)安装施工工艺
1  范围
    本工艺标准适用于10kV及其以下的一般工业与民用建筑电气安装工程成套配电柜、动力开关柜(盘)安装及二次回路结线。
2  施工准备
    2.1  设备及材料要求:
    2.1.1  设备及材料均符合国家或部颁发现行技术标准,符合设计要求,并有出厂合格证。设备应有铭牌,并注明厂家名称,附件、备件齐全。
    2.1.2  安装使用的材料:
    2.1.2.1  型钢应无明显锈蚀,并有材质证明,二次结线导线应有带"长城"标志的合格证。
    2.1.2.2  镀锌螺丝、螺母、垫圈、弹簧垫、地脚螺栓。
    2.1.2.3  其它材料:铅丝、酚醛板、相色漆、防锈漆、调和漆、塑料软管、异型塑料管、尼龙卡带、小白线、绝缘胶垫、标志牌、电焊条、锯条、氧气、乙炔气等均应符合质量要求。
    2.2  主要机具:
    2.2.1  吊装搬运机具:汽车、汽车吊、手推车、卷扬机、倒链、钢丝绳、麻绳索具等。
    2.2.2  安装工具:台钻、手电钻、电锤、砂轮、电焊机、气焊工具、台虎钳、锉刀、搬手、钢锯、部头、克丝钳、改锥、电工刀等。
    2.2.3  测试检验工具:水准仪、兆欧表、万用表、水平尺、试电笔、高压测试仪器、钢直尺、钢卷尺、吸尘器、塞尺、线坠等。
    2.2.4  送电运行安全用具:高压验电器、高压绝缘靴、绝缘手套、编织接地线粉沫灭火器。
    2.3  作业条件:
    2.3.1  土建施工条件:
    2.3.1.1  土建工程施工标高、尺寸、结构及埋件均符合设计要求。
    2.3.1.2  墙面、屋顶喷浆完毕、无漏水、门窗玻璃安装完、门上锁。
    2.3.1.3  室内地面工程完、场地干净、道路畅通。
    2.3.2  施工图纸、技术资料齐全。技术、安全、消防措施落实。
    2.3.3  设备、材料齐全,并运至现场库。
3  操作工艺
    3.1  工艺流程:
        设备开箱检查        →        设备搬运        →        柜(盘)稳装        →        柜(盘)上方母带配制        →               

柜(盘)二次回路结线        →        柜(盘)试验调整        →        送电运行验收                               
       
    3.2  设备开箱检查:
    3.2.1  安装单位、供货单位或建设单位共同进行,并做好检查记录。
    3.2.2  按照设备清单、施工图纸及设备技术资料,核对设备本体及附件、备件的规格型号应符合设计图纸要求;附件、备件齐全;产品合格证件、技术资料、说明书齐全。
    3.2.3  柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。
    3.2.4  柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全、无损伤、裂纹等缺陷。
    3.3  设备搬运
    3.3.1  设备运输:由起重工作业,电工配合。根据设备重量、距离长短可采用汽车、汽车吊配合运输、人力推车运输或卷扬机滚杠运输。
    3.3.2  设备运输、吊装时注意事项:
    3.3.2.1  道路要事先清理,保证平整畅通。
    3.3.2.2  设备吊点。柜(盘)顶部有吊环者,吊索应穿在吊环内,无吊环者吊素应挂在四角主要承力结构处,不得将吊索吊在设备部件上。吊索的绳长应一致,以防柜体变形或损坏部件。
    3.3.2.3  汽车运输时,必须用麻绳将设备与车身固定牢,开车要平稳。
    3.4  柜(盘)安装:
    3.4.1  基础型钢安装:
    3.4.1.1  调直型钢。将有弯的型钢调直,然后,按图纸要求预制加工基础型钢架,并刷好防锈漆。
    3.4.1.2  按施工图纸所标位置,将预制好的基础型钢架放在预留铁件上,用水准仪或水平尺找平、找正。找平过程中,需用垫片的地方最多不能超过三片。然后,将基础型钢架、预埋铁件、垫片用电焊焊牢。最终基础型钢顶部宜高出抹平地面10mm,手车柜按产品技术要求执行。基础型钢安装允许偏差见表2-30。
                           基础型钢安装的允许偏差                   表2-30
        允  许  偏  差       
        mm/m        mm/全长       
不 直 度        <1        <5       
水 平 度        <1        <5       
位置误差及不平行度                <5       
  注:环形布置按设计要求。

    3.4.1.3  基础型钢与地线连接:基础型钢安装完毕后,将室外地线扁钢分别引入室内(与变压器安装地线配合)与基础型钢的两端焊牢,焊接面为扁钢宽度的二倍。然后将基础型钢刷两遍灰漆。
    3.4.2  柜(盘)稳装:
    3.4.2.1  柜(盘)安装。应按施工图纸的布置,按顺序将柜放在基础型钢上。单独柜(盘)只找柜面和侧面的垂直度。成列柜(盘)各台就位后,先找正两端的柜,在从柜下至上三分之二高的位置绷上小线,逐台找正,拒不标准以柜面为准。找正时采用0.5mm铁片进行调整,每处垫片最多不能超过三片。然后按柜固定螺孔尺寸,在基础型钢架上用手电钻钻孔。一般无要求时,低压柜钻φ12.2孔,高压柜钻φ16.2孔,分别用M12、M16镀锌螺丝固定。允许偏差见表2-31。
    3.4.2.2  柜(盘)就位,找正、找平后,除柜体与基础型钢固定。柜体与柜体、柜体与测挡板均用镀锌螺丝连接。
    3.4.2.3  柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接。每台柜从后面左下部的基础型钢侧面上焊上鼻子,用 6mm2铜线与柜上的接地端子连接牢固。
    3.5  柜(盘)顶上母线配制见"母带安装"要求。
                             盘、柜安装的允许偏差                   表2-31
项    目        允许偏差 (mm)       
垂直度 (每米)        <1.5       
        相邻两盘顶部        <2       
        成列盘顶部        <5       
        相邻两盘边        <1       
        成列盘面        <5       
盘间接缝        <2       

    3.6  柜(盘)二次小线连结:
    3.6.1  按原理图逐台检查柜(盘)上的全部电器元件是否相符,其额定电压和控制、操作电源电压必须一致。
    3.6.2  按图敷设相与柜之间的控制电缆连接线。敷设电缆要求见"电缆敷设"。
    3.6.3  控制线校线后,将每根芯线煨成圆圈,用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子板上。端子板每侧一般一个端子压一根线,最多不能超过两根,并且两根线间加眼圈。多股线应涮锡,不准有断股。
    3.7  柜(盘)试验调整:
    3.7.1  高压试验应由当地供电部门许可的试验单位进行。试验标准符合国家规范、当地供电部门的规定及产品技术资料要求。
    3.7.2  试验内容:高压柜框架、母线、避雷器、高压瓷瓶、电压互感器、电流互感器、高压开关等。
    3.7.3  调整内容:过流继电器调整,时间继电器、信号继电器调整以及机械连锁调整。
    3.7.4  二次控制小线调整及模拟试验
    3.7.4.1  将所有的接线端子螺丝再紧一次。
    3.7.4.2  绝缘摇测:用500V摇表在端子板处测试每条回路的电阻,电阻必须大于0.5MΩ。
    3.7.4.3  二次小线回路如有晶体管,集成电路、电子元件时,该部位的检查不准使用摇表和试铃测试,使用万用表测试回路是否接通。
    3.7.4.4  接通临时的控制电源和操作电源;将柜(盘)内的控制、操作电源回路熔断器上端相线拆掉,接上临时电源。
    3.7.4.5  模拟试验:按图纸要求,分别模拟试验控制、连锁、操作、继电保护和信号动作,正确无误,灵敏可靠。
    3.7.4.6  拆除临时电源,将被拆除的电源线复位。
    3.8  送电运行验收:
    3.8.1  送电前的准备工作
    3.8.1.1  一般应由建设单位备齐试验合格的验电器、绝缘靴、绝缘手套、临时接地编织铜线、绝缘胶垫、粉沫灭火器等。
    3.8.1.2  彻底清扫全部设备及变配电室、控制室的灰尘。用吸尘器清扫电器、仪表元件,另外,室内除送电需用的设备用具外,其它物品不得堆放。
    3.8.1.3  检查母线上、设备上有无遗留下的工具、金属材料及其它物件。
    3.8.1.4  试运行的组织工作、明确试运行指挥者,操作者和监护人。
    3.8.1.5  安装作业全部完毕、质量检查部广门检查全部合格。
    3.8.1.6  试验项目全部合格,并有试验报告单。
    3.8.1.7  继电保护动作灵敏可靠,控制、连锁、信号等动作准确无误。
    3.8.2  送电:
    3.8.2.1  由供电部门检查合格后,将电源送进室内,经过验电、校相无误。
    3.8.2.2  由安装单位合进线柜开关,检查PT柜上电压表三相是否电压正常。
    3.8.2.3  合变压器柜开关,检查变压器是否有电。
    3.8.2.4  合低压柜进线开关,查看电压表三相是否电压正常。
    3.8.2.5  按上述2~4项,送其它柜的电。
    3.8.2.6  在低压联络柜内,在开关的上下侧(开关未合状态)进行同相校核。用电压表或万用表电压档500V,用表的网个测针,分别接触两路的同相,此时电压表无读数,表示两路电同一相。用同样方法,检查其它两相。
    3.8.2.7  验收。送电空载运行24h,无异常现象、办理验收手续,交建设单位使用。同时提交变更洽商记录、产品合格证、说明书、试验报告单等技术资料。
4  质量标准
    4.1  保证项目:
    4.1.1  柜(盘)的试验调整结果必须符合施工规范规定。
    检验方法:检查试验调整记录。
    4.1.2  高压瓷件表面严禁有裂纹、缺损和瓷釉损坏等缺陷、低压绝缘部件完整。
    检验方法:观察检查。
    4.1.3  柜(盘)内设备的导电接触面与外部母线连接处必须按触紧密。应用力矩扳手紧固。紧固力矩见"母线安装"要求。
    检验方法:实测与检查安装记录。
    4.2  基本项目:
    4.2.1  柜(盘)安装
    4.2.1.1  柜(盘)与基础型钢间连接紧密,固定牢固,接地可靠,柜(盘)间接缝平整。
    4.2.1.2  盘面标志牌、标志框齐全,正确并清晰。
    4.2.1.3  小车、抽屉式柜推拉灵活,无卡阻碰撞现象;接地触尖接触紧密调整正确,投稿时接地触头比主触头先接触,退出时接地触头比主触头后脱开。
    4.2.1.4  小车、抽屉式柜动、静触头中心线调整一致,接触紧密;二次回路的切换接头或机械、电气联锁装置的动作正确、可靠。
    4.2.1.5  油漆完整均匀,盘面清洁,小车或抽屉互换性好。
    检验方法:观察检查。
    4.2.2  柜(盘)内的设备及接线
    4.2.2.1  完整齐全,固定牢靠。操动部分动作灵活准确。
    4.2.2.2  有两个电源的柜(盘)母线的相序排列一致,相对排列的柜(盘)母线的相序排列对称,母线色标正确。
    4.2.2.3  二次小线接线正确,固定牢靠,导线与电器或端子排的连接紧密,标志清晰、齐全。
    4.2.2.4  盘内母线色标均匀完整;二次结线排列整齐,回路编号清晰、齐全,采用标准端子头编号,每个端子螺丝上接线不超过两根。柜(盘)的引入、引出线路整齐。
    检验方法:观察和试操作检查。
    4.2.3柜(盘)及其支架接地(零)支线敷设,连接紧密、牢固,接地(零)线截面选用正确,需防腐的部分涂漆均匀无遗漏。线路走向合理,色标准确,涂刷后不污染设备和建筑物。
    检验方法:观察检查。
    4.3  允许偏差项目:
    柜(盘)安装的允许偏差和检验方法见表2-32。
                        柜(盘)安装允许偏差和检验方法              表2-32
项次        项    目        允许偏差 (mm)        检  查  方  法       
                        每    米        1               
                        全    长        5               
                        每    米        1               
                        全    长        5               
3                每米垂直度                1.5        吊线、尺量检查       
                        相邻两柜        2        直尺、塞尺检查       
                        成排柜顶部        5        拉线、尺量检查       
                        相邻两柜        1        直尺、塞尺检查       
                        成排柜面        5        拉线、尺量检查       
6                柜(盘)间接缝        2        塞尺检查       

5  成品保护
    5.1  设备运到现场后,暂不安装就位,应及时用苫布盖好,并把苫布绑扎牢固,防止设备风吹、日晒或雨淋。
    5.2  设备搬运过程中,不许将设备倒立,防止设备油漆、电器元件损坏。
    5.3  设备安装完毕后,暂时不能送电运行,变配电室门、窗要封闭,设人看守。
    5.4  未经允许不得拆卸设备零件及仪表等,防止损坏或丢失。
6  应注意的质量问题
    6.1  成套配电柜(盘)及动力开关柜安装应注意的质量问题见表2-33。
7  应具备的质量记录
    7.1  两部颁发的生产许可证。
    7.2  产品合格证。
    7.3  设备材料进货检验记录。
    7.4  自互感记录。
                          常产生的质量问题和防治措施                表2-33
序号        常产生的质量问题        防  治  措  施       
          基础型钢焊接处焊渣清理不净,除锈不净, 均匀,有漏刷现象          提高质量意识,加强作业者责任心,做好工序搭接和自、互检检查       
2          柜(盘)内,电器元件、瓷件油漆损坏          加强责任心,保护措施具体       
                  加强技术学习,提高技术素质,加强学习,提高工作责任心       
          手车式柜二次小线回路辅助开关切换失灵,机 械性能差          反复试验调整,达不到要求的部件要求厂方更换       

    7.5  调整试验耐压试验报告单。
    7.6  设计变更洽商记录。
    7.7  预检记录。
    7.8  分项工程质量评定记录。

jiancn.com_19036_20080819165030_1.doc

0 Bytes, 下载次数: 59

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

Archiver|手机版|小黑屋|建筑在线 ( 冀ICP备13013406号-2 )

GMT+8, 2024-12-26 09:24 , Processed in 0.035956 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表