找回密码
 注册

只需一步,快速开始

[暖通设计] 自动喷淋系统施工方案

[复制链接]
百度小小 发表于 2008-8-15 18:47:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
  自动喷淋系统调试
  方案一、概况自动喷淋系统是该工程的主要灭火设施之一,除变电站及配电室外,全楼均设有自动喷淋管道及喷头,按区域划分,I、Ⅱ、Ⅲ段的喷淋系统均独立构成系统,同时I、Ⅱ、Ⅲ段主干管在地下一层相互联通,上面设电动蝶阀控制其启闭状态,可实现相互支援。
  各段设备数量如下:
  序号        区段        湿式报警阀        水流指示器        水泵接合器        主泵        稳压泵        气压罐
  1        I        4        12        3        2        2        1
   2       Ⅱ      8        63        3        2        2        1
  3        I    4        12        3        2        2        1
  合计        16        87        9        6        6        3全楼共有喷头约40000个。
  二、编制依据1.新航站楼消防水专业和电气专业图纸(由广州市建筑设计研究院设计)。
  2.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261—96)。
  3.《工业自动化仪表工程施工及验收规范》(GBJ93—86)。
  4.《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166—92)。
  三、调试内容与方法1.喷淋泵功能调试喷淋泵功能调试在其2h全负荷单机试运行合格后进行,利用临时管道进行调试。
  (1)调试前应确保气压罐已安装、充气合格,远传压力表安装合格,控制线连接到位。
  (2)手动启泵:关闭临时管出口处阀门,手动启动稳压泵,使临时管路系统内充满水,并逐渐升压,当远传压力表升至0.55MPa后停泵。
  (3)将稳压泵调至自动工作状态。
  (4)缓缓开启临时管出口处阀门,使系统降压,当压力降至0.5MPa时,稳压泵应自动启泵补水。当满足上述要求时,继续下一项试验,否则将设备切换至检修状态,对控制系统进行调整,直至符合要求后继续进行下一项试验。
  (5)重复上述第(2)、(3)条操作,然后缓缓开启临时管出口处阀门,使系统降压,当压力降至0.5MPa时,稳压泵应自动启动补水,此时,缓缓关闭临时管出口处阀门,系统压力升高,当压力升至0.6MPa时,稳压泵应自动停泵。当满足要求时则进行下_项试验,否则将设备切换至检修状态,对控制系统进行调整,直至符合要求后进行下一项试验。
  (6)将一台稳压泵切换至检修位置,重复第(2)~(5)条操作,另一台泵应能自动工作。
  (7)将稳压泵切换至检修状态,当将系统压力调至0.5MPa以下,然后将稳压泵切换至自动状态,稳压泵应能自动启动。关闭系统出口处阀门,用主泵将系统升压至0.6MPa以上,然后将稳压泵切换至自动状态,稳压泵应不启动,否则将设备切换至检修状态,对控制系统进行调整,直至符合要求。
  (8)喷淋主泵应能满足压力开关启泵和消防中心启、停泵的功能要求。
  水泵功能调试完成后,将设备切换至检修状态,将临时管路拆除,将系统恢复至设计要求的正式工作状态。
  2.喷淋系统调试
   (1)调试前提
  1)检修自动喷淋系统管路,确保喷头全部装上,喷头无损坏,无跑水隐患,管道支、吊架,防晃支架齐全可靠,符合规范要求。
  2)将系统上各湿式报警阀和水流指示器前的阀门,以及末端检验装置处的阀门均关上。
  3)水泵单机试运行已合格,稳压泵自动功能调试已完成,管路冲洗已合格。
  4)正式水源已准备好。
  5)联合调试前,应保证水流指示器、湿式报警阀的压力开关接线已完成,消防中心具备调试条件。
  6)调试准备阶段及检修、调整时,将各设备调至检修状态。
  (2)调试步骤:
  1)将I、Ⅱ、Ⅲ段之间的连通电动蝶阀关闭,各段调试单独进行。
  2)水泵接合器充水试验。
  3)手动启动喷淋系统稳压泵,将本段自动喷淋系统湿式报警阀前的主干管充满水,然后关闭稳压泵。
  4)系统充水试验。
  5)以湿式报警阀,水流指示器为准对系统进行划分,根据现场情况逐个对具备条件的水流指示器区域进行调试。
  (3)调试:
  1)水泵接合器充水试验:
  经与业主方联系征得同意后,从靠近喷淋系统水泵接合器的室外消火栓处接水龙带至水泵接合器,同时将室内水泵房水泵出水管上的泄水口用临时管,接人地下夹层(水泵接合器试验前,系统为无水状态)。
  开启室外消火栓向水泵接合器充水,同时开启泄水阀,应有充足的水流流入地下夹层。如满足要求时,继续进行下一个水泵接合器的试验,否则检查水泵接合器,不合格的更换后重新试验。
  依次对各个水泵接合器进行试验,直至全部合格。
  2)喷淋系统充水试验:
  ①当某一水流指示器分区具备充水、调试条件后,开启该区域的末端检验装置阀门,以便放水放气。
  ②将该分区湿式报警阀上的各试验阀门和水力警铃阀门关闭,然后开启该湿式报警阀前的阀门,同时手动启动稳压泵补水,将该区域水流指示器前充满水。
  ③开启该水流指示器前的阀门,同时手动启动稳压泵补水,一边放气,一边补水。待该系统充满水后,将末端检验装置处阀门关闭。
  ④继续加压,使系统压力等于水泵扬程,然后关闭稳压泵,并将其调至自动工作状态,保持系统压力,对该系统进行严密性试验,检查系统,确保无渗漏。
  ⑤严密性试验合格后,将湿式报警阀各阀门恢复至正常工作状态,开启其试验阀门放水,水力警铃应鸣铃报警,合格后关闭其试验阀门,否则对湿式报警阀进行维修。
  ⑥开启末端检验装置,对该区域功能进行检验,稳压泵应能根据系统压力情况自动启停对系统补水,末端检验装置开启时,水力警铃应鸣响报警,符合要求后应关闭末端检验装置并停泵,将稳压泵调至检修状态,否则对故障部位进行检查调整。
  ⑦其他水流指示器分区应根据现场施工情况,依次进行充水及调试,其程序相同。
  3)联合调试:
  ①系统充水试验完成,水流指示器、湿式报警阀的压力开关接线已完成,消防中心具备调试条件后,即可开始系统联合调试。
  ②根据现场施工情况,安排水流指示器分区的调试顺序。将水泵均调至自动工作状态。
  ③开启第一个水流指示器分区的末端检验装置放水,稳压泵应自动启泵补水,该湿式报警阀应鸣铃报警,消防泵启泵,同时,该湿式报警阀的压力开关和该水流指示器均应在消防中心显示火灾并报警,并显示消防泵为自动启动状态,消防中心也应能控制启动喷淋主泵。如能符合要求时,应关闭该末端检验装置,同时在泵房手动停喷淋主泵。稳压泵应自动停泵。否则应对故障部位进行检查调整,直至符合要求。
  ④重复上述操作,依次对所有水流指示器分区进行调试,直至完全符合要求。
  ⑤在消防中心对泵房稳压泵进行手动启停试验及主泵或稳压泵一台故障时的切换试验,应能符合要求。
  ⑥各段自动功能调试合格后,将某一段的消防泵调至检修状态,并在该段末端检验装置处放水试验,根据设计要求对连通的电动蝶阀进行调试,应能够实现相互支援。再将两个段的消防泵调至检修状态,开启该两段中的末端检验装置放水试验,电动蝶阀也应能根据设计要求实现相互支援。同时在消防中心应有相应的火灾显示,泵及阀的启闭状态显示及火灾报警。否则应对故障部位进行调整。
  ⑦各区段联合调试完成后,应将整个系统恢复至设计要求的正常工作状态,待消防验收。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

Archiver|手机版|小黑屋|建筑在线 ( 冀ICP备13013406号-2 )

GMT+8, 2024-12-28 18:01 , Processed in 0.032182 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表