我们通常做法是
将D+L组合下的底柱力除以1.25,然后与桩的竖向承载力设计值相比较,得出桩的根数

现在有三点疑问:
一,D+L组合下得出的轴力,应该属于轴心竖向力?
一,桩基规范 5.2.1规定,有地震作用效应组合时,才用N<=1.25R 。D+L荷载组合时,并没有考虑地震效应组合。此时直接用 y[sub]o[/sub]N<=N设计?
二,上次审图意见直接询问我们,为什么不用Nmax进行设计。用D+L和用Nmax,到底有什么区别?

从公式看,二者安全储备,其实还是D+L更加安全。


D+L排桩在6度区,多层应该影响不大,

高地震区,或者高层风荷载起控制作用的时候就会偏不安全。

正确的应该jccad里读出标准组合来排桩,当然也要分清楚组合里含不含有地震力区别分析。
wjxl 发表于 2008-8-2 11:01:35 | 显示全部楼层
还在学习中,
回复