找回密码
 注册

只需一步,快速开始

基土钎探工艺标准(103-1996)

[复制链接]
civi 发表于 2007-6-7 13:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
范围
  本工艺标准适用于建筑物或构筑物的基础、坑(槽)底基土质量钎探检查。

施工准备
  2.1 材料及主要机具
  2.1.1 砂:一般中砂。
  2.1.2 主要机具:
  2.1.2.1 人工打钎:一般钢钎,用直径φ22~25mm的钢筋制成,钎头呈60°尖锥形状,钎长1.8~2.0m;8~10磅大锤。
  2.2.2.2 机械打钎:轻便触探器(北京地区规定必用)。
  2.2.2.3 其他:麻绳或铅丝、梯子(凳子)、手推车、撬棍(拔钢钎用)和钢卷尺等。
  2.2 作业条件:
  2.2.1 基土已挖至基坑(槽)底设计标高,表面应平整,轴线及坑(槽)宽、长均符合设计图纸要求。
  2.2.2 根据设计图纸绘制钎探孔位平面布置图。如设计无特殊规定时,可按表l-6执行。
  2.2.3 夜间施工时,应有足够的照明设施,并要合理地安排钎探顺序,防止错打或漏打。
  2.2.4 钎杆上预先划好30cm横线。

操作工艺
  3.1 工艺流程:
放钎点线 → 就位打钎 拔钎 灌砂
↓ ↓
记录锤击数 检查孔深

  3.2 按钎探孔位置平面布置图放线;孔位钉上小木桩或洒上白灰点。
  3.3 就位打钎
  3.3.1 人工打钎:将钎尖对准孔位,一人扶正钢钎,一人站在操作凳子上,用大锤打钢钎的顶端;锤举高度一般为50~70crn,将钎垂直打入土层中。
  3.3.2 机械打钎:将触探杆尖对准孔位,再把穿心锤会在钎杆上,扶正钎杆,拉起穿心锤,使其自由下落,锤距为50cm,把触探杆垂直打入土层中。
  3.4 记录锤击数。钎杆每打入土层30cm时,记录一吹锤击数。钎探深度如设计无规定时,一般按表l-6执行。
  3.5 拔钎:用麻绳或铅丝将钎杆绑好,留出活套,套内插入撬棍或铁管,利用杠杆原理,将钎拔出。每拔出一段将绳套往下移一段,依此类推,直至完全拔出为止。
  3.6 移位:将钎杆或触探器搬到下一孔位,以便继续打钎。
  3.7 灌砂:打完的钎孔,经过质量检查人员和有关工长检查孔深与记录无误后,即可进行灌砂。灌砂时,每填入30cm左右可用木棍或钢筋棒捣实一次。灌砂有两种形式,一种是每孔打完或几孔打完后及时灌砂;另一种是每天打完后,统一灌砂一次。
                钎探孔排列方式            表1-6
槽宽 (cm) 间距 (m) 深度 (m)
小于80   中心一排   1.5   1.5  
80~200   两排错开   1.5   1.5  
大于200   梅花型   1.5   2.0  
柱基   梅花型   1.5~2.0  1.5,并 不浅于 短边

  3.8 整理记录:按钎孔顺序编号,将锤击数填入统一表格内。字迹要清楚,再经过打钎人员和技术员签字后归档。
  3.9 冬、雨期施工:
  3.9.1 基土受雨后,不得进行钎探。
  3.9.2 基土在冬季钎探时,每打几孔后及时掀盖保温材料一次,不得大面积掀盖,以免基土受冻。

质量标准
  4.1 保证项目:
  钎探深度必须符合要求,锤击数记录准确,不得作假。
  4.2 基本项目
  4.2.1 钎位基本准确,探孔不得遗漏。
  4.2.2 钎孔灌砂应密实。

成品保护
  5.1 钎探完成后,应作好标记,保护好钎孔,未经质量检查人员和有关工长复验,不得堵塞或灌砂。

应注意的质量问题
  6.1 遇钢钎打不下去时,应请示有关工长或技术员:取消钎孔或移位打钎。不得不打,任意填写锤数。
  6.2 记录和平面布置图的探孔位置填错:
  6.2.1 将钎孔平面布置图上的钎孔与记录表上的钎孔先行对照,有无错误。发现错误及时修改或补打。
  6.2.2 在记录表上用色铅笔或符号将不同的钎孔(锤击数的大小)分开。
  6.2.3 在钎孔平面布置图上,注明过硬或过软的孔号的位置,把枯井或坟墓等尺寸画上,以便设计勘察人员或有关部门验槽时分析处理。

质量记录
  本工艺标准应具备以下质量记录:
  工程地质勘察报告。


您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

Archiver|手机版|小黑屋|建筑在线 ( 冀ICP备13013406号-2 )

GMT+8, 2024-12-25 10:59 , Processed in 0.039533 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表