回答

收藏

[道桥设计] 路缘石施工方案

技术分享 技术分享 991 人阅读 | 0 人回复 | 2008-08-19

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
  一、现场及准备情况
  1、施工人员已到位。
  2、水准点、导线点联测已完成上报。
  3、原材料已准备好,并对各项指标进行了检测,满足规范要求及施工需要,对各种原材料进行分隔存放,水泥搭棚存
  放,以防雨淋。
  水泥:采用江苏巨龙牌32.5级P·O水泥;
  砂:采用蒙城常兴镇中粗砂;
  碎石:采用宿县符离集石料厂生产的碎石;
  水:采用洁净无污染的井水。
  4、配合比设计已完成,采用25号混凝土,具体配合比(质量比)为:水泥:砂:碎石:水=1:1.54:2.96:0.35,水灰比为0.35.
  5、混凝土搅拌机、发电机、运输车等施工机械已到位,并进行了保养与调试,满足施工需要。
  施工前的各项准备工作已完成,具备开工条件。
  二、施工工序
  水泥砼拌和(试验室取样) → 路缘石预制 → 养生 → 施工放样 → 准备下承层(下基层)→ 路缘石安装
  1、水泥砼拌和
  1)采用滚筒式混凝土搅拌机拌和,拌和前测定碎石、砂的含水量,并根据天气变化调整施工配合比。
  2)各种材料的用量严格按照监理工程师批复的配合比进行控制,用磅秤称量,确保用量准确,按质量计的允许误差严格
  控制在规范规定的范围以内:水泥±1%,碎石±3%,砂±3%,水±1%.
  3)在正式拌和之前,先用适量的砂浆搅拌,拌后排弃,然后再按规定的配合比进行搅拌。
  4)搅拌机装料顺序为:砂,水泥,碎石,进料后,边搅拌边加水。
  5)严格控制每盘混凝土的搅拌时间,其最短搅拌时间(自材料全部进入搅拌鼓起,至混凝土开始出料止的连续搅拌时间
  )符合规范要求(见下表),并且最长搅拌时间不超过最短时间的三倍。
  混凝土搅拌物最短搅拌时间
  拌和机容量(L)
  转速(转/min)
  搅拌时间(s)
  低流动性混凝土
  干硬性混凝土
  自由式
  400
  18
  105
  120
  800
  14
  165
  210
  强制式
  375
  38
  90
  100
  1500
  20
  180
  240
  6)搅拌过程中安排试验室技术员专门负责监督拌料,确保水泥砼的质量,试验室取样制取试件,进行抗压强度等试验。
  7)每天作业完毕后,将搅拌机内残留的混合料清洗干净,不得留有残渣。
  2、预制
  预制采用路缘石成型机,严格按照图纸标示尺寸进行,预制出的路缘石具有足够的强度、抗撞击、耐风化、表面平整、
  无脱皮现象,否则,予以废弃。
  3、养生
  路缘石预制完毕后,立即进行覆盖,并洒水养生七天。
  4、施工放样
  在下基层铺筑并养生完后,进行路缘石施工放样,根据中央分隔带宽度放出路缘石安装控制点(每10米一个点)。
  5、清理下承层
  放样结束后,对下基层表面进行清理,清除表面的碎石、砂、土等杂物,使表面干净整洁,并在路缘石安装之前对其洒
  水润湿。
  6、安装
  1)首先沿路缘石安装控制线在下基层表面铺一层砂浆,以确保路缘石平面位置和高程准确。
  2)砂浆抹平后安放路缘石并进行勾缝,勾缝前对安放好的路缘石进行检查,检查其侧面、顶面是否平顺以及缝宽是否达
  到要求,不合格的重新调整,然后再勾缝。
  路缘石铺设完毕后,质检小组对直顺度、缝宽、相邻两块高差及顶面高程等指标进行检测(检测频率及结果符合下表要
  求),不合格路段重新铺设。
  路缘石铺设检查项目
  项次
  检查项目
  规定值或允许偏差
  检查方法和频率
  1
  直顺度(mm)
  15
  20m拉线,每200m4处
  2
  相临两块高差(mm)
  3
  用水平尺量,每200m4处
  3
  相临两块缝宽(mm)
  ±3
  尺量,每200m4处
  4
  顶面高程(mm)
  ±10
  水准仪,每200m4个点
  三、机构组织及工料机安排
  附属工程施工处
  各部门负责人名单:
  经理部
  财务科
  综合办
  工程科
  机料科
  试验室
  施工处
  附属工程
  施工机具:
  机械名称
  型号
  单位
  数量
  路缘石成型机
  YZ60-250
  台
  2
  HF-2000
  台
  2
  混凝土搅拌机
  JS500
  台
  1
  JS350
  台
  1
  发电机
  台
  4
  切割机
  HLO-18
  台
  2
  运输车
  部
  4
  四、质量保证措施(附:框图):
  现场技术人员严格按照规范施工,并按照招标文件要求对已铺设路缘石实测项目进行详细自检,实行分工负责,明确分
  工责任,采取奖优罚劣的方法。
  五、安全保证措施:
  (1)开工前,对全体人员进行安全生产教育,并设专职安全员进行施工安全检查;
  (2)机械操作手要严格执行操作规程,确保各种设备、车辆安全运行;
  (3)机械加燃料油与润滑油要熄火进行;
  (4)做好劳保工作,配齐劳保用品,确保职工的人身安全;
  (5)及时进行检查,消除隐患,防患于未然。
  六、廉政措施
  为做好工程建设中的党风廉政建设,保证工程建设高效优质,保证建设资金的安全和有效使用以及提高施工企业的经济
  效益特制定廉政保证体系并设立廉政领导小组,项目经理任组长,项目总工及有关科室负责人任成员,积极开展廉政建
  设的宣传和检查工作。人员配备情况如下:
  组长:
  专职纪检员:
  组员:
  专职宣传员:
  附:廉政保证体系框图
  七、环保措施:
  (1)施工现场要注意文明施工,不准乱扔杂物,机械加油时,避免油料污染路面;
  (2)设备、车辆选用优质油料以减少空气污染。
  (3)采取适时洒水等措施控制扬尘污染。
  (4)注意废水、废油、泥浆的及时疏导与合理掩埋。
  (5)废料选择适当方式处理,不得污染环境。为确保上基层工程质量,路缘石施工过程中滴落于下基层表面上的水泥灰
  浆要立即用水冲洗干净。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!