回答

收藏

[暖通设计] 非金属风管制作及安装质量管理

技术分享 技术分享 951 人阅读 | 0 人回复 | 2008-08-19

非金属风管制作及安装质量管理

依据标准:
《建筑工程施工质量验收统一标准》   GB50300-2001
《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002
1、范围
本工艺标准适用于无机原料制成的玻璃钢风管的制作与安装工程。
2、施工准备
2.1材料及主要机具:
2.1.1所用的无机原料、玻纤布及填充料等应符合设计要求。原料中填充料及含量应有法定检测部门的证明技术文件。
2.1.2玻璃钢中玻纤布的含量与规格应符合设计要求,玻纤布应干燥、清洁,不得含蜡。
2.1.3主要机具有:各类胎具,料桶,刷子,不锈钢板尺,角尺,量角器,钻孔机。
2.1.4所制成品的主要技术参数应符合国家有关试验规定。
2.2作业条件:
2.2.1集中加工应具有宽敞、明亮、洁净、通风、地面平整、不潮湿的厂房。
2.2.2有一定的成品存放地并有防雨、雪、风且结构牢固的设施。
2.2.3作业点要有相应的加工用模具、设施电源、消防器材等。
2.2.4成品制作应有批准的图纸,经审查的大样图、系统图,并有负责人的书面技术、质量、安全交底。
3、操作工艺
3.1工艺流程
支模→成型(按规范要求一层无机原料一层玻纤破→检验→固化→打孔→入库
3.2按大样图选适当模具支在特定的架子上开始操作。风管用1∶1经纬线的玻纤布增强,无机原料的重量含量为50%~60%。玻纤布的铺置接缝应错开,无重叠现象。原料应涂刷均匀,不得漏涂。
3.3玻璃钢风管和配件的壁厚及法兰规格应符合表3.3的规定(见图3.3)

图3.3
a—管壁厚,b—法兰厚
玻璃钢风管和配件壁厚及法表规格                        表3.3

矩形风管大边尺寸(mm)        管壁厚度
δ(mm)        法兰规格
a×b(mm)          
<500        2.5~3        40×10          
501~1000        3~3.5        50×12          
1001~1500        4~4.5        50×1          
1501~2000        5        50×15         
3.4法兰孔径:
风管大边长<1250mm孔径为9mm
风管大边长>1250mm孔径为11mm
法兰孔距控制在110~130mm之内。
3.5法半与风管应成一体与壁面要垂直,与管轴线成直角。
3.6风管边宽大于2m(含2m)以上,单节长度不超过2m,中间增一道加强筋,加强筋材料可用50mm×5mm扁钢。
3.7所有支管一律在现场开口,三通口不得开在加强筋位置上。
3.8安装工艺:
3.8.1玻璃钢风管连接采用镀锌螺栓,螺栓与法兰接触处采用镀锌垫圈以增加其接触面。
3.8.2法兰中间垫料采用φ6~8石棉绳,若设计同意也可采用8501胶条垫料规格为12×3。
垫料形式如图3.8.2。

jiancn.com_19152_20080819172900_1.doc

0 Bytes, 下载次数: 41

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!