  第一节  设计总说明  

一、工程设计的主要依据  

1、市区计划与经济委员会通港闸计经《关于钢木构件公司新建生产厂房的立项批复》;  

2、市国土规划局港闸分局的土地使用权属变更审批表;  

3、场地红线图;  

4、有关规范、规定。  


二、工程设计的规模及范围  

1、全面贯彻适用,经济在可能条件下注意美观的建筑方针,达到设计高质量、高速度,并为施工创造有利条件。  

2、满足各项设计规范前提下,考虑建筑造型及建筑特色。  

3、综合考虑周围环境及地形条件。  

三、工程设计的规模及概况  

  本工程地址为原建机分厂的现有规划用地,资金来源为自筹,总建筑面积约为5000平方米。建筑用途为生产厂房和办公楼。办公楼主体四层,生产厂房为二层。  


第二节  总平面设计  


用地规范见厂区总平面图。厂区入口在东侧,厂区内西侧靠围墙原有10.5m宽单层标准节车间,厂区北侧预留二期工程用地,现筹建的主厂房与办公楼建在厂区南侧,因场地较紧,主厂房与办公楼紧邻建造,沿场地东西向布置,南边离围墙留6m消防通道。  



第三节  建筑  


一、设计依据及设计要求  

1、《工业企业总平面设计规范》GB50187-93。  

2、《厂房建筑模数协调标准》GJG37-872。  

3、《建筑设计防火规范》GBJ16-87(1997年版)。  

4、业主对工程设计的要求及设想。  

二、建筑设计  

公司办公楼紧靠主厂房南北向布置,建筑面积为1200m2,长度为36m,主体四层,一至三层为办公用房,四层为产品陈列,贮存用房,中间设主楼梯1个, A轴处设电梯1个,办公楼底层层高4m,二至四层层高3m,屋面采用刚性防水屋面下做PVC卷材,双层防水,以满足屋面防排水要求,屋顶采用现浇屋面,泰瑞公司主厂房二层,建筑面积4000m2,三跨,每跨12m,共36m,屋面采用钢结构,彩钢板屋面,二层楼面用钢梁,现浇楼板,主厂房总高14.5m。立面造型力求简洁、明快、协调,以体现现代化厂区风格。  


第四节  结构  


一、设计依据及设计要求  

本工程结构设计依据国家现行设计规范进行设计,主要有:  

《混凝土结构设计规范》(GBJ10-89)  

《建筑结构荷载规范》(GBJ9-87)  

《建筑抗震设计规范》(GBJ11-89)  

《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89)  

《钢筋混凝土施工规范》  

本工程地耐力设计值120Kpa,风载为0.45KN/m2,雪重为0.2KN/m2。  

办公室楼面1.5KN/m2;  

主厂房楼面3.5KN/m2;  

非上人屋面0.7KN/m2。  

走廊、卫生间、楼梯等部位使用荷载均按荷载规范取值。抗震设防烈度为7度,本工程设计基准期为50年。  

二、结构设计  

办公楼采用全框架结构,楼屋面全现浇,主厂房二层全部现浇,钢梁,屋面采用钢结构,抗震设计依据:“小崐震不坏,中震可修,大震不倒”的原则,在设计中做到强柱弱梁,强剪弱弯,不考虑竖向地震荷载作用。结构构件设计:现浇板,取板厚0.1m,框架梁尺寸0.25×0.6m,次梁尺寸0.25×0.4m,钢筋为Ⅰ、Ⅱ级钢,崐混凝土强度等级为C20。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

Archiver|手机版|小黑屋|建筑在线 ( 冀ICP备13013406号-2 )

GMT+8, 2024-12-24 03:08 , Processed in 0.029916 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表