请教各位高手,地梁层能否当结构层来建模啊?

工程问答 工程问答 3010 人阅读 | 2 人回复 | 2007-06-04

1.pkpm中另建一个只有一层的地梁层1m,不记入风荷载作用,进行计算;

2.在原来的模型上加入地梁层一起计算,但是只用地梁层的结果,其他层还是用没有地梁层的模型的结果;

3.在原来的模型上加入地梁层一起计算,地梁层层高取0.8~1m,用全部的结果;

4.手算或者用简单的构件计算软件(morgain)的连续梁计算,自己手画图;

小弟请教各位高手?

回答|共 2 个

civi

civi 发表于 2007-6-6 11:17:53 | 显示全部楼层

不知道加的方法是什么,是不是当作地下室

在实际工程中,不能把地梁层当地下室来建模,因为这和实际不符。这主要是一层的计算高度降低了很多,导致一层柱配筋减小,容易造成事故...


原因分析:
室外地面以下靠近地面处设置拉梁的多层框架结构,在进行整体抗震计算时,仅假定上部结构嵌固在拉梁顶面处进行一次性整体计算。这种计算方法虽然可以使底层柱在拉梁顶面以上的配筋较为合理,但拉梁层以下基础顶面以上框架柱的配筋、底层顶板框架梁的配筋以及底层拉梁的配筋就未必合理。因为,柱的真正嵌固在基础顶面。
改进措施:
应再补充一次结构整体计算。其方法是,仍将拉梁层设置为一层,将上部结构嵌固于基础顶面进行计算。多层框架结构设置室外地面附近的拉梁层后,回填土会有一定的约束作用,但与真正的地下室有很大的区别,回填土的相对刚度比取多少合适,影响因素很多,很难定量确定。回填土的相对刚度比取值大了,会使拉梁及底层顶板框架梁的配筋偏少,反之,又会使框架柱的配筋偏少。所以,框架梁(含拉梁)和柱的最终配筋宜取上述两次计算结果中的较大值。
多层框架结构设置拉梁在基础顶面以上时,应定义拉梁层楼板全房间开洞,并采用弹性楼板总刚分析;拉梁的抗震构造措施应符合框架梁的要求,不设箍筋加密区或箍筋直径不符等,都是不正确的。整体计算时也不能遗漏拉梁上可能存在的填充墙等荷载。


基础采用D+L组合,用手算,拉梁一般按构造就可以了。

有土从下面的作用,一层墙的荷载作用在地梁上,真正引起的应力应是很小的.但有的审图老就要地梁计算书,搞得很烦.
如果能一起建模,地梁层层高取500这样,让它的刚度大得跟基础相似,二层层高要算到基础顶面.这样在静载和风载下可能差不得好多,应能满足工程的实际需要,但在地震上可能就差得比较大了,因为它会把地梁当一层,原来五层也变成了六层,地震的震型就不同了.


拉梁下方的土必须是原状土,也就是未经扰动的老土.一旦是填土,谁也不能保证拉梁下面的填土能够回填密实,而填土一旦有压缩,拉梁则会有变形,此时的受力状态与普通框架梁相似,配筋不足可能会使底层框架填充墙产生裂缝,拉梁跨度大时尤其明显.当然,把拉梁做得足够宽,或者采取措施能保证拉梁底部土的密实性,相当于把拉梁当条基考虑,拉梁按构造配,我觉得也是没有问题的.

civi

civi 发表于 2007-6-6 11:23:48 | 显示全部楼层

<<建筑抗震设计规范>>GB50011-2001第6.1.11条
框架单独柱基有下列情况之一时,宜沿两个主轴方向设置基础系梁:
1.一级框架和Ⅳ类场地的二级框架;
2.各柱基承受的重力荷载代表值差别较大;
3.基础埋置较深,或各基础埋置深度差别较大;
4.地基主要受力层范围内存在软弱粘性土层、液化土层和严重不均匀土层;
5.桩基承台之间.
也就是说不是什么框架的独基都必须设系梁层,对于那些没那么重要的工程,地基条件又好等的工程是可以不设的,但在实际工程中我们不管是什么工程多数还是设置了地梁层。
地梁层的标高还是比较灵活的,不一定在地面附近,也不一定在基础顶面,看具体情况吧。

我现在的做法要么用手算一下,多数情况还是单独建模算一算,但都比较麻烦。

一是有两个计算文件不是太爽,一是把地梁这层的荷载导给主楼做基础有点烦。

如果在建模时能一起算,特殊指定一下地梁层,能让它既能计算自身和导荷给基础,又不影响主楼的正常计算多好啊。