  城镇集中供热,已运行二十多年。在这二十多年里,各供热单位都积垒了大量的工作经验。尤其在供热管理、供热技术、供热标准的掌握,等问题上,都有自己的独到之处。如有的供热先进单位,供热管理严谨科学,供热技术合理先进,煤、电、水等消耗,达到同行业的先进水平。但也有的单位目前还处在亏损状态。全国供热是一家,为整体提高我们的供热水平,现提议邀请各路精英开展供热管理、技术、与标准的讨论,尤其是供热企业的管理新思路,供热采用的高新技术,供热管网调控的新经验,室内散热器热平衡的新心得。通过这项讨论将使我们供热人,思路开阔,耳目一新,让我们的供热工作上一个新台阶。希望各位大侠不吝赐教,我等将翘首以待。
  室内散热器不适合同层式设计——目前室内管网,“分环改造”已成主流。一户一环,室内散热器串联式设计,有“头热尾凉”的问题。为改善这一现象,目前,推出室内散热器同层式设计。但使用效果不太理想。查其原因认为;室内散热器同层式设计,其内部阻力太小,因限制水量,其散热器的流速过于缓慢,水利平衡状态,非常脆弱。当散热器多于7组时,中间部位水流最为不畅,容易产生冷水堵。虽然每组散热器间,都装有温控阀,但温控阀在室内,不便于专业人员调整。因此,总有几组散热器不热。
  直供的供热系统不宜搞大温差小流量我们都知道,锅炉铭牌上标注的运行参数,是锅炉最经济的运行参数。但锅炉运行在直供的供热系统中,情况就有了变化。首先是水力平衡和热平衡的问题。根据室内目前的设计,若要楼内的管网达到基本平衡,每平米流量至少要2公斤/小时。否则楼内的温度将冷热不均。我们为此付出过代价。其次是锅炉在一次网运行时,根据天气的变化可以进行量的调节。那样可以大温差小流量,但锅炉直供时,只能进行质的调节。所以直供的供热系统,不宜搞大温差小流量。锅炉的出水温度以70度左右为宜。
  供热初收费小诀窍——
  供热前和供热初,是收费的大好时机。怎样才能抓住这个时机,提高收费率呢?根据多年的工作经验,总结以下几条。
  1搞好户内的维修工作,维修工和收费员一起尽量多的入户,与采暖户关系搞好。切忌只为收费入户。
  2打压注水时,收费员要入户察看室内散热器的排气和漏水情况,联系维修,杜绝跑冒滴漏。
  3供热时要比其它供热单位早供几小时,如遇寒流,适当提高温度,形成反差。
  4供热必须平稳,室内温度达标。
  5维修工与收费员一起入户收费,遇到不热问题马上解决。
  根据以上经验,我们的供热站普遍提高了收费率。
  定量法调整热网的特点——
  定量法;调整热网,顾名思义,就是按照共产主义的分配原则“按需定量”法。它有别于目前的按“几公斤/平米”的平均分配法。定量法;调整热网,它更科学,更实用,更节能,更能使采暖户供热达标。
  定量法;调整热网的特点1定量法调整热网;可以在供热前,冷态运行期进行调网。
  供热前夕,总要提前一周到两周,对供热系统进行冷态运行。以保证各种设备的完好。定量法调整热网,根据它的特点,正好利用这段时间,对管网进行全面的调整。首先利用三至五天的时间,对管网全面排气,待气排净后,根据各楼的具体情况进行调网。调网所用的阀门,一定要采用能显示水流量的阀门。确实能看到流过各楼口的流量。掌握热网的最佳运行状态,这样,供热时就能做到平稳供热。
  2定量法调整热网;可以按建筑设计的需要,准确供热,更大限度的节能。
  定量法调整热网,是根据各建筑的不同情况,和设计要求,进行调网。因为它所采用的阀门,是可显示流量的阀门,调网时,可根据各建筑不同情况,和设计的具体散热量,精确调整。因此不存在不热现象,当有个别采暖户,室温不达标时,可依据显示的流量进行微调,不需提高不必要的热网温度,因此可提高热网的效率,最大限度的节约能源。
  3定量法调整热网;可缩短调网时间,减轻劳动强度传统的温度法调网,是依据回水温度和建筑的散热量等数据来综合考虑调网的。调网中,因没有一个可信的线性度作参考,所以调网时需反复试调,又因回水温度变化非常缓慢,要调好一个点,需很长时间。定量法调整热网所采用的阀门,是能够显示流量的阀门,所以调整非常直观,可节约大量时间,降低劳动强度。
  4定量法调整热网;可检测热网的失衡状态,给管网整改提供依据。
  我们知道,在供热“管网”严重失衡时,无论安装什么阀门,都不能解决“管网”失衡问题。尤其是安装自力式平衡阀。虽然在调整阀门时,按要求调整到了规定的流量,但因管网失衡,压力过低,实际流量要低于调整流量。这时的实际流量到底是多少,没人知道。定量法调整热网,所用的阀门,是可显示流量的阀门。当遇到管网严重失衡压力过低时,该阀门可显示当时的实际流量。根据这个流量,就可以指导对这段管网进行改造。这种情况一般在大同层和异层混合的网络中有过出现。有了这个技术手段,可以及时地有针对性地对热网不合理的地方进行改造,避免了对热网整体改造带来的损失。
  5推荐“定量法”调整热网的阀门定量法调整热网,之所以具备以上优点,是因为采用了可显示流量的阀门。在众多可显示流量的阀门中,指针式流量阀最为直观。关于“指针式流量阀”的原理和作用,在供热技术网中可直接查到。希望指针式流量阀给供热工作带来喜人的效益。
  定量法热网调整——供热初期调网要点
  供热准备期和供热初期,往往是收费的大好时期。在这个时期的服务质量,往往影响这一采暖期的收费率,所以,以下几点要受到格外重视。
  一、供热前做好户内采暖设备的检查经过上一个采暖期的运行,户内产生的问题,都应解决。尤其解决好楼内,个别串的温度不达标、跑量滴漏等问题等。注水前,还要重点检查楼内的自动跑风、和户内暖气的手动排气是否完好,因为注水时的跑水淹泡,会带来经济损失。
  二、注水要从远端开始注水,以减少回流。打开楼口阀门,注意各层户内的手动排气,见水后拧紧,从回水管注水,楼内最高端自动排气阀,气排净后注水完成,全线注水完成后,所有供水阀门完全打开,楼口回水阀门打开1/7——1/10,用自来水压,保持压力。
  三、 冷态运行冷态运行前,关紧自来水阀门,开泵运行。这时,注意循环泵电机电流,电流过大时,可适当减小循环泵的阀门开度,并反复检查各楼门自动排气情况,务保各楼门自动排气阀见水。冷态运行3——5天后,气已排尽,循环泵出水阀门完全打开,开始调网。
  四、供热管网粗调以京津地区为例,阳面,装修完好的建筑,中间栋口,每平米按35w粗调,两头栋口,每平米按38w粗调,以供回水温差15°计算,建筑中间的楼栋,每平米(35÷15=2.33公斤/㎡)如:该栋口供热面积1000平米,那么直接调整回水阀门,水流量为2.33立方米/小时,(1000×2.33)公斤/小时。建筑两头的楼栋,每平米38w那么直接调整回水阀门,水流量为2.54立方米/小时。东西向建筑,中间栋口,每平米按45w粗调,两头栋口按52w粗调,那么中间栋口的回水阀门,水流量调至3立方米/小时。两头栋口的回水阀门,水流量调至3.47立方米/小时。墩子楼,金银角,按每平米38w粗调,铜铁角,按每平米52w粗调。管网粗调后,要复合2——3次,就基本粗调完成。经过这样的调整,就能基本确保供热后,没有不热的片或串,节约能源,确保供热初期,平稳运行,减少热线投诉,提高收费率。
  指针式流量阀,是专为“定量法”调整热网而精心设计的。他以指针的方式,精确的显示流过该阀门水的流量。精度优于百分之五。指针式流量阀的工作原理和使用范围,在供热论坛;供求信息/招商代理中有介绍。希望本文能给调整热网工作带来方便。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

Archiver|手机版|小黑屋|建筑在线 ( 冀ICP备13013406号-2 )

GMT+8, 2024-12-27 10:55 , Processed in 0.029221 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表