找回密码
 注册

只需一步,快速开始

[钢结构设计] 剖析若干钢结构施工问题

[复制链接]
高度25楼 发表于 2012-11-29 14:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
    近年来,钢结构的应用范围越来越广,技术越来越成熟,国家相应出台了不少规则、手册、图集来规范设计、施工行业。但毕竟结构体系千变万化,设计、施工人员在应用过程中还是会产生诸多的问题。比如在设计阶段,由于项目工期紧、任务重,施工图设计采用程序自动生产或套用图集,未能深刻理解设计内容的关联性,特别对施工经验不足的人员来说,常会造成钢结构安装过程中产生问题。此外,设计人员水平参差不齐,在材料选用、节点做法等各方面没有深刻领会,也常会造成材料采购、钢结构加工、运输、安装等方面的困难,以下笔者对钢结构设计施工中常见的问题进行研究分析供参考。
  钢柱柱脚锚检连接
  为调整钢柱底标高,通常在柱底板下与基础顶面预留约50毫米的调整空间,然后用微膨胀细石砼捣实,《门式刚架技术规程》CECS102中也有相应的做法,但在某些结构中,柱脚采用的锚检规格较大(如:M60,M72),其螺母厚度已达40~50毫米,再加上垫板的厚度,已超过50毫米的调整空间,因此当柱脚锚检直径较大时(直径超过42毫米),柱脚底板下的二次浇灌层高度应保证有70~100毫米的范围,在柱顶标高、钢柱垂直度调整到位后,应及时将底板下的空间灌实。
  对于锚检的锚固长度,对于不同的锚栓直径,有不同的要求。在施工图中,锚栓详图只是简单地说明套用图集或手册,基础设计时若考虑不周全或基础的高度受到限制,很有可能导致基础的厚度不足,锚栓不能就位。特别是有些工程,上部钢结构由专业钢结构成公司设计,基础由另外一家设计院设计,若两者没有沟通好,很容易出现这种情况。
  另外,对于外包钢筋砼的柱脚,当外包砼柱内的纵筋间距较小且纵筋离钢柱外表面较近时,应特别注意砼柱内的纵筋和箍筋是否会影响锚栓螺母的固定,为便于固定螺母,砼柱内纵筋间距一般应大于150毫米以上,钢柱外表面与砼外表的距离也需大于300毫米以上,箍筋应在钢柱校正好之后绑扎。
  对于有抗剪键的柱脚,抗剪键一般焊于柱底板下,在基础柱上预留方孔或圆孔,但当有基础梁与基础短柱在同一标高,且位于柱中心布置,这时就很容易发生基础梁内的纵筋与杭剪键预留孔冲突,这时,最好将基础梁顶标高降低或将基础梁偏移抗剪键位置。

   上海睿玲钢结构有限公司:http://www.shanghairuilinggjg.com/


您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

Archiver|手机版|小黑屋|建筑在线 ( 冀ICP备13013406号-2 )

GMT+8, 2024-12-24 03:34 , Processed in 0.030868 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表