自1984年至1990年,采用深层搅拌法加固软土地基的工业与民用建筑有一百多个单项,用于地下挡土止水帷幕构筑的数量也不少;我司从1993年至1997年以来运用深层搅拌法施工的工程实例约有25万延长米。
1、道路软土地基处理深层搅拌法应用
  广州乙烯工程指挥部在厂区拟建厂东路、厂南路及污水处理厂,要求地基承载力分别为100KPa/m2 、150KPa/m2 、200KPa/m2。由于天然地基不能满足承载力要求,必须考虑采用人工加固的措施。由广州市工程承包总公司设计院设计,采用深层搅拌法加固地基,其中地基承载力要求100KPa/m2 、150KPa/m2的地段使用生石灰粉作为固化剂,地基承载力要求200KPa/m2的地段使用4.25普通硅酸盐水泥作为固化剂;总工作量2400延长米;总工期60天;完工后先采用开挖和轻便触探的方法进行自检,然后建设方又组织了钻探取芯的方法进行验收,其结果全部符合验收标准,满足设计要求。
2、基坑挡土止水帏幕深层搅拌法应用
广州市协和房地产有限公司在位于沙河的天南大厦一层地下室基坑,开挖深度5米,原设计基坑维护采用人工挖孔排桩支护,由于施工现场地下水位较高,人工挖孔桩只挖到负一米就无法施工;广州市民用设计院决定改用深层搅拌排桩作为该基坑的挡土止水帏幕,因考虑现场施工位置有限,只能双排布桩,所以设计成与砂浆土钉喷锚相结合的挡土墙。深层搅拌桩施工完毕后,砂浆土钉喷锚作业随基坑土方开挖进度跟进;原设计5米基坑,因地下室底板设计需要,局部位置超挖至6.5米,挡土止水帷幕保持稳定,基坑内经降水井降水后工程桩按设计方案采用人工挖孔桩顺利进行。
3、厂房基础深层搅拌法应用
 广州经济开发区东区顶益食品有限公司厂房基础;施工场地是一片耕植土回填,从-2米至-9米是含砂流朔性淤泥,中间带有含砂夹层,由于地面的厂房是采用轻型结构,如选用预应力管桩作基础则造价过高;为此设计单位采用了深层搅拌桩作为承台基础,二、三期的三个分厂厂房基础8万多延长米仅用了一个半月时间就完成了。
4、基础承台加固深层搅拌法应用
   珠江钢厂连铸连轧车间厂房基础承台在完成了预应力管桩施工后,开挖浇筑承台的钢筋砼,由于地质条件复杂,回填土底部的流淤无法承受上部的重量,造成大量的砼在初凝前从底部流失。根据上述情况,钢厂建设指挥部决定采用深层搅拌桩将基础承台底部加固;一共21个基础承台经深层搅拌桩加固后顺利地完成钢筋砼浇筑任务。