找回密码
 注册

只需一步,快速开始

[结构设计] 高层建筑结构转换层施工技术的应用

[复制链接]
ccpm1566 发表于 2012-11-20 15:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
高层建筑结构转换层施工技术的应用
1 工程概况
郑州市某小区,地上32层,地下2层,建筑占地面积 37 000m2,总建筑面积 270 665.00 m2。住宅楼为混凝土剪力墙结构,部分楼层采用转换层形式,地下室部分剪力墙为一级抗震等级,框架为二级抗震等级。在9.95m处设有1.6m厚的转换板,属大体积混凝土,此处的模板支撑方法及混凝土的浇筑是关键。
2 转换板 (9.95m处 )模板支撑工程施工技术研究
(1)模板及支撑选型
转换板厚度为1.6m,选用普通18mm厚九层板作为转换板的底模及侧模。底模板采用 100 mm×150 mm方木楞,间距250mm,侧模为l8厚九层板,用50 mm×100 mm方木,间距200 mm,两侧用¢48 mm×3.5m钢管@400夹紧。转换板位于9.95m标高处,采用了普通钢管分层卸载的方法作为转换板的模板支撑系统 ,即9.95~4.95m之间采用 20b工字钢,间距为1.0m×1.0m,水平与横杆焊接牢固;4.95~5.00m之间采用普通钢管分层卸载的方法作为转换板的模板支撑系统。钢管立杆间距为1.0m×1.0m,横杆步距1.0m,每4m设置一道剪力撑。转换板的支撑通过横杆与满堂脚手架相连,底部设置扫地杆。该支撑系统拼拆迅速省力,而且结构简单,受力稳定可靠,完全避免了螺栓作业,使用安全、方便和经济。该支撑系统在该工程转换板施工中的运用取得了良好的效果。
(2)支撑的构造措施
①工字钢支撑措施。a.工字钢水平横杆与竖向立杆之间焊接牢固,焊缝饱满,水平工字钢放置平稳,水平工字钢之间用钢管焊接牢固,形成一个整体。b.竖向工字钢之间间距均匀,与满堂脚手架横杆连成整体,钢管与工字钢之间焊接成整体。扫地杆与工字钢底部焊接形成整体,保证工字钢的整体稳定性。②立柱构造措施。a.接头采用对接扣件对接。b.立柱上的对接扣件交错布置,两个相邻立柱接头均不在同一步距 内,两相邻立柱接头在高度方 向上错开的距离不小于500 mm,各接头中心距主节点的距离应不大于步距的 1/3。c.脚手架底座上必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座下皮不大于200 mm处的立柱上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。③水平杆构造措施。a.纵向水平杆设于横向水平杆之下,同定在立柱的内侧,并采用直角扣件与立柱扣紧,纵向水平杆与立柱的连接采用双扣件固定,以防滑脱。b.纵向水平杆一般采用对接扣件开口向上连接。相邻纵向水平杆对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平错开距离不应小于500 mm,并应避免设在纵向水平杆的跨中搭接接头长度不应小于1m,并应等距设置不少于 3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至杆端的距离不应小于 100 mm。c.每一主节点处必须设置一根横向水平杆,并采用直角扣件扣紧在纵向水平杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不应大于 150 mm。
3 转换板 (9.95m处)混凝土工程施工技术
该工程在9.95m处设有1.6m厚的转换板,属大体积混凝土,此处混凝土的施工方案尤为关键。
(1)混凝土施工方案设计
大体积混凝土的施工宜在低温条件下进行,而本工程转换板的施工正在冬季,而且是在 2008年 12月底,故本工程的混凝土采用了水平分层浇筑,即每层浇筑厚度为 500 mm,浇至与板底平后,与板一起浇筑。分层振捣密实,移动间距为振动棒作用半径的1.5倍,上下层搭接插入下层混凝土中深度大于5 cm。混凝土在浇筑及静置过程中,由于多种因素的综合作用极易产生非结构性裂纹,因此混凝土宜两次收光扫毛,第一次在初凝前 3 h,主要是把底部的水拍出表面;第二次在终凝前,一边收光一边用塑料薄膜覆盖,然后再用于麻袋 、草袋覆盖 ,上面再加上彩条布覆盖完毕浇水养护。
(2)温度监测及后期养护
①混凝土的养护。转换板厚为1.6 m,故混凝土的养护十分重要,只有充分湿养护才有利于混凝土膨胀效能的发挥,因此在施工过程中设立了专职养护人员,建立严格的混凝土养护制度。混凝土终凝后保湿养护14d。混凝土收平后,再洒水润湿,混凝土表面采用两层草袋一层干麻袋另加一层薄膜养护,在养护期间喷洒雾状水保持环境相对湿度在 80%以上,以减小混凝土干缩。②混凝土的温度监测。a.温差监测预警值以混凝土内外温差接近 25℃或温度陡降大于 l0℃为准,在转换板混凝土内外温差接近 25℃时,温控检测人员将及时通知相关人员,准备实施应急处理措施。b.埋设测温元件时,将元件按照测点纵向布置用扎丝固定在钢筋上,钢筋按照测区竖向固定在转换板的钢筋上,绑扎过程中应保证测温元件和钢筋不发生位移。c.埋设元件后,派专人负责施工和温度检测过程中元件和线路的保护工作。d.当混凝土内外温差超过25℃或温度陡降大于 10℃时,为保证转换板大体积混凝土的施工质量,可在侧面和顶面加盖麻袋等保温措施;如果仍然出现温差过大或温度陡降的情况,可在混凝土表面架设碘钨灯。根据转换板的形状 、尺寸和标高,布置 6个测温区沿竖向布置 3个测温点。测温点的布置必须具有代表性和可比性。沿浇筑的高度,应布置在底部、中部和表面。垂直测点间距一般为500~800mm;平面则应布置在边缘与中间,平面测点间距一般为2.5~5m。由于转换板的长度和宽度均远大于厚度,所以从边缘和角点向内进去 2倍厚度以上区域的散热条件都比较一般,主要是靠上表面的辐射、对流和基底传导方式散热,因此有布;而边缘和角点区域由于散热途径的增多,可能是3面甚至4面散热,温度场分布趋于复杂。根据这一特点 ,并考虑矩形板的对称性 ,在转换板内,沿平面共布置(1~6)6个测点;厚度方向,在每个平面测点上下表面及中间分别布置 3个测点。这样 ,共 6×3=18个混凝土温度测点,外加1个大气温度测点,就能比较准确的监测整个转换板内混凝土温度场的分布变化情况。③控制的内容。a.控制混凝土内最高温度,使其在施工规范允许的范围之内,以防混凝土内部因温度过高,温差过大而产生贯穿性裂缝。b.控制混凝土的内外温度差及混凝土表面与大气的温差,使其在施工规范允许的范围之内,以防混凝土产生表面裂缝。
4 结  语
结构转换层的施工难度大,大体积混凝土施工技术要求高。本工程采用了上述措施后 ,工程结构施工效果良好,经过近两年的时间观察是安全可靠的。
本文由河南建基工程管理有限公司整理,转载请注明:http://hnquanfu.com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

Archiver|手机版|小黑屋|建筑在线 ( 冀ICP备13013406号-2 )

GMT+8, 2024-12-24 09:46 , Processed in 0.044012 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表