找回密码
 注册

只需一步,快速开始

施工升降机脚手架拆除

[复制链接]
samewindows 发表于 2008-8-19 21:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
  1. 工程概况
  电厂XXX扩建工程XXX施工采用二台SC200/200施工升降机作为垂直运输设备。升降机与冷却塔之间采用脚手架连接,脚手架即作为施工材料的运输通道,又作为施工升降机的附着装置。
  SC200/200施工升降机安装高度128m,脚手架搭设高度118.5m.
  2.升降机及脚手架拆除应具备的条件
  二台升降机分别安装在筒壁内南、北两个方向,目前筒壁已施工到第38板,一台升降机可以满足施工要求,拆除南向升降机及附着脚手架。两台升降机及附着脚手架拆除方法相同。
  3.拆除原则及顺序
  3.1  脚手架拆除原则及顺序
  拆除必须坚持以下原则:先搭设(或安装)的后拆,后搭设(或安装)的先拆,即拆除顺序与安装顺序相反。
  a、拆除顺序:应分层从上向下逐层拆除;
  b、脚手架拆除时应遵循“由上而下,先拆除次要部件后拆除主要部件,后搭者先拆,先搭者后拆”的原则;
  c、拆下的钢管及构件(用编织袋或桶集中)用升降机运至地面,集中码放,然后运到料场集中修整、堆放。严禁从上向下抛掷;
  d、缆风绳和脚手架与筒壁连接点拆除
  缆风绳拆除:脚手架逐层拆除到缆风绳位置时,应及时将固定脚手架的两侧缆风绳从筒壁固定拉环中抽出。严禁一次性将附座与缆风绳拆除;
  e、脚手架与筒壁连接点拆除:由于脚手架每三节与筒壁采用1块铁件连接,在脚手架拆除时,应将连接附座杆位置割开并磨平,同时将连接处筒壁埋件刷红丹防锈一道,红色调和漆两道。
  3.2  升降机拆除原则及顺序
  a、拆除混凝土运送装置;
  b、拆除最上面一道附着架以上的标准节和电缆架;
  c、拆除最上面一道附着架;
  d、重复过程b,依次再将其余标准节及电缆架拆下;
  e、重复过程c,将上面第二道附着架也拆下;
  f、重复过程d、e,直到电缆滑车系统部分;
  g、拆下电缆托架,将电缆整理到施工升降机上;
  h、重复以上相关的各步骤,直到最后只剩下升降机基本部分;
  i、将下限位和下极限碰块取下并收好,然后小心地用手拉开电机制动器将吊笼滑至最低处且落实(注意:一定要小心下降,切勿使吊笼撞底);
  j、拆掉升降机电源线及电缆筒与极限开关之间的接线,将电缆筒和下电箱放好;
  k、拆下地面围栏并放好,勿扭曲和挤压;
  l、拆掉驱动系统;
  m、用汽车吊将副吊笼拆下,放置在安全地方;
  n、松地脚螺栓,将主吊笼同底架部分拆走;
  o、将各部件整理、堆放,装箱。
  4.人员要求
  a、拆除人员必须经过专门培训,执证上岗;
  b、作业人员身体健康,无高血压、心脏病、恐高症等疾病;
  c、作业人员必须配戴必要的安全防护设备(如安全帽、安全带等);
  d、严禁酒后上岗;
  e、作业人员必须听从指挥,各司其责,协同工作。不得擅自离开或互相调换岗位;
  f、在拆除时,施工人员必须系好安全带,遵循“高挂低用”的原则,将安全带的固定端固定在牢固处。
  5.主要施工方法和注意事项
  5.1 标准节的拆除
  利用起重吊杆拆除标准节,升降机操作人员应站在吊笼顶部,利用笼顶操作盒操作升降机。严禁在吊笼内操作升降机;
  向上开动吊笼至待拆标准节接口250mm处→转动起重吊杆,挂好吊钩,收紧钢丝绳→拆除联结螺栓→操作吊杆,将标准节吊运至电梯翻门上→将标准节推入吊笼→关上翻门,运行吊笼至地面。
  5.2 脚手架、附着架拆除
  拆除原则:先搭设的后拆,后搭设的先拆。
  拆除顺序:拆安全围网→拆栏杆→拆脚手板→拆水平杆→拆立杆。
  脚手架拆除规定:脚手架应逐层向下拆除;连墙杆及缆风绳应在所有可拆杆件拆除后方可拆除。拆除过程中,凡已拆下的杆件必须及时转运至地面,严禁向下抛掷。拆除作业时,应互相配合,协调动作,禁止单人进行拆除较重杆件等危险性的作业。
  5.3 升降机各系统拆除:拆除人员必须经过专门培训,熟悉本机的主要性能和特点。具备熟练的机械操作技能。拆除作业前,应详细阅读本作业指导书和施工升降机使用说明书,拆除顺序严格按照说明书进行。
  6.成品保护
  拆除前应对拆除范围内塔底支墩进行覆盖保护,在拆除过程中应避免架管碰撞筒壁、人字柱。
  7.安全技术要求
  本工程安全危险点为高空坠落及物体打击,拆除时间应选择在底层人员最少时拆除。底层操作人员在等待时必须在安全防护棚内。
  6.1 作业人员应具备机械操作技能和登高作业培训,执相关证件方能上岗;
  6.2 所有施工人员必须经体检合格,不经体检不得进行拆除作业;
  6.3 拆除作业前,接受安全技术交底,未经交底人员不得进行脚手架拆除作业;
  6.4 拆除作业时,划出安全警戒区,严禁闲人入内,项目部安监人员现场监护;
  6.4 所有施工人员应正确佩带安全帽,非作业人员严禁进入拆除区域;
  6.5 施工人员应衣着灵便,穿软底鞋。体检不合格者严禁进行拆除作业;严禁酒后作业;
  6.6 夜间、浇混凝土及安装模板时不能拆除;
  6.7 施工人员应系好安全带,安全带应挂于作业面上方牢固可靠处;
  6.8 恶劣天气如暴雨、5级以上大风等,严禁拆除作业;
  6.9 施工用机电、设备必须由专业人员按章操作。严禁“三违”施工;
  6.10 拆下的材料必须及时从塔内运出,每班作业后须及时清理施工垃圾,保持良好的文明施工环境。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

Archiver|手机版|小黑屋|建筑在线 ( 冀ICP备13013406号-2 )

GMT+8, 2024-12-30 02:21 , Processed in 0.030924 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表