按:本文根据程懋堃总工程师(高级工程师,国家一级注册结构工程师)讲课整理而成
满堂基础,砖混结构承重砖墙底部不用放脚
《钢筋混凝土结构构造手册》[1]上要求放脚,但不用。刚性基础需要放脚,对砼垫层是为满足刚性角要求;对灰土垫层,则不仅要满足刚性角要求,还要满足强度要求。砖弱、砼强,所以,只要砖墙够了,砼一定够,这也是判断方面的概念,如底部不够要放脚,上面怎么办。砖比灰土强,在接触面上,怕灰土承压应力不够,要放大截面,使传到灰土上的压应力减小(程懋堃语)。砖混结构承重砖墙底部的满堂基础为钢筋混凝土柔性基础,既不涉及刚性角,也不存在强度问题,所以,满堂基础,砖混结构承重砖墙底部不用放脚。

钢筋砼墙顶、墙底不需要加粗钢筋
钢筋砼墙等于是一道深梁,下端与基础底板相连,是其翼缘。因此,基础底板的钢筋,可以看作是倒T形梁的受力钢筋,它的面积远远比另加2Φ25大得多。因此,另加2根粗钢筋是没有必要的。同理,钢筋砼墙顶另加钢筋也是不需要的。不是非要省这两根钢筋,有个概念问题,加钢筋,是没弄清楚它的受力原理(程懋堃语)。

钢筋砼墙底不需要加梁
钢筋砼墙等于是一道深梁。如果此处需要承受M.V(例如只底层有墙,上面无墙),则墙作为梁计算。另外,墙与基础底板的计算承压面积是墙自身面积的3倍。墙和底板应直接连接。另加基础梁,完全浪费(程懋堃语)。

钢筋砼双向板负铁长度两个方向均应按短边取
《钢筋混凝土结构构造手册》[1]上要求长边方向按长边取,短边方向按短边取。但这是错误的。实验和分析的结果证明:钢筋砼双向板两个方向的负弯矩变化梯度,均取决于短边。

外墙梁均应做到窗上口
两层梁中间砌砖的做法不便施工,下部窗过梁常因认为非主体结构把插筋忘掉(郁 彦语)