(一)、 结构布置
1、 平面布置宜对称,尽量避免L形等凸凹墙体,避免困难时,应满足t/d小于等于0.3否则应设防震缝。
2、 7度设防时,允许5层且高度小于16m。
3、 上面砖墙应按轴线上下对齐落在托梁上。
4、 底层应布置纵、横向尽量连成一体的抗震墙,横墙间距应小于21m。(当采用砖时应先砌墙后浇梁柱)
5、 二层楼盖应现浇且不小于120厚,当150厚时,应配双层筋,以承担部分水平剪力。
6、 梁高跨比应再1/4-1/8之间,梁宽应300以上,b/h >0.3,柱宜采用方形截面对称配筋.
7、 抗震墙基础应应与框架柱基础联合考虑成一体.
(二)、 底框计算
1、 满载法:把梁作为单独的受弯构件,上部墙等全荷均作用梁上,(结果偏大)
2、 三板两墙法:虽未出过问题,但缺乏科学依据.
3、 弹性地基梁法:把墙体视为半无限弹性体,将托梁视为倒过来的弹性地基梁,按三角形竖向荷载计算托梁.
4、 墙梁组合法:考虑墙梁大拱效应规范算法,按墙梁组合计算,虽经济合理,但条件太多见如下各条:
(1)梁宽不小于300,净跨不小于梁高的4倍,梁高在1/6-1/8,
(2)梁底筋应通长,伸入支座不小于锚固长度,接头焊接,箍筋最小8@100,1/5跨内无洞口,
(3)托梁通长腰筋2¢14,间距不大于200.托梁支承长不小于350,上部房屋应符合刚性方案要求.
(4)砼大于C30,纵筋宜HRB335.HRB400,上层墙砂浆不低M10,砖不低于MU10,每天砌高小于1.5m.
(5)墙总高小于18m,靠支座1/3跨内开洞时,支座处应设上下贯通的构造柱落地等,详见GB50003-2001.
(三)、 软件的使用
1、 使用软件为SATWE(音赛特威)它是在PMCAD完成1、2、3、8的前提下使用。
(1)使用PM8时,墙梁按规范倒三角形荷载计算,在经验不足的情况下,不使用经验折减系数,使其为1。
(2)在使用SATWE时,在总信息对话框中,将结构材料信息填砖砌体(不填砼),否则砌体结构变灰。
(3)在砌体结构信息中,填烧砖、底框层为1,底框结构空间分析方法点接PM主菜单8的规范算法。
(4)生成SATWE数据文件、进行数据检查、结构整体分析、截面设计验算、次梁配筋、梁柱归并画图。
2、 注意事项:
(1)使用PK算时较大,PK是在平面内计算,特别是柱平面外配筋是参平面内计算结果生成,不提倡此法。
(2)TAT-8软件,不能做底框设计,其主要用于全框设计,特别是异形柱设计更是其强项。
(3)PM主菜单8是砖混结构抗震验算、砌体受压验算的必要软件,也是SATWE底框计算前必算软件。
(4)高层SATWE软件也可做底框设计,但偏大不提倡。 |