  1、清理裂缝
  (1)较宽裂缝,沿裂缝深度凿除裂缝表层混凝土,以露出新鲜混凝土为宜,对其它所有要处理的裂缝,沿缝凿成2~4mm,宽4~6mm的V型槽,并凿毛裂缝内混凝土表面。
  (2)对外露钢筋进行除锈处理,对锈断的原钢筋进行焊接替换。
  (3)剔除缝口表面的松散杂物,用气压为0.2MPa以上的压缩空气清除槽内浮尘。
  (4) 向较宽裂缝(宽度)1.5cm)内灌满小石子,要求密实。
  (5)沿缝长范围内用丙酮进行洗刷,擦清表面。
  2、埋设灌浆嘴   
  清缝处理后,用胶泥骑缝埋设、粘贴灌浆嘴,灌浆嘴的间距沿缝长依缝的宽窄以35~40cm为宜,原则上宽缝可稀、窄缝可密,但每一条裂缝至少须各有一个进浆孔和排气孔。
  3、封缝   
  对压浆区域的裂缝,无论缝宽大小,原则上都应同时封闭,以防裂缝相互贯通而跑气跑胶。沿缝长先涂一层基液,待胶泥初凝后,再抹上一层胶泥,并除气泡抹平,待胶泥初凝后,表面用基液涂刷二层。
  4、密封检查(气检)   
  封缝材料固化后,沿缝涂刷一层肥皂水,并从灌浆嘴中通入气压为0.2MPa 的压缩空气,检查缝的密封效果。对漏气部位进行补封处理。
  5、灌浆
  (1)浆液配制:根据现场施工的实际情况,进行化学灌浆的配置,并要求达到下表的性能要求。
  (2)灌浆工艺:启灌之前,先接通管道,打开所有灌浆嘴上阀门,用气压为0.2MPa以上的压缩空气将管道及裂缝吹干净。灌浆顺序自上而下,由一端向另一端依次连续进行。灌浆压力以0.2~0.4MPa为宜,压力逐渐升高,防止骤然加压使裂缝扩大。
  6、灌注操作程序
  (1)接通管道;
  (2)将配制好的胶浆注入灌浆罐;
  (3)打开储气瓶阀门,调节压力;
  (4)打开灌浆罐通向灌浆嘴的阀门;
  (5)待相邻灌浆嘴冒浆后关闭此嘴的阀门,以下依次进行;
  (5)当出浆率小于0.1L/min时,持压5~10min后,即可停止该缝的压浆,关闭压浆嘴阀门。 进行灌浆封闭的缝要进行取芯抽样或开孔内窥镜检查,以保证灌浆封闭质量。
  7、宽度小于0.10mm的裂缝进行封闭处理
  对于宽度小于0.10mm的裂缝,无论其裂缝大小,在进行裂缝的灌浆过程时,一并封闭,不需要做处理。对外表颜色较深的原封缝物均要清除干净,重新采用107胶或801建筑胶水泥浆(混白水泥)刮抹,要求颜色与原混凝土表面颜色相近,外观平整。