找回密码
 注册

只需一步,快速开始

[市政设计] 某公园市政工程施工方案

[复制链接]
naixiangpig 发表于 2008-8-16 21:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
第二部分  现场组织管理及施工技术保证措施

  第一部分  施工组织设计

  1 编制说明及依据

   1.1 编制说明
  
  1) 根据菖蒲河遗址公园市政工程特点,结合本公司的施工经验和施工能力,编写成本工程的施工组织设计。

  2) 在标书编制中除遵守招标文件要求外,还结合了国家、北京市的有关《规范》要求和我公司丰富的市政及道路施工经验,我们认为根据本施工组织设计,能确保工程按期、保质完成施工。

  1.2 编制依据

  a.业主提供的菖蒲河遗址公园市政土建工程招标文件;

  b.国家、北京市现行施工技术规范、规程、标准;

  c. 自行组织的现场考察资料;

  d.我公司在北京施工的“市政道路及管线成熟技术及管理经验”;

  e.我公司施工的“王府井大街市政改造”和“皇城根遗址公园市政工程”施经历;

  f.我公司特有的环境保护项目“地面喷洒防扬尘新技术”;

  g.公司实施的“质量保证体系及环保体系(ISO9001:2000:ISO14000)”中的有关管理程序文件及有关管理制度。

  2 工程概况及特点

  2.1 工程简介本工程地处东城区,位于天安门东侧,南池子大街两侧。为恢复菖蒲河历史原貌,开辟以河道为特色的开放型公共绿地,保护该地区的历史文化,对该地区道路、河流及部分地下管线实施现状改造。根据招标文件要求,开工日期为2002年3月28日,竣工日期为2002年8月30日,总工期为156日历天。

  本工程地处市中心,场地周边是居民居住、商业旅游、国家机关的密集区。南池子大街西侧是劳动人民文化宫和故宫博物馆,东侧有普渡寺、皇史宬、民政部、最高人民检察院、中华全国工商联等数家大单位,且毗邻刚刚修建完成的黄城根遗址公园,地理位置十分敏感。同时南池子大街是联接长安街与朝阜路的通道,沿途有多条公交线通过,路口较多,交通繁忙。这对安全、文明施工提出了较高的要求。

  拟施工道路、管线及菖蒲河改造工程总体情况详见附图2-1.以下对各主要工程项目的情况分别叙述:

  2.1.1 道路工程本工程主要道路工程包括南池子大街和“五路十街”以及四号路、五号街延长线共计2396.09m.

  (1)南池子大街南起东长安街,改造范围由皇城根墙内即桩号为0+028~0+219.65,工程内容为道路两侧人行道铺装、路缘石更换。两侧人行步道宽5.1~7.45m,包括1.5×1.5m树池及盲道。

  人行道基层结构为一层15cm厚二灰砂砾和一层10cm厚C20混凝土,面层为30×30×2.0cm花岗岩铺装。机动车道两侧设花岗岩剁斧平石及花岗岩机切立缘石,人行道外侧设花岗岩机切立缘石。为便于残疾人通行,除设置了盲道外,所有路口及出入口均设置了无障碍坡道,路口处缘石外露高度渐变至零。具体见附图2-2和附图2-3……

  (2)南池子大街两侧的一号路至五号路、一号街至十号街及其他道路宽度为4m、5m、7m,其基层结构为一层15cm厚二灰砂砾和一层15cm厚C20混凝土,面层为50×25×8.0cm花岗岩机刨石铺装,道路两侧不设平石,采用花岗岩机切立缘石。具体见附图2-4.
  
  (3)本工程设计道路路面标高以现况道路高程及各交叉路口高程作为控制,结合两侧道路排水及永久建筑物散水高程,道路纵坡最小为0.2%.南池子大街两侧人行道坡度为0.2%,一至十街及一至五路人行道横坡采用向雨水口一侧流水的1.5%直线坡。道路断面及结点情况详见图2-5.(4)本工程道路面层石材的铺砌方式以道路边线为基线,沿边线位置整石均断开使用,上下错缝成品字型铺装,横缝0.5cm,纵缝0.5cm,缝内采用1:5水泥干细砂填充。道路混凝土基础分块根据路面宽度4m、5m及7m分别为5×4m、5×5m及5×3.5m,涨缝约为30m一道,缝宽为2.0cm,缝内填充沥青木丝板,缩缝采用机械切缝,缝宽0.5cm,深度为3.5cm.
  
   2.1.2 管线工程为解决该地区的雨污水排除问题,还清菖蒲河,并实现雨污水分流,本标段要施工1450m雨污水管线(其中雨水1119.5m,污水330.5m),具体叙述如下:

  (1)在南池子大街东侧(皇史宬西围墙以西2.54m)新建φ1050雨水管道160m,为保护皇史宬西围墙不被拆除,采用顶管法施工;

  (2)沿菖蒲河北路修建雨污水管道各1条,污水管道长303.5m,管径800;雨水管道长289.1m,管径1200和1400.雨污水管道在通过现有古树的区段,分别采用顶管法施工φ1050管道;

  (3)在其他道路改造的主要区段上,分别施工φ400、φ500、φ600的雨水干道、支管和污水支线共697.4m.(4)所有PT02-Y05、Y08、S01、S04、J01 、J02型雨水井底板均为C15混凝土,厚度与干管管基等厚,且≥200,溜槽与井墙同砌;所有PT03-J02型污水井底板均为C15混凝土,厚度为干管管基+管壁厚,且≥200. 2.1.3 菖蒲河改造工程本次治理工程要重新亮出菖蒲河,恢复其历史风貌。工程治理内容包括:a. 玉带河出口闸至南河沿大街涵洞前,长493.17m的现状暗沟恢复为原灵动秀美的明渠河道;b.在明渠上游建长14.93m的暗沟与玉带河出口连接;c.在明渠下游建8m管道与下游暗沟连接。

  2.1.3.1 明渠河道施工按照规划河上口线宽12m,常水面宽9m 设计河道横断面,断面形式采用复式梯形断面。明渠0+000~0+220.11主槽底宽3.5m,边坡1:1.75,主槽深h=1.1m.常水位(▽42.00)至平台高程(▽41.46)~(▽40.93)设挡墙,墙高h=0.54~1.07m;明渠0+240.11~0+493.17主槽底宽4.0~2.2m,边坡1:1.5,主槽深h=1.0~1.6m.常水位(▽42.00)~(▽40.90)设挡墙,墙高h=1.1m.挡墙基础为C15砼,墙身为浆砌石。常水位▽42.00至规划河上口线▽42.50边坡为1:2,施工断面见图2-6.由于菖蒲河位于城市中心区,河道衬砌除了需保证美观外,尚应满足防冲、防渗、防冻要求。特别是菖蒲河河道又紧邻地铁、长安街,周围人防工程、地下通风口等建筑物较多,为避免河水渗漏带给地下建筑物的危害,河底及边坡设防渗层。衬砌结构自下而上为聚苯板、复合土工模、水泥沙浆和大卵石。其中保温层采用4~6厘米聚苯板,1cm 厚聚苯板可保护10~15cm地基不冻,是良好的新型保温材料;防渗层采用0.4mm厚的一布一膜PE复合土工摸;防护层选用大卵石,下卧2cm厚水泥沙浆,大卵石的摆放砌筑要讲究美观,与滨河带园林景观设计相适应。

  2.1.3.2 雨水方沟在河道上游,桩号(暗0+000~暗0+014.93)之间新建14.93m长的雨水方沟连接玉带河出口闸与下游河道。方沟断面为b×h=3.2×2.0m,底板和盖板。详见《砌体方沟通用图集》PT09-zh12. 2.1.3.3 南池子大街方涵在河道穿越南池子大街桩号(河0+230.11)处建南池子大街方涵,涵长20m,设计荷载标准为汽——超20.方涵为一孔有压涵洞,净宽3.5m,净高2.0m底板高程39.93~39.90m.采用C25现浇钢筋混凝土,底板厚0.5m,顶板与边墙厚0.45m.方涵上下游设一字重力式混凝土挡墙与河道连接,混凝土为C15.方涵外顶高程为42.38~42.35m.方涵施工结束后,恢复原路面宽,并维持现状路面高程。涵顶人行道路两侧设栏杆,栏杆形式由园林景观设计部门负责设计。

jiancn.com_12397_20080815190021_1.doc

0 Bytes, 下载次数: 85

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

Archiver|手机版|小黑屋|建筑在线 ( 冀ICP备13013406号-2 )

GMT+8, 2024-12-28 20:07 , Processed in 0.045203 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表