找回密码
 注册

只需一步,快速开始

[电气设计] 发热电缆地面辐射供暖系统设计方案

[复制链接]
握握手 发表于 2008-8-17 15:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
  一、设计依据
  1、《供暖通风设计手册》北京:中国建筑工业出版社,1987年
  2、《采暖通风、空气调节设计规范》北京:中国建筑工业出版社,1993年
  3、《建筑电气设计》北京:中国建筑工业出版社,1996年
  4、《地面辐射供暖技术规程》(行标)
  二、工程概况
  项目名称:************
  工程建设地点:***************
  项目概况:办公室区域的地面辐射辅助供暖系统。包括:办公室的吧台休闲区(28㎡)、办公区(82㎡)、休息区(27㎡)以及卫生间区域(16㎡);
  套内建筑面积: 153㎡
  三、系统原理
  1、发热电缆地面辐射供暖系统的简介:
  世界领先的***发热电缆地面辐射供暖系统,集现代科学技术、材料和施工方法于一身,是世界采暖工程界公认的最理想、最先进的采暖方式之一。以电力为热源,通过铺设于地板下的高品质发热电缆作为主要发热元件,辅以埋设于地板内的地温传感器或温控器内的室温传感器,由房间温控器控制温度,向房间辐射加热。
  该系统与目前其他采暖方式相比,具有极大的产品优势:
  充分利用电力资源,节能环保!
  (1)、***发热电缆地面辐射供暖系统采用清洁的电力作为热源,供热效率高,并且不直接产生废料,完全避免了传统供暖系统的有害气体排放、锅炉噪音和粉尘污染,并节省水资源。
  (2)、***发热电缆地面辐射供暖系统使用电子温控器和传感器,能根据室内或地板温度自动启停,从而进行温度调节,使室内温度在用户的精确控制之中,杜绝了传统供热方式过热干燥、不易操作等弊病,减少了资源的浪费。采用***发热电缆地面辐射供暖系统,在达到相同供暖舒适效果时,室内温度可较普通对流供暖低2~3℃,因此可以节能15%以上。
  (3)、使用*****发热电缆地面辐射供暖系统,由于没有了锅炉房、集中供热厂、换热站及室外管网,同时还减少了暖气用地,不仅节约了建筑占地,同时使室内装饰和家具摆放有了随意调整的空间,便于装修和家具布置的美观。
  2、发热电缆地面辐射供暖系统的组成及工作原理:
  供电线路变压器低压配电装置 分户电度表
  通过地板向室内辐射热量发热电缆温控器
  3、***发热电缆:
  ***电缆公司通过对电加热系统和发热电缆多年的生产与安装,积累了丰富的经验,并不断致力于高性能产品的研究开发,自始至终保持着其在该领域的世界领先地位。
  四、工程设计
  1、计算参数:
  地面温度要求:舒适性采暖温度;
  设计总热负荷:11.5 KW
  单位热负荷:约74W/㎡,辅助采暖设备;按照250㎜铺设间距进行铺设;
  各区域的电缆选型情况:建议选用***单导组件式发热电缆,其中吧台部分:选用TXLP/ 2000/18.5电缆一根;办公区:选TXLP/ 3150/18.5电缆2根,休息区:选用TXLP/ 2000/18.5电缆一根;卫生间部分:选用TXLP/ 1200/18.5电缆一根;
  2、电缆敷设:
  电缆敷设严格遵守《发热电缆采暖系统工程安装施工及验收规范》、《发热电缆采暖系统工程安装施工手册》
  3、温度控制:
  (1)、温控器形式选用:地温 温控器。
  (2)、控制方式:独立控制 .
  4、地面构造:
  在建筑物地面结构层上,首先铺设高效保温材料及聚脂真空镀铝膜,起到单向保温和隔热的作用(在卫生间或地面层,最好先做防水或防潮层),在保温材料上铺设焊接钢丝网,然后将发热电缆按设计要求的间距固定在钢丝网上,再填充豆石混凝土,经捣实养护达到强度后,再做地面面层,面层采用花岗岩、瓷砖等,但必须遵守《发热电缆地板采暖系统用户使用手册》,以免破坏采暖系统。地板构造如上图所示:
  5、工程采用材料明细及说明
  (1)、高效隔热保温层:
  a、自熄型高容重聚苯乙烯保温板:
  容重≥20kg/m3
  导热系数≤0.044w/m.k
  氧指数≤30%
  压缩应力≥100KPa
  吸水率≤4%
  注:当采用其他绝热材料时,除密度外的其他物理性能应与上述要求相同。
  b、聚脂真空镀铝膜:δ=0.03mm
  (2)、进口组件型TXLP/1发热电缆或单导可裁式TXLP/18.5发热电缆:
  组件式发热电缆设有厂家统一制造的内拼接,安装方便;
  技术指标:实心电阻丝,XLPE绝缘体,PVC外套,外套的最大连续工作温度为65℃,符合IEC800标准及ISO9001质量体系认证。线性负荷为17W/m,最高系统电压300/500V.
  (3)、焊接钢丝网:
  技术性能:型号为KSD701规格的钢丝,直径Ф2.0mm.
  网眼幅宽: 100*100mm;
  用塑料绑扎带与发热电缆固定。
  (4)、温控器:
  温控器,用来调节和控制室内温度。
  (5)、其他辅助材料:
  a、绑扎带:其作用是使发热电缆固定。
  b、膨胀缝:自熄型高容量聚苯乙烯板,δ=40mm,其作用为适应地面受热膨胀。
  c、密封胶带:用于粘接苯板和聚脂真空镀铝膜间的接缝。
  6、施工方案
  (1)、发热电缆地面辐射供暖系统的施工安装、调试要严格遵守有关标准:
  《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82
  《采暖与通风工程施工及验收规范》GBJ242-82
  《地面与接面工程施工及验收规范》GBJ209-83
  《地面辐射供暖技术规程》(行标)
  (2)、施工程序:
  根据施工图设计要求及发热电缆地面辐射供暖系统特点,施工安装程序如下:
  a、材料进场验收。
  b、材料入库。
  c、逐层清理地面,使其平整、平净。
  d、封闭现场后,铺设保温材料及聚脂真空镀铝膜。
  e、钢丝网铺设。
  f、加热电缆的铺设。
  g、温控器的安装。
  在以上各道工序中,一定要注意成品保护,坚决避免下道工序对上道工作的破坏,针对本工程的特点,可以考虑将温控器的安装放在其它所有工种完毕之后进行,以保证系统的安全和避免损坏。
  (3)、当现场施工单位较多时,我们将在正式开工之前与有关单位共同协商,来决定分区作业范围和顺序。
  (4)、发热电缆地面辐射供暖施工方案:
  a、在工地初步具备现场施工条件下,我方运送材料到施工现场,并通知有关单位组织材料进场验收。
  b、具备施工条件后,正式进入施工阶段,首先清理现场,并请业主协助将现场封闭,以确保施工安全与施工质量。
  c、封闭现场后,按顺序铺设聚苯保温板、聚脂真空镀铝膜及钢丝网。
  d、然后,按业主确认的施工图纸进行发热电缆铺设,竣工后绘制电缆位置平面图。
  (5)、施工工期:
  a、施工工期根据甲方的工程进度计划协商确定。
  7、质量控制手段及管理措施
  (1)、做好施工文件的编制:
  a、抓好发热电缆及辅助材料的采购。
  B、抓好发热电缆安装中的质量管理:
  (2)、主要管理措施:
  a、项目负责人和质量监督员应按管理办法实施系统管理,提高每个施工人员的质量意识,确保施工现场不出现质量事故。
  b、做到安全文明施工,在进入现场前作好安全生产教育,进入施工现场的所有人员必须戴安全帽,穿统一工作服,避免人身伤亡事故发生。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

Archiver|手机版|小黑屋|建筑在线 ( 冀ICP备13013406号-2 )

GMT+8, 2024-12-29 08:38 , Processed in 0.029863 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表