PKPM新天地二期咨询台答问摘编
1:PMCAD里定义的钢筋强度用于控制钢筋符号;各计算模块里的定义用于配筋计算。
2:转换层以外的构件要想按转换构件调整内力,必需在特殊构件里定义。
3:砼非标准强度等级的强度,PKPM可按相邻强度的插值计算。构件要定义不同的强度等级,具体作方法是在数据格式文件里修改。
4:厚板转换层的冲切计算(含柱帽),在SATWE程序复杂楼板有限元分析模块SLABCAD里计算。
5:SATWE参数设置中斜交抗侧力构件角度最多允诺12个方向,即12对角度。
6:三维计算选择扭转耦联计算结果不一定比非耦联大。
7:SATWE选择按抗震规范5.2.5条调整各楼层内力不含地下层,取正负0.00以上。
8:三维计算的振型个数,以保证有效质量系数大于90%为准。不是越多越好,它有一个上限,就是不能超过结构的固有振型总数。否则,会导致程序无法运行。
9:钢支撑上的线荷载,目前在PKPM软件中只能将其简化为周边上的点荷载加以处理。
10:传到基础上的标准荷载,在SATWE中菜单取名为底层墙柱最大组合内力,其中的D+L为1.2D+1.4L组合。要得到新地基规范的基础各荷载组合,可以到JCCAD中读取上部荷载。
11:SATWE参数中转换层层数不管是否有地下室应自下而上数层数。地下室的信息由地下室层数参数自动识别。
12:PREC三维部分需在PM中建模导入PREC,不能直接建模。PREC二维部分可以以三种方式建模:手工填写数据文件、直接交互建模和从PK或PM 中导入建模数据。若要直接输入内力进行计算,则需在交互菜单中选取“不算梁柱自重”选项,然后在荷载输入把内力作为荷载输入。
13:网络版用户若发现客户端进不去,可将服务器端/NEYSRVER/CLICFG.INI文件拷贝到客户端的CFG文件夹下.
14:门式钢架三维建模计算内力程序是没有问题的,计算结果准确。但在进行构件验算的时侯,三维分析程序是按等截面来验算的,而且三维计算中依据的规范不是门刚规范。
15:上海地区按《上海市地基基规范》进行桩基设计,单桩承载力取勘察报告提供的单桩竖向极限承载力的二分之一输入,即按《地基基础规范》GB50007-2002的设计体系输入单桩竖向承载力特征值。在选取规范时选上海规范,JCCAD内部会自动转换。
16:JCCAD可以进行柱、桩对基础底板的冲切计算,目前还没有输出的计算文件。需在“人机交互输入”中“基础布置”->筏板->冲切计算,完成柱对基础底板的冲切计算,程序会在不满足冲切要求的柱边显示红色数字。在桩基有限元计算后观察各种组合的桩反力图,对于不满足桩对基础底板冲切计算的地方显示红色数字。
17:伸缩缝处的宽地基梁包含两条轴线,JCCAD只读一条轴线的荷载,解决办法:1:人工添 加缺失的荷载。
2:在轴线上布置于梁等宽的厚板。
18:JCCAD对筏板裂缝的计算在“交互式配筋”布置完筏板的钢筋后即可进行。
19;出现门式刚架抗剪键,边柱程序无提示,摇摆柱有提示的情况,检查数据文件,摇摆柱的各种组合是否出现了拉力。
20:吊车梁设计中的自重,程序是将最大内力乘以大于1的系数处理的,放大系数见STS技术条件。其他荷载:制动板上的活荷载、积灰荷载等。可在程序输入其他荷载中输入产生的设计内力标准、设计值程序会考虑这些值对挠度、强度、稳定等的影响。
21:用APM画凸出墙面不规则的形体:罗马柱可以用阳台中定义的任意多边形设置,或者结合跳檐中的命令综合应用,或者,直接在后面调用图库,现在图库中设有立面和三维柱,直接调用即可。
22:三维建筑造型及装修设计软件DEC新版中的问题问答:略.
23:节能软件CHEC网络版安装后结构软件无法用时,请检查网络服务器上是否是两个USB接口.