采访周锡元院士——就汶川地震

[复制链接]
qingyun 发表于 2008-5-21 14:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×

                               
登录/注册后可看大图
中国科学院院士 周锡元


汶川地震的搜救工作正在争分夺秒地进行,全国人民的心为灾区楸紧。由于地震发生在学校上课时间,灾难中死伤的师生人数众多,人们在扼腕叹息之余也不禁存有疑问:为什么学校楼房在地震面前如此脆弱?为此,记者走访了工程抗震专家、中国科学院周锡元院士,请他来解答相关的问题。  

  房屋在地震中倒塌有三种原因
  
  周锡元院士介绍,分析地震常常有两个标准:一是我们平时常说的震级,代表地震释放的总能量;另一个是烈度,代表地震产生的破坏力,因此设计建筑时,参考的指标是烈度。  
  如果房屋在地震中倒塌损毁,基本上有三种原因:
  
  一是没有按标准建造。我国70年代就有了相应的房屋抗震标准,唐山大地震及其后几经修改,现行的有2001年发布的《建筑抗震设计规范》。但有的建筑没有依照标准实行,设计不当,抗震性能差。 
 
  二是地震超过预计强度。如汶川的房屋设计规范是7度,部分地区是6度,面对如此强的地震就较难抵御。 
 
  三是工程质量不过关。建筑按照标准设计了,还需要严格地进行施工建设,否则抗震能力就会打折扣。 
 
  校舍建筑抗震能力差是世界性的普遍问题。 
 
  周院士表示,校舍抗震能力差,这是世界性的普遍问题,他为记者举了个例子——1933年,美国的长滩(Long Beach)发生地震,导致学校倒塌。所幸已是放学时间,没有什么学生伤亡。
  
  “我国学校的设计和建设,也是按标准走的,问题在于没有提高标准。”周锡元说,学校在抗震方面存在几个先天缺陷: 
 
  一是房间大。躲到卫生间等场所是地震发生时的一条逃生原则,原因就在于空间狭小、有墙面支撑,墙的面积大抗震能力就强。但学校教室、活动室等场所空间都比较大,相对而言墙的面积就小。
  
  二是窗户大。教学需要良好的光线,采光使用大面积的窗户设计,相应地使得墙的面积大大缩减。
  
  三是走廊设计。一般学校都采用单面、外廊的走廊设计,多由柱子支撑,如果教室两边都是走廊,在纵向上一间教室就只有前后的两面墙抗震,两边柱子的作用则很弱。
  
  可考虑将学校建成紧急避难场所。
 
 
  地震难以预测,往往发生在预期可能性小的地方,如国内唐山、台湾,国外日本神户,研究者尚未完全掌握其规律。而抗震标准每增加一度,成本普遍增加5%-10%,我国国土面积广阔,将所有房屋标准都提高显然不现实。 
 
  怎么样才能不花钱又抗震,是长久以来工程师们极力攻克的难题。在这样的情况下,周锡元教授提出了他的思考,他建议:对学校、医院等人口密集、人群自救能力差的地方,提高标准,加强抗震能力,赋予紧急避难场所的功能。这样在发生灾难的时候,学校可以放假,腾出来作为避难场所。而城市需要有避难地点。


http://news.163.com/08/0516/18/4C38N5AQ0001124J.html


[ 本帖最后由 qingyun 于 2008-5-21 14:50 编辑 ]
 楼主| qingyun 发表于 2008-5-21 14:49:08 | 显示全部楼层
http://qzone.qq.com/blog/11809494-1210986270
根据上面的链接上、下是一章文章,但是网易上的连接没有下半部分。

A 房屋震害
  
  首先必须要区分震级和烈度的关系,震级为根本,一次地震只有一个震级,震级表示地震释放能量的大小 ,差一个震级能量释放差32倍;烈度为表象,表示地震的破坏程度,不同的地方破坏程度不一样,烈度分为十二度。   
  按目前的规范,民用建筑按三水准设计,即小震不坏,中震可修,大震不倒。小震为50年有63.2%的超越概率;中震也就是设防烈度,为50年有10%的超越概率;大震为50年有2~3%的超越概率。汶川、成都基本烈度均为七度,一般民用建筑按七度设防,小震相当于5.45度,中震即7度,大震相当于8度强(按8.5算)。
  
  汶川:根据《建筑抗震疑难释疑》中提供的公式震中烈度=0.24+1.29x震级,可以用烈度换算出震中汶川映秀镇可以承受的震级,小震为4.0级,中震为5.2级,大震为6.4级。此次为7.8级地震,远远超过了6.4级,也就是说按规范进行抗震设计的房屋全部倒塌,更不用说没有做抗震设计的。  
  成都:根据《建筑抗震疑难释疑》中提供的公式烈度=0.92+1.63x震级-3.49lg震中距,成都据汶川映秀镇约200km,换算后小震为7.7级,中震为8.7级,大震为9.6级。此次为7.8级地震,超过了7.7级,也就是说成都按照规范进行抗震设计的房屋已经进入破坏状态,但进行修缮后还能继续使用。

B 人员伤亡  
 
  根据地震释放能量的大小(差一个震级能量释放差32倍)估计人员伤亡。1999年8月17日,土耳其7.8级地震死亡1.6万,推算汶川死亡1.6万;1995年1月17日日本阪神7.2级地震死亡0.54万,推算汶川死亡0.54*32*(7.8-7.2)=10.3万;76年7月28日唐山大地震公布为7.8级,实际为8级左右,推算汶川死亡24.24/(32*(8.0-7.8))=3.8万。根据上述平均值,尚且不考虑人口稠密、发生时间的影响,汶川大地震死亡约为5.2万人。 
 
C 安全还是成本  

  成都基本烈度为7度,二类场地上剪力墙含钢量平均值约55~60KG/平米,现在开发商拼命的减少钢材用量,让设计控制含钢量,使他们的暴利获取更大的收获。如果开放商能接受含钢量做到上限,即平均每平方米增加5公斤,按一套商品房100平米算,钢材也就只增加了0.5吨,按6000块每吨算,每套房子也就增加了3000块钱。 
 
  希望农村的房子也纳入抗震设计。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

Archiver|手机版|小黑屋|建筑在线 ( 冀ICP备13013406号-2 )

GMT+8, 2024-12-27 12:43 , Processed in 0.033058 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表