找回密码
 注册

只需一步,快速开始

群塔施工方案

[复制链接]
tujianpos 发表于 2008-8-14 23:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
群塔施工方案
1.编制依据
1.1 慧谷阳光住宅小区一期工程施工组织总设计。
1.2 慧谷阳光住宅小区B、C、D、E座施工图纸。
1.3《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33—2001 J119—2001)
1.4《高处作业分级》(GB3608-83)
1.5《起重吊车指挥信号》(GB5082-85)
1.6《起重机司机安全技术考核标准》(GB6702-86)
1.7《建筑塔式起重机安全规程》(GB5144-85)
1.8 《北京慧谷阳光住宅小区岩土勘察详勘报告》
2.、工程概况 :
2.1 慧谷阳光住宅小区位于北京市朝阳区来广营乡侯家庄东,望京北路以东,北侧为北小河南滨河路,南侧为望京中环路。
2.2、施工现场南北长260m,东西宽240m,规划用地总面积6.23万平方米。施工现场为杂土回填,地基承载力在100KPa左右。  
本工程一期由4栋全现浇剪力墙板式高层及2座地下车库组成,其中B座住宅楼和1#车库建筑面积18130.67m2,B座主楼东西长89.87m,南北宽11.88m,建筑最大高度34.70m。
C座住宅楼和2#车库建筑面积15550.97 m2, C座主楼东西长75.46m,南北宽11.88m,建筑最大高度35.0m。
D座住宅楼建筑面积11435.72m2,东西长67.36m,南北宽11.88m,建筑最大高度37.50m;E座住宅楼建筑面积9960.99m2,东西长75.46m,南北宽11.88 m,建筑最大高度30.05m。
3. 塔吊设计方案
3.1 塔吊平面布置
3.1.1 平面布置原则
3.1.1.1 塔吊施工消灭死角。
3.1.1.2 塔吊相互之间不干涉(不碰臂)。
3.1.1.3 便于安装和拆卸。
3.1.2 塔吊平面布置图
3.1.2.1 B座住宅楼塔吊布置于B座楼15~16轴南侧,塔吊中心距南墙7.6m,塔基上皮标高为-3.75m。
3.1.2.2 C座住宅楼塔吊布置于C座楼13~14轴南侧,塔吊中心距南墙7.6m,塔基上皮标高为-7.35m。
3.1.2.3 D座住宅楼塔吊布置于D座楼11~12轴南侧,塔塔吊中心距南墙6m,基上皮标高为-3.75m。
3.1.2.4 E座住宅楼塔吊布置于E座楼13~14轴北侧,塔吊中心距北墙6m,塔基上皮标高为-4.6m。
3.1.2.5 塔吊基础与住宅楼轴线平行。
3.1.2.6 塔吊具体平面见施工现场总平面布置图。
3.2 塔吊选取
3.2.1 B座住宅楼:B座楼塔吊主要保证B座主楼的施工,其型号为F0/23B,起重臂长50m,臂端起重量为2.3吨,最大起重量为10吨,初始安装标准节11节,吊勾高度35.8m。
3.2.2 C座住宅楼:C座楼塔吊主要保证C座主楼的施工,其型号为QTZ-5515,起重臂长55m,臂端起重量为1.5吨,最大起重量为6吨,初始安装标准节11节,吊勾高度33.2m。
3.2.3 D座住宅楼:D座楼塔吊主要保证D座楼的施工,其型号为QTZ-5515,起重臂长55m,臂端起重量为1.5吨,最大起重量为6吨,初始安装标准节11节,吊勾高度33.2m。
3.2.4 E座住宅楼:E座楼塔吊主要保证E座楼的施工,其型号为QTZ-5515,起重臂长55m,臂端起重量为1.5吨,最大起重量为6吨,初始安装标准节11节,吊勾高度33.2m。
3.3 塔吊起重性能 F0/23B塔吊50米臂起重性能表幅度(m)14.5 16 18 20 22 24 26 28 30 32 起重量(t)108 .97. 86. 96 .25. 55 54. 44.0 5 幅度(m)34 36 38 40 42 44 46 48 50 起重量(t)3.75 3.6 3.3 3.1 2.9 2.7 2.55 2.45 2.3
QTZ-5515塔吊55米臂起重性能表幅度(m)16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 起重量(t)65.6 65.04 54.53 54.11 53.7 63.45 53.1 92.95 52.7 52.57 幅度(m)38 40 42 44 46 48 50 52 54 55 起重量(t)2.405 2.25 2.125 2.005 1.895 1.795 1.7 1.615 1.54 1.5
3.4 塔吊附属设施
3.4.1 塔吊专用电箱:为了满足塔吊正常工作,塔吊必须配备专用电箱,项目应根据塔吊的定位对塔吊电箱合理布置,塔吊专用电箱距塔吊中心不得大于5米。
3.4.2 B座楼塔吊(F0/23B)正常工作所需的电容量为70KW,C、D、E座楼塔吊(QTZ-5515)正常工作所需的电容量为50KW。
4. 施工准备
4.1 现场前期准备
4.1.1 提供场地,便于塔吊部件的摆放和汽车吊的入场选位。
4.1.2 对四台塔吊基础进行钎探,并提供相应的报告。
4.1.3 依据有关数据对塔吊基础进行设计和验算,制作塔吊基础。具体见塔吊基础施工图(见附图)。
4.1.4 在塔吊安装当日,满足安装提出的现场施工条件并派专人负责联系。

jiancn.com_11690_20080814231749_1.doc

0 Bytes, 下载次数: 2, 下载积分: 金币 -2

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

Archiver|手机版|小黑屋|建筑在线 ( 冀ICP备13013406号-2 )

GMT+8, 2024-12-29 09:47 , Processed in 0.041344 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表