水磨石面层        总厚度33                        
名      称        做      法        厚度(mm)        容重(KN/m3)        重量KN(m2)
彩色水磨石楼面        白水泥大理石子面        15         25         0.38
        1:3水泥砂浆找平        18         20         0.36
        纯水泥浆一道        2         20         0.04
        钢筋混凝土楼板        120         25         3.00
        板底20厚粉刷抹平        20         17         0.34
                                 
        静载分项系数        1.2        楼面静载        4.1
        活载分项系数        1.4        楼面活载        2.0
                        设 计 值        7.7
                                
水泥砂浆面层        总厚度25                        
名      称        做      法        厚度(mm)        容重(KN/m3)        重量KN(m2)
水泥砂浆楼面        1:1.5水泥砂浆面        13         20         0.26
        1:2.5水泥砂浆底        12         20         0.24
        纯水泥浆一道        2         20         0.04
        钢筋混凝土楼板        120         25         3.00
        板底20厚粉刷抹平        20         17         0.34
                                 
        静载分项系数        1.2        楼面静载        3.9
        活载分项系数        1.4        楼面活载        2.0
                        设 计 值        7.5
                                
铺地砖面层        总厚度28~33                        
名      称        做      法        厚度(mm)        容重(KN/m3)        重量KN(m2)
(抛光)玻化砖楼面        铺地砖面层        13         22         0.29
        纯水泥浆一道        2         20         0.04
        1:2水泥砂浆结合层        20         20         0.40
缸砖面层        总厚度30                        
名      称        做      法        厚度(mm)        容重(KN/m3)        重量KN(m2)
缸砖楼面        缸砖面层        10         22         0.22
        静载分项系数        1.2        楼面静载        4.0
        活载分项系数        1.4        楼面活载        2.0
                        设 计 值        7.6
                                
水泥花砖面层        总厚度40                        
名      称        做      法        厚度(mm)        容重(KN/m3)        重量KN(m2)
水泥花砖楼面        水泥花砖面层        20         22         0.44
        静载分项系数        1.2        楼面静载        4.2
        活载分项系数        1.4        楼面活载        2.0
                        设 计 值        7.9
                                
石材面层        总厚度35                        
名      称        做      法        厚度(mm)        容重(KN/m3)        重量KN(m2)
花岗石楼面        石材面层        20         22         0.44
        纯水泥浆一道        2         20         0.04
        1:3水泥砂浆结合层        15         20         0.30
                        设 计 值        7.8
                                
木材面层        总厚度115~118                        
名      称        做      法        厚度(mm)        容重(KN/m3)        重量KN(m2)
双层硬木板带搁栅楼层        长条硬木企口板        18         8         0.14
        杉木毛板基层        20         4         0.08
        杉木搁栅        8         4         0.03
        1:3水泥砂浆找平        20         20         0.40
防水面层        总厚度60mm                        
名      称        做      法        厚度(mm)        容重(KN/m3)        重量KN(m2)
大面积防滑地砖楼面        防滑地砖面层        10         22         0.22
        纯水泥浆一道        2         20         0.04
        1:2水泥砂浆结合层        20         20         0.40
        1:3水泥砂浆找平        30         20         0.60
        钢筋混凝土楼板        120         25         3.00
        板底20厚粉刷抹平        20         17         0.34
                                 
        静载分项系数        1.2        楼面静载        4.6
        活载分项系数        1.4        楼面活载        2.0
                        设 计 值        8.3
上人屋面                                
名      称        做      法        厚度(mm)        容重(KN/m3)        重量KN(m2)
上人屋面        C20钢筋砼预制板        35         25         0.88
        1:3水泥砂浆结合层        25         20         0.50
        油毡隔离层        4         12         0.05
        高分子卷材        4         12         0.05
        1:3水泥砂浆找平        20         20         0.40
        憎水珍珠岩保温层        60         4         0.24
        1:3水泥砂浆找平        20         20         0.40
        1:6水泥焦渣找坡        50         15         0.75
        钢筋混凝土楼板        120         25         3.00
        板底20厚粉刷抹平        20         17         0.34
                                 
        静载分项系数        1.2        楼面静载        6.6
        活载分项系数        1.4        楼面活载        2.0
                        设 计 值        10.7
非上人屋面                                
名      称        做      法        厚度(mm)        容重(KN/m3)        重量KN(m2)
非上人屋面        高分子卷材        4         12         0.05
        静载分项系数        1.2        楼面静载        5.2
        活载分项系数        1.4        楼面活载        0.7
                        设 计 值        7.2
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

Archiver|手机版|小黑屋|建筑在线 ( 冀ICP备13013406号-2 )

GMT+8, 2024-12-24 03:29 , Processed in 0.045405 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表