二.QTZ63E塔吊计算
一)、工程地质情况
根据XX市勘测绘研究队提供的岩土工程勘察报告,Z11孔工程地质情况如下表所示
序号 土层名称 土层厚度(M) 桩周土磨擦力标准值(KPa) 桩端土磨擦力标准层值(KPa)
1 ①粘 土 1.2 11
2 ②-1淤泥 14.3 5
3 ②-2淤泥 15.6 8
4 ②-3淤泥质粘土 10.2 12
5 ③-1粘土 1.8 22 800
6 ③-2含砾粉质粘土 4.1 30 1000
二).主要技术参数
型号:QTZ63E 数量:1 最大起重量:6T 额定起重力矩:65T•M 工作半径:55M 塔体总高自重:50T
三)、基础做法
塔吊基座 塔吊基础 预应力砼管桩
塔吊基础采用3.0×3.0×1.2的砼承台基础,砼强度等级为C30,配筋为Φ16@200双向双层。承台面标高-5.55m
基础下做100厚C10砼垫层和150厚片石垫层,承台下采用4根PC-A 600(100)有效桩长38米的预应力砼管桩承重,桩心距1800mm,桩顶标高为-6.65(绝对高程-0.75)米,桩顶伸入承台100 mm,桩与承台锚固采用8Φ22主筋及箍筋Φ8@200,伸入承台800 mm,伸入桩身3000 mm采用C30砼灌实。
四)、塔吊基础计算书
1、 塔吊基础力学指标验算
计算简图如下所示:
PC-A 600(100)预应力砼管桩有关技术参数:预应力筋12ΦD9.0,砼有效预压应力3.92Mpa,抗裂弯矩164KN.m,极限弯矩形246KN.m,桩身竖向极限承载力标准值4190KN,理论重量3.93KN/m
(一)塔吊基础自身荷载计算
承台自重:G=3.0×3.0×1.2×25 = 270KN
1、预应力砼管桩单桩抗压力计算
Qu=μp∑qsik Li +qkpAp
式中符号意义
Qu:单桩竖向极限承载力标准值(KN)
μp:桩身截面周长(M)
qsik:单桩第i层土的极限侧阻力标准值(Kpa)
Li:第i层土的厚度(M)
qkp:单桩的极限端阻力标准值(Kpa)
Ap:桩端横截面面积(㎡)
Qu=μp∑qsik Li +qkpAp
=(5×10.51+8×15.6+12×10.2+22×1.69)×1.884+800×3.14×0.3×0.3=634.776+226.08=860.856KN
(二)承载力验算
1、 单桩承压计算
塔吊工作时对基础桩产生的最大压力及拉力计算
计算图:
P M
Ra Rb
G
2550
P=300KN
G=270KN
M=650KN.m
风载引起的水平力F取10KN
2)最大压力计算:
Rb=[(P+G) ×1.275+M]/2.55
=[(300+270)×1.275+650]/2.55=540KN
Qu =860.856KN>1.2 Rb=648KN
3)最大拉力计算:
Ra=[M-(P+G) ×1.275]/2.55
=-30KN<0
不需验算
4)抗倾覆验算
不考虑土摩擦力,考虑风荷载
(P+G)×1.8/2+3.93×38×2×1.8+860.856×2×1.8 =(300+270)×0.9+537.62+1721.7
=4149.7KN.m >(650+10×40/2) ×2=1700KN.m
满足要求
事实上桩最不利工作力为压力,不存在倾覆问题。
5)桩身验算
桩身砼所能承受的压力:
Afc=3.14×(600×600-500×500)/4×26.5=2288KN
Afc=2288KN>1.2 Rb=648KN
满足要求
三.QTZ40塔吊计算
一)、工程地质情况
根据XX市勘测绘研究队提供的岩土工程勘察报告,Z11孔工程地质情况如下表所示
序号 土层名称 层底绝对标高(M) 桩周土磨擦力标准值(KPa) 桩端土磨擦力标准层值(KPa)
1 ①粘 土 2.35 11
2 ②-1淤泥 -12.45 5
3 ②-2淤泥 -29.45 8
4 ②-3淤泥质粘土 -41.75 12
二).主要技术参数
型号:QTZ40 数量:4 最大起重量:4T 额定起重力矩:40T•M 工作半径:40M 塔体100M总高自重:35T 30M自由高度总重17.54T
三)、基础做法
塔吊基座 塔吊基础 预应力砼管桩
塔吊基础采用2.5×2.5×1.2的砼承台基础,砼强度等级为C30,配筋为Φ16@200双向双层。承台面标高-5.55m
基础下做100厚C10砼垫层和150厚片石垫层,承台下采用4根PC-A 600(100)有效桩长38米的预应力砼管桩承重,桩心距1144mm,桩顶标高为-6.65(绝对高程-0.75)米,桩顶伸入承台100 mm,桩与承台锚固采用8Φ22主筋及箍筋Φ8@200,伸入承台800 mm,伸入桩身3000 mm采用C30砼灌实。
四)、塔吊基础计算书
2、 塔吊基础力学指标验算
计算简图如下所示:
PC-A 600(100)预应力砼管桩有关技术参数:预应力筋12ΦD9.0,砼有效预压应力3.92Mpa,抗裂弯矩164KN.m,极限弯矩形246KN.m,桩身竖向极限承载力标准值4190KN,理论重量3.93KN/m
(一)塔吊基础自身荷载计算
承台自重:G=2.5×2.5×1.2×25 = 187.5KN
1、预应力砼管桩单桩抗压力计算
Qu=μp∑qsik Li +qkpAp
式中符号意义
Qu:单桩竖向极限承载力标准值(KN)
μp:桩身截面周长(M)
qsik:单桩第i层土的极限侧阻力标准值(Kpa)
Li:第i层土的厚度(M)
qkp:单桩的极限端阻力标准值(Kpa)
Ap:桩端横截面面积(㎡)
Qu=μp∑qsik Li +qkpAp
=(5×11.7+8×17+12×9.3)×1.884=576.7KN
(二)承载力验算
2、 单桩承压计算
塔吊30 m无附墙工作时对基础桩产生的最大压力及拉力计算
计算图:
P M
Ra Rb
G
1618
P=175.4KN
G=187.5KN
M=400KN.m
风载引起的水平力F取10KN
2)最大压力计算:
Rb=[(P+G) ×0.809+M]/1.618
=[(175.4+187.5)×0.809+400]/1.618=429KN
Qu =576.7KN>1.2 Rb=514KN
3)最大拉力计算:
Ra=[M-(P+G) ×0.809]/1.618
=65.8KN<576.7KN
4)抗倾覆验算
不考虑土摩擦力,考虑风荷载
(P+G)×1.144/2+3.93×38×2×1.144+567.7×2×1.144 =(175.4+187.5)×0.572+537.62+1299
=2044 KN.m >(400+10×40/2) ×2=1200KN.m
满足要求
5)桩身验算
桩身砼所能承受的压力:
Afc=3.14×(600×600-500×500)/4×26.5=2288KN
Afc=2288KN>1.2 Rb=648KN
满足要求
桩身砼所能承受的拉力
Aft=3.14×(600×600-500×500)/4×2.2=190KN
Aft=190KN>1.2 Ra=131.6
满足要求
桩身配筋率因采用管桩无需验算
四、固定附着式塔机的安装。
1、固定基础节。(如图)
把四块承重板装入已经预埋好的地锚螺栓中,通过调整螺母,将四块承重板调整到一个水平面内,保证固定基础节的垂直度不大于1/1000。并在承重板下塞入所需厚度的钢制垫板将固定基础节吊装在承重板上,用螺母固定,预紧力距为1400 N•m(QTZ63E)和1033 N•m(QTZ40)。
2、下塔身、爬升架、回转部份、塔顶的安装,平衡臂的组装、吊装,起重臂的组装,变幅钢丝绳的穿绕,平衡重块第一块的吊装,起重臂、起重臂拉杆的安装,平衡重块的吊装,起升钢丝绳的穿绕,电气系统的安装和调试,检查和试运转,塔身标准节的安装详见QTZ63E塔式起重机使用说明书。
3、附着架的安装(见第二页固定附着式塔机的安装图)
(1) 附着架对应塔身安装位置应在水平腹杆上下100毫米之间为宜。
(2) 利用附着架的调整螺栓,可调整塔身垂直度,使其不超过1/1000。
七、塔机的使用和拆安必须严格按照QTZ63E.QTZ40塔式起重机使用说明书中有关操作要求进行。施工附墙距主体外边3000,附墙以上自由高度严禁超高,附墙间距严禁大于使用说明书要求。