4回答

0收藏

多层框架结构的satwe计算要看哪些结果?

工程问答 工程问答 2561 人阅读 | 4 人回复 | 2007-05-31

1、轴压比:主要为控制结构的延性,规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见抗规6.3.7和6.4.6。
2、剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性,见抗规5.2.5。
3、刚度比:主要为控制结构竖向规则性,以免竖向刚度突变,形成薄弱层,见抗规3.4.2。
4、位移比:主要为控制结构平面规则性,以免形成扭转,对结构产生不利影响。见抗规3.4.2。
5、周期比:主要为控制结构扭转效应,减小扭转对结构产生的不利影响,要求见高规
6、刚重比:主要为控制结构的稳定性,以免结构产生滑移和倾覆,要求见高规。
7. 振型参与系数是否满足!!


1、WMASS.OUT;2,WZQ.OUT;3,WDISP.OUT;4,SAT-K.OUT;5、各层配筋图;6、裂缝及挠度。


《PKPM四轮计算方法》 说的比较详细

回答|共 4 个

筋砼

筋砼 发表于 2007-5-31 18:23:07 | 显示全部楼层

轴压比
一、二、三级抗震等级的各类结构的框架柱和框支柱,其轴压比N/(fcA)不宜大于表11.4.16规定的限值。对IV类场地上较高的高层建筑,柱轴压比限值应适当减小。框架柱轴压比限值   表11.4.16

结构体系   抗震等级
一级   二级   三级
框架结构   0.7   0.8   0.9
框架-剪力墙结构、
筒体结构   0.75   0.85   0.95
部分框支
剪力墙结构   0.6   0.7
-
注:1轴压比N/(fcA)指考虑地震作用组合的框架柱和框支柱轴向压力设计值N与柱全截面面积A和混凝土轴心抗压强度设计值fc乘积之比值;对不进行地震作用计算的结构,取无地震作用组合的轴力设计值;2当混凝土强度等级为C65-C70时,轴压比限值宜按表中数值减小0.05;混凝土强度等级为C75-C80时,轴压比限值宜按表中数值减小0.10;3剪跨比λ≤2的柱,其轴压比限值应按表中数值减小0.05;对剪跨比λ<1.5的柱,轴压比限值应专门研究并采取特殊构造措施;4沿柱全高采用井字复合箍,且箍筋间距不大于100mm、肢距不大于200mm、直径不小于12mm,或沿柱全高采用复合螺旋箍,且螺旋不大于100mm、肢距不大于200mm、直径不小于12mm,或沿柱全高采用连续复合矩形螺旋箍,且螺距不大于80mm、肢距不大于200mm、直径不小于10mm时,轴压比限值均可按表中数值增加0.10;上述三种箍筋的配箍特征值λv均应按增大的轴压比由表11.4.17确定;5当柱截面中部设置由附加纵向钢筋形成的芯柱,且附加纵向钢筋的总面积不少于柱截面面积的0.8%时,其轴压比限值可按表中数值增加0.05。此项措施与注4的措施同时采用时,轴压比限值可按表中数值增加0.15,但箍筋的配箍特征值λv仍可按轴压比增加0.10的要求确定;6柱经采用上述加强措施后,其最终的轴压比限值不应大于1.05。

剪力墙设置构造边缘构件的最大轴压比   表11.7.14
抗震等级(设防烈度)   一级(9度)   一级(8度)   二级
轴压比   0.1   0.2   0.3



剪重比    楼层最小地震剪力系数值   表5.2.5
类别   (7度)   (8度)   (9度)
扭转效应明显或基本周期小于3.5S的结构   0.016(0.024)   0.032(0.048)   0.064
基本周期大于5.0S的结构   0.012(0.018)   0.024(0.032)   0.040
注:1 基本周期在3.5S和5S之间的结构,可插入取值。  2 括号内数值分别用于设计基本地震加速度为0.15g和0.30g地区

  
刚度比   侧向刚度不规则     
该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%,或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%;除顶层外,局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%

位移比   扭转不规则     
楼层的最大弹性水平位移(或层间位移),大于该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的1.2倍
:

周期比结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振T1之比,A级高度高层建筑不应大于0.9。B级不应大于0.85。      

:

刚重比
框架结构刚重比Di*Hi/Gi大于10 ,能够通过高规5.4.4的整体稳定验算即可。刚重比大于20,可以不考虑重力二阶效应。

wjxl

wjxl 发表于 2008-8-2 11:00:13 | 显示全部楼层

呵呵,学了下

lichuqin

lichuqin 发表于 2009-3-18 20:38:51 | 显示全部楼层

谢谢 正学习中

zhutaoming

zhutaoming 发表于 2009-4-23 20:34:03 | 显示全部楼层

十分感谢,终于弄懂了轴压比
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!