一、砌筑砂浆  配合比
  1.砌筑砂浆配合比应经由过程有天资的尝试室,按照现场现实情形试配确定,并同时知足稠度、分层度和抗压强度的要求。
  2.砌筑砂浆的稠度在砌筑材料为粗拙多孔且吸水较大的块料或在干热前提下砌筑时,应选用较大稠度值的砂浆,反之应选用稠度值较小的砂浆。
  3.施工中当采用水泥砂浆庖代水泥同化砂浆时,应从头确定砂浆强度品级并征得设计赞成。
  砂浆的拌制及使用
  1.砂浆现场拌制时,各组分材料应采用重量计量。
  2.砂浆应采用机械搅拌。搅拌时刻自投料完算起,应为:
  (1)水泥砂浆和水泥同化砂浆,不得少于2min;
  (2)水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆,不得少于3 min;
  (3)掺用有机塑化剂的砂浆,应为3~5min。
  3.砂浆应随拌随用,水泥砂浆和水泥同化砂浆应分袂在3h和4h内使用完毕;当施工时代最高气温跨越30℃时,应分袂在拌成后2h和3h内使用完毕。wxzhongzhi.soxsok.com/ zhongpengyi.soxsok.com/
  砂浆强度
  由边长为7.07cm的正方体试件,经由28d尺度养护,测得一组六块试件的抗压强度值来评定。
  二、砖砌体工程
  (一)砌筑用砖
  烧结通俗砖按照抗压强度分为MU30、MU25、MU20、MU15、MU10五个强度品级。
  (二)烧结通俗砖砌体
  1.砌筑体例有“三一”砌筑法、挤浆法(铺浆法)、刮浆法和满口灰法四种。凡是宜采用“三一”砌筑法,即一铲灰、一块砖、一揉压的砌筑体例。当采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得跨越750mm,施工时代气温跨越30℃时,铺浆长度不得跨越500mm。
  2.砖墙灰缝宽度宜为1Omm,且不应小于8mm,也不应大于12mm。
  3.不得不才列墙体或部位设置脚手眼:
  (1)120mm厚墙、料石清水墙和自力柱;
  (2)过梁上与过梁成60o角的三角形规模及过梁净跨度1/2的高度规模内;
  (3)宽度小于1m的窗间墙;
  (4)砌体门窗洞口两侧200mm(石砌体为300mm)和转角处450mm(石砌体为600mm)规模内;
  (5)梁或梁垫下及其摆布500mm规模内;
  4.施工脚手眼补砌时,灰缝应填满砂浆,不得用干砖填塞。
  5.砖墙的转角处和交接处应同时砌筑。对不能同时砌筑而又必需留置的姑且间断处应砌成斜槎。
  6.留直槎处应加设拉结钢筋,拉结钢筋的数目为每120mm墙厚放置1φ6拉结钢筋(120mm厚墙放置2φ6拉结钢筋),间距沿墙高不应跨越500mm;埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm,匹敌震设防烈度6度、7度地域,不应小于1000mm;结尾应有90o弯钩。(2010案例3问题2)
  7.设有钢筋混凝土机关柱的抗震专制砖房,应先绑扎钢筋,然后砌砖墙,最后浇筑混凝土。砖墙应砌成马牙槎,每一马牙槎沿高度标的目的的尺寸不跨越300mm。
  8.相邻工作段的砌筑高度不得跨越一个楼层高度,也不宜大于4m。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

Archiver|手机版|小黑屋|建筑在线 ( 冀ICP备13013406号-2 )

GMT+8, 2024-12-24 08:31 , Processed in 0.045393 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表