找回密码
 注册

只需一步,快速开始

怎么样判别钎探的结果

[复制链接]
civi 发表于 2007-6-7 14:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
钎探是为了查明 空洞或明显的软弱层或硬层

1、根据地质情况看锤击数是否正常。
2、看每一步的锤击数是否正常。
3、看相邻步的锤击数是否正常。
4、看不同孔的锤击数是否正常。


锤击数

20左右击,若遇硬夹层差距会跟大。就是同一孔不同深度,也会有差别的,这和土的均匀性直接相关的。若果不是有空洞或明显的厚度较大的软弱夹层〔超过30厘米,这样的话数据会明显低〕,一般无大碍


1。钎探时的锤击数目是不是与地基承载力有关系?!有什么关系?
A:是有关系的,比如,粘土,砂土,风化岩,等等,锤击数当然不一样了!
2。钎探具体锤击的数目以什么情况为结束的标志,即什么时候判断锤击结束?是锤击后不在下沉还是什么?
B:一般情况下是达到规定的深度及可,如果情况异常,(比如锤击数很少,却下沉很快。)要增加钎探的深度的。
3。什么样的钎探结果才算正常!?
C:单纯就钎探结果来说没有什么正常不正常的,钎探结果反应的是地基的情况,只能说通过钎探结果来大概反应地基是否正常,大概来说的话就是锤击数比较均匀,没有太大的锤击数变化就是正常的。
4。不同孔的钎探,数目相差多少为合格?
D:这个要看不同的地基的情况了,就像我在A里说的地基的分类一样。具体到数量来说的话,应该在总锤击数的20%左右算是可以的。


1.gif


钎探就是将钢钎打入图中某一深度,记录锤击的次数,从而判断地基的情况
 楼主| civi 发表于 2007-6-7 14:32:41 | 显示全部楼层
基土钎探工艺标准(103-1996)
范围
  本工艺标准适用于建筑物或构筑物的基础、坑(槽)底基土质量钎探检查。

施工准备
  2.1 材料及主要机具
  2.1.1 砂:一般中砂。
  2.1.2 主要机具:
  2.1.2.1 人工打钎:一般钢钎,用直径φ22~25mm的钢筋制成,钎头呈60°尖锥形状,钎长1.8~2.0m;8~10磅大锤。
  2.2.2.2 机械打钎:轻便触探器(北京地区规定必用)。
  2.2.2.3 其他:麻绳或铅丝、梯子(凳子)、手推车、撬棍(拔钢钎用)和钢卷尺等。
  2.2 作业条件:
  2.2.1 基土已挖至基坑(槽)底设计标高,表面应平整,轴线及坑(槽)宽、长均符合设计图纸要求。
  2.2.2 根据设计图纸绘制钎探孔位平面布置图。如设计无特殊规定时,可按表l-6执行。
  2.2.3 夜间施工时,应有足够的照明设施,并要合理地安排钎探顺序,防止错打或漏打。
  2.2.4 钎杆上预先划好30cm横线。

操作工艺
  3.1 工艺流程:
放钎点线 → 就位打钎 拔钎 灌砂
↓ ↓
记录锤击数 检查孔深

  3.2 按钎探孔位置平面布置图放线;孔位钉上小木桩或洒上白灰点。
  3.3 就位打钎
  3.3.1 人工打钎:将钎尖对准孔位,一人扶正钢钎,一人站在操作凳子上,用大锤打钢钎的顶端;锤举高度一般为50~70crn,将钎垂直打入土层中。
  3.3.2 机械打钎:将触探杆尖对准孔位,再把穿心锤会在钎杆上,扶正钎杆,拉起穿心锤,使其自由下落,锤距为50cm,把触探杆垂直打入土层中。
  3.4 记录锤击数。钎杆每打入土层30cm时,记录一吹锤击数。钎探深度如设计无规定时,一般按表l-6执行。
  3.5 拔钎:用麻绳或铅丝将钎杆绑好,留出活套,套内插入撬棍或铁管,利用杠杆原理,将钎拔出。每拔出一段将绳套往下移一段,依此类推,直至完全拔出为止。
  3.6 移位:将钎杆或触探器搬到下一孔位,以便继续打钎。
  3.7 灌砂:打完的钎孔,经过质量检查人员和有关工长检查孔深与记录无误后,即可进行灌砂。灌砂时,每填入30cm左右可用木棍或钢筋棒捣实一次。灌砂有两种形式,一种是每孔打完或几孔打完后及时灌砂;另一种是每天打完后,统一灌砂一次。
                钎探孔排列方式           表1-6
槽宽 (cm) 间距 (m) 深度 (m)
小于80   中心一排  1.5  1.5
80~200   两排错开  1.5  1.5
大于200   梅花型  1.5  2.0
柱基   梅花型  1.5~2.0  1.5,并 不浅于 短边

  3.8 整理记录:按钎孔顺序编号,将锤击数填入统一表格内。字迹要清楚,再经过打钎人员和技术员签字后归档。
  3.9 冬、雨期施工:
  3.9.1 基土受雨后,不得进行钎探。
  3.9.2 基土在冬季钎探时,每打几孔后及时掀盖保温材料一次,不得大面积掀盖,以免基土受冻。

质量标准
  4.1 保证项目:
  钎探深度必须符合要求,锤击数记录准确,不得作假。
  4.2 基本项目
  4.2.1 钎位基本准确,探孔不得遗漏。
  4.2.2 钎孔灌砂应密实。

成品保护
  5.1 钎探完成后,应作好标记,保护好钎孔,未经质量检查人员和有关工长复验,不得堵塞或灌砂。

应注意的质量问题
  6.1 遇钢钎打不下去时,应请示有关工长或技术员:取消钎孔或移位打钎。不得不打,任意填写锤数。
  6.2 记录和平面布置图的探孔位置填错:
  6.2.1 将钎孔平面布置图上的钎孔与记录表上的钎孔先行对照,有无错误。发现错误及时修改或补打。
  6.2.2 在记录表上用色铅笔或符号将不同的钎孔(锤击数的大小)分开。
  6.2.3 在钎孔平面布置图上,注明过硬或过软的孔号的位置,把枯井或坟墓等尺寸画上,以便设计勘察人员或有关部门验槽时分析处理。

质量记录
  本工艺标准应具备以下质量记录:
  工程地质勘察报告。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

Archiver|手机版|小黑屋|建筑在线 ( 冀ICP备13013406号-2 )