  真空预压施工前,应充分作好施工准备工作,制定施工技术措施。检验沙袋、聚氯乙烯薄膜及中粗砂是否符合技术标准及设计要求,并将检验报告提交监理工程师审核批准。
  在取得监理工程师批准后,开始进行真空预压的下一步施工。主要施工步骤有:测量放线→铺设主支滤排水管→铺设上层砂垫层→砂面整平→铺设聚氯乙烯薄膜→施工密封沟→设置测量标志→安装真空泵→抽真空预压固结土层
  本真空预压工程,计划共使用7.5kW真空泵台,设计总容量预计达120kW.为确保真空预压工程的供电,发电机和供电网络布置,配电方式为电缆分路馈送,即在发电机棚内,设置多回路配电箱,用截面积为的五芯橡皮铜芯软电缆沿围堰送电至各用电点,而所有的控制箱均要考虑雨季防水与漏电保护装置。
  1) 测量放线:用经纬仪和水准仪进行12单元块测量放样,用木桩(每20米1根)或小竹杆(内插)和白石灰放出各加固单元边线的准确位置,并用红漆在木桩或小竹竿上,并标出砂垫层顶面的标高;木桩与小竹竿之间也可用红尼龙绳连接。
  2) 铺设主支滤排水管:主支滤排水管分为主(干)管和支虑管。主管为4寸镀锌铁管,支虑管为2寸镀锌铁管,外包土工布滤水网。主管和支滤管间采用变径三通、四通连接,同管径的对接采用丝扣连接。全部吸水管均须埋入砂层中,并通过出膜器及吸水管与真空泵连接。在挖密封沟的同时,可进行主(干)管和支滤管的加工、连接和安装埋设。进行此道工序的同时,应将露出砂垫层表面的塑料排水板头埋入砂垫层中。
  3) 按照设计要求,在真空预压范围内铺设砂垫层,共需砂垫层立方米,采用含泥量少于5%中粗砂,一次铺设0.25米厚。摊铺方式采用人工分块摊铺平整。
  出膜连接与真空泵系统安装:真空主管道通过出膜器及吸水胶管与真空泵连接。出膜器的连接必须牢固,密封性可靠安全。