剪力墙约束边缘构件配筋

《高规》(JGJ3-2002)第7.2.15条和7.2.16条规定,一、二级抗震设计的剪力墙底部加强部位及其上一层的墙肢端部应设置约束边缘构件,根据工程实际及用SATWE对实际工程进行计算分析表明:对于一般的高层剪力墙或者是带有剪力墙的高层结构,其约束边缘构件的配筋均比较大,尤其是高烈度地区,其配筋往往很大。根据SATWE的计算结果,其配箍特征值均为0.2。由于纵筋及箍筋含量均很大,导致造价高、施工难度大。问题如下:

1.根据《高规》第7.2.16条的条文说明,“当墙肢轴压比较小时,约束边缘构件的配箍特征值可适当降低”,但降低多少未见说明。在徐培福、黄小坤主编的《高层建筑混凝土结构技术规程理解与应用》一书中对此的解释为:“当墙肢轴压比较小时,约束边缘构件的配箍特征值可根据实际情况适当降低,但不应小于0.1”。在实际工程中,一般墙肢轴压比达到或接近规定限值的情况较少,多数情况是轴压比为规定限值的70~90%,应该考虑约束边缘构件的配箍特征值大小与墙肢轴压比水平的相关关系。但是,目前SATWE程序中对约束边缘构件的配箍特征值一律按0.2考虑,并未考虑配箍特征值大小与墙肢轴压比水平的相关关系。由于约束边缘构件的配箍特征值的波动范围较大,在设计中较难把握,而软件又没有相关的计算,因此,凡是约束边缘构件,其箍筋含量均很大。个人觉得不太合理。

2.陈袋林先生主编的《多层及高层结构CAD高级应用》一书,关于约束边缘构件设计的注意事项中说明:“边缘构件的配筋,尤其是L形端部,按分段直线段配筋有时过大,可以考虑钢筋的共用,如考虑翼缘的作用,两个方向的配筋可以取大值,至少可以考虑减去中间部分的钢筋面积”。但是,用JLQ软件生成剪力墙施工图时却未考虑此因素,而且,对于复杂工程用JLQ软件生成的剪力墙施工图问题较多,大多数要人工绘制。



剪力墙边缘构件配筋说明

我用PKPM的SATWE软件(2004年12月版本)计算一框架剪力墙结构,对剪力墙的边缘构件配筋输出结果有疑虑,SATWE用户手册上说,对于约束边缘构件,标出配箍率Rsv,对构造边缘构件,标出箍筋的最小直径和间距,前面加标识符Asv,我现在做的为一12层框架剪力墙结构,6度区,抗震等级均为三级,按说剪力墙的边缘构件应均为构造边缘构件,为何SATWE的输出结果全部是约束边缘构件,只标出配箍率Rsv,而且Rsv误写为Psv,不知何故?有哪位用过这个版本的?指点一二。

墙边缘构件应该全部按照内力计算来配筋。

当内力较小时,才可以按构造配筋。所以三四级的墙,不一定全部都是构造配筋。

至于satwe的边缘构件结果显示,它们一向都是那样,不完全按说明书那样。