  随着我国社会经济的发展,各类大型建筑和高层建筑越来越多,在这些建筑里,火灾自动报警及消防联动系统是必不可少的设施。施工调试中发现,当建筑规模大、楼层高、线路长、消防设各用电量大时,消防联动电源未能合理配置和控制线路的线路电压降的影响,容易导致末端电压不能启动消防设备。而这些在工程前期,又未能引起有关人员的充分注意,直到在工程后期的调_试阶段,才发现问题的严重性,这时再想方设法采取各种补救措施,不仅费工费时,而且得不偿失。在火灾自动报警及消防联动系统的设计中,消防联动控制设备的动作电源设置的合理性、可靠性至关重要。当火警被确定后,着火区域及相邻区域的防排烟设施、防火门、防火卷帘门等接到动作指令应能迅速准确动作。动作电源电压应为DC24V.电源配置是指在消防联动柜内装设一套直流电源设备(包括变压器、整流器、电池组等),电源DC24V经过控制由消防控制室送至各区域消防末端设备。电源的配置在工程实践中需要注意考虑两个方面的问题:一个是电源的容量应能满足相关消防设备同时动作的要求;另一个是末端电压能满足消防设备的可靠动作,即避免供电线路的电压降的不良影响。
  1、电源配置对系统的影响
  消防联动系统要求各消防设备的运行必须稳定可靠。在工程实践中,消防联动系统供电电源的质量对其系统设备的运行影响愈来愈显著,这不仅来自系统供电电源的电压、频率及电流等基本要素是否满足消防设备用电的需求,还来自其与消防设备是否匹配。在具体的工程设计上,相关消防设备应包括建筑楼梯间全部正压送风口、着火层及上下相邻层的排烟阀(口)、电动防火门、防火卷帘门等。以某银行中心建筑为例,每层有防火门4扇,排烟口2个,18层建筑有2个防烟楼梯,楼梯间正压送风口36个。按消防规范,上述消防设备同时动作的总电流为:
  I总=3×(2I1+4I2)+36xI3
  式中:I1——排烟阀动作电流
  I2——防火门动作电流
  I3——送风阀动作电流
  根据:I1=0.8A
  I2=0.4A
  I3=0.8A
  故:
  I总=3×(2×0.8+40×0.4)+36×0.8=38.7A
  该大楼在进行联动试验时,消防中心给出启动指令,送风机、排烟机正常运转,送风阀、排烟阀却不动。经过实测,电源输出不足24V,究其原因,此电源额定输出电流为36A,当负载电流大于额定电流时,电源保护电路动作而降低输出电压,导致送风阀、排烟阀处电压过低而不能启动。
  2.线路电压降对系统的影响
  线路电压降问题主要由导线内阻和接点电阻引起。导线内阻是导线本身固有电阻,阻值大小与线路长短成正比,与导线横截面积成反比,并且与导线质量有关。接点电阻是指线路中的导线与接线端子、导线与导线之间连接的接触电阻。当接入设备时,如果接线端子压接不紧,会增大接点电阻。另外,线头不焊锡、长时间裸露在空气中会产生氧化层,也会造成接点电阻增大。接入设备数量越多,接点电阻就越大。
  在控制动作电流大的电磁脱扣类联动设备时,线路电压降问题影响较明显。例如,防排烟阀、正压送风阀等设备一般标称工作电流为0.8A,这样大的动作使线路内阻产生很大的电压降。以某商业大厦为例,每层有排烟口2个,25层建筑有2个防烟楼梯,楼梯间正压送风口50个。联动调试时发现20层以上的阀门有时能够动作,有时不能动作,很不稳定。在联动时测量,电源电压输出端为24V,输出正常。在阀门处测量,阀门上的电压只有16V,经检查发现控制线路电阻为0.32Q.对于每一个楼梯而言,消防设备同时动作的总电流为:
  I总=3×211+2513
  =3×2×0.8+25×0.8=24.8A
  该线路损失就达到8V,这说明DC24V启动电压经过线路压降损失,末端电压过低而不能联动消防设备。
  3.避免电压降对系统影响的措施
  考虑到电源配置不当和线路压降所带来的影响,我们可以采取以下措施来避免此类问题的发生:
  (1)按照消防规定,正确、合理地配置消防联动的电源;
  (2)选用优质铜芯导线,以减小导线内阻,尽量减小导线的接头,且接头都要焊锡;
  (3)在计算出配电导线的截面积基础上适当增大导线截面积;
  (4)根据实际情况多敷设几路电源总线,减小接点电阻;
  (5)分时控制同时间内需要控制的设备数量,减小瞬间工作电流过大。
  综上所述,火灾自动报警及消防联动系统的电源配置与建筑规模、供电距离、消防联动设备多少有关,在满足足够容量要求的同时,决不能忽视线路压降的影响。只有充分考虑这些因素,在施工阶段充分注意工艺和质量,才能可靠地保障系统的联动功能,充分发挥其应有的作用。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

Archiver|手机版|小黑屋|建筑在线 ( 冀ICP备13013406号-2 )

GMT+8, 2024-12-29 09:17 , Processed in 0.037302 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表