找回密码
 注册

只需一步,快速开始

[电气设计] 关于高压电容自动补偿的探讨

[复制链接]
usercad 发表于 2008-8-17 23:26:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
  摘要:本文就电容自动补偿中实际遇到的问题,结合工程实践情况,对高压电容自动补偿装置有关技术问题进行初步探讨。
  关键词:感性负载 自动补偿 就地补偿 功率因数 电压叠加 补偿精度 步长
  一、概述
  在电力系统中,随着变压器和交流电动机等电感性负载的广泛使用,电力系统的供配电设备中经常流动着大量的感性无功电流。这些无功电流占用大量的供配电设备容量,同时增加了线路输送电流,因而增加了馈电线路损耗,使电力设备得不到充分利用。作为解决问题的办法之一,就是采用无功功率补偿装置,使无功功率就地得到补偿,尽量减少或不占用供配电设备容量,提高设备的利用效率。最常见的办法就是采用电容器组提供电容性电流对电感性电流给予补偿,以提高功率因数。目前,在配电系统中,已经普遍使用了低压电容集中自动补偿装置,根据需要,使低压无功功率就地得到补偿。而在高压系统中,目前使用比较多的补偿还是传统的固定式电容补偿装置,集中的自动补偿装置使用还很不普遍。由于传统的补偿方式存在安全性能差、补偿精度低和劳动强度大等问题,大家都希望有一种更加安全可靠、补偿精度更高、自动化水平更高的补偿装置供设计选用。
  我们从1995年开始,在天津经济技术开发区二期雨、污水泵站;东海路雨、污水泵站;泰丰路雨水泵站和天津市月牙河雨水泵站等工程中试用6kV高压电容自动补偿装置。经过几年来的使用,证明补偿后功率因数达到0.95以上,自动化水平高,补偿效果满意。得到各使用单位的一致好评。本文结合工程使用情况,就高压电容集中自动补偿装置有关技术问题进行简单介绍。以作抛砖引玉。
  二、补偿实施方案和补偿容量的确定
  要想得到理想的补偿效果,首先要确定合理的补偿实施方案、准确计算需要补偿的容量。目前常见的补偿方法有传统的固定式电容器组人工插拔熔断器控制补偿容量法;单台设备随机就地电容补偿法和集中电容器自动补偿法。其中传统补偿方法简单,但补偿精度低,劳动强度大,危险性大,受人为因素影响太多。
  单台设备就地补偿法就是针对单台设备在当地进行补偿,其优点是从设备需求点补偿,深入到需求补偿第一位置,补偿范围大。其缺点是确定补偿容量困难。既不能过补偿,又必须保证电路不得发生LC谐振和避免发生自激现象。因在计算无功电流时,无功电流主要成分是由电机励磁电流I0,满负荷运行时的无功电流增量ID1、欠载运行时的无功电流增量ID2等组成的。因为随着电动机运行状态的变化,上述各参数都在不停地变化,动态变量变化因素太多,很难确定准确的无功补偿需求量。不同的生产设备在选配电动机时的启动容量裕度各不相同,所以,在设备运行中其电动机的饱和程度各不相同,其欠载运行的无功电流增量ID2各不相同;其次,电动机的实际工作状态随时变化,如:水泵电机随着进水水位、出水水位的变化电动机负载率随时都在变化,无法确定准确的工况。而单台设备就地补偿法在补偿容量确定后,是以固定不变的补偿容量,去平衡随时浮动变化的动态工况,就很难得到满意的高精度补偿效果。
  此外,在单台补偿的电容器装置中,补偿电容器是与主机一对一固定配套安装的,随着主机的运行而补偿电容器同时投入运行,当主机停止运行时补偿电容也一齐被切除,各机组之间的电容器相互独立不能互补,电容器得不到充分利用,增加了设备投资。而且,市政工程的特点是运行时 间集中、设备容量较大;备用设备的运行利用率更低等。再者,由于补偿电容器随着主机的运行而一齐投入运行,则主机的启动电流与电容器合闸涌流是同时处于最大值,两个电流最大值相加增大冲击电流效应。
  如果采用成组设备集中自动补偿法,则补偿容量可根据当时整体运行工况需要,自动投入所需容量,可以达到比较高的补偿精度。随着补偿设备的步长越短则补偿精度越高,如果步长为无级变化则功率因数从理论上讲可以精确到1,这将为高精度准确补偿打下基础。而且不论任何一台电机工作时,补偿电容器均可根据线路总体需要投入运行,使每组补偿电容器得到充分利用。
  三、补偿设备步长划分与设备配置
  虽然理论上无级自动补偿装置补偿精度可以达到1,但是在一般市政工程实际应用中,为了合理地利用有限的资金投入,并不要求理论上的最大值,只要满足工程精度需要就可以了。所以工程中大多数情况都是由多台设备并列运行,通常设备在4台以上时,如将所需最大补偿电容量分成6~8步等步长容量投入,就可以基本满足工程实际精度需要。如同目前常见的低压电容器自动补偿装置一样,一般分8步等容量投入方案的使用已经非常普遍,其理论可以推广到高压电容补偿装置中使用。但是在高压系统中如果沿用低压补偿的思路,对于采用高压真空接触器控制的方案,仍可采用等容量配置。而对于使用真空断路器的情况而言,则因为真空断路器价格相对较高,所以,在保证相同功能的基础上尽量减少真空断路器的使用数量,对节约投资是有着非常明显的作用的。工程中如果合理选用控制器,可以减少真空断路器数量,例如:对于采用等步长容量分配电容器组的设备组,7步补偿需要7台真空断路器,如果采用1 2 4的不等容量控制器的配置,只需3台真空断路器就可以达到7步等步长容量补偿的效果,其形式为1、2、1 2、4、4 1、4 2、4 2 1.这样既保证了补偿精度又将大大节约设备的一次性投资。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

Archiver|手机版|小黑屋|建筑在线 ( 冀ICP备13013406号-2 )

GMT+8, 2024-12-27 11:06 , Processed in 0.028985 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表