1.6排水设计
1.6.1排水管道管径d300采用中空壁聚乙烯缠绕管,管材环向刚度必须大于8000N/m2,接口采用热熔连接接口。基础采用粗砂(0.5~2cm),回填采用粗砂(0.5~2cm),回填密实度应大于95%。管道与检查井连接处采用大一级套管套住管道,套管与管材之间用O型胶圈密封,套管与管材之间用沥青麻丝填实。管道基础及接口按95S516施工。
1.6.2管基开挖要求挖到老土上,地基承载力不小于150Kpa,地基超挖部分采用砂砾石或混凝土回填至基底标高,如遇软土层和淤泥时必须对基础另行处理。
1.6.3管道铺设完毕后应做闭水试验,然后用砂砾回填至管顶40cm。然后分层用土回填并夯实沟槽。夯实度同道路路基。
1.6.4沿线原有排水管道一律就近接入新建排水管道,除图中已标注就近接入新建排水管道的原有排水管外,在施工过程中,如发现其它原有排水管,也就近排入新建排水管道。
1.6.5预留支管管径除图中已标注外,其余预留排水管管径均为d600,管道连接采用管顶平接,坡度均为0.5%,预留井中心位置距路锁边石2m。
1.6.6检查井盖标高如与路面标高不符,以路面标高为准,检查井管道采用圆形污水检查井,按02S515施工,井盖、井座及雨水口座、盖板采用重型防盗防振产品。
1.6.7砖砌圆形排水检查井的型号为:d300~d600,Φ1000、Ф1500砖砌圆形检查井。
1.6.8雨水口采用偏沟式单箅雨水口,按95S518施工。雨水口与检查井连接管管径采用d300高密度聚乙烯管(HDPE管),热熔连接,坡度为1%,雨水口深度为90cm。
1.6.9排水主干管道位于道路中心线。
1.6.10管基开挖前,搞清其它管线情况,以免排水管施工时破坏其管线。
1.6.11排水管终点排入原有市政检查井,因此,排水管施工前,必需对原有沟、渠、管流水底板高程进行测量复核,如与本设计标高不符,及时通知设计单位。
2、现场施工条件
本工程施工图纸及设计资料已经完成,施工现场三通一平情况(包括地理、气象、地形、地质、水文、供电、通讯、交通运输及可供利用的旧建筑物等情况)已完成,水电均能满足施工要求,具备开工条件。
二、施工目标和施工组织管理
1、施工目标
根据我公司类似工程经历和综合实力及工程施工招标书的要求,确定施工目标如下:
(1)质量目标: 执行ISO9002质量体系保证模式,建立本项目的质量保证体系;确保“优良”工程,争创“优质”工程。质量保修严格按国务院2000年第279号文件执行。
(2)工期目标:充分发挥管理、技术及装备优势,合理安排施工计划,确保本标段工期为60天(日历天)。
(3)安全生产目标: 安全生产无安全事故发生。
(4)文明施工目标:爱护周边环境,规范施工现场管理,创文明施工工地。
(5)服务目标:确保各方满意,实行服务承诺制。
(6)成本控制目标:加强成本控制,实现保本微利目标。
2、施工组织管理
为了加强对本工程的领导和管理,确保工程质量和工期有效实施,做到优质、高效、均衡地组织生产,公司成立《背街小巷提质改造工程项目经理部》(以下简称项目部)。下设四科二室,即工程管理科、质安科、财务科、机务材料科、办公室和试验室。项目部下辖二个工程处和一个搅拌站。项目部对工程进行全面指挥、统一管理。(见组织管理机构图)

jiancn.com_12287_20080815173829_1.doc

0 Bytes, 下载次数: 79

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

Archiver|手机版|小黑屋|建筑在线 ( 冀ICP备13013406号-2 )

GMT+8, 2024-12-29 08:22 , Processed in 0.032903 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表