回答

收藏

[暖通设计] 某暖通工程设备安装

技术分享 技术分享 835 人阅读 | 0 人回复 | 2008-08-19

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
  设备安装
  1.设备基础验收
  设备到场后,检查设备基础尺寸及水平度,是否满足设备随机技术文件要求,如有偏差,要及时进行整改,确保设备正确安装。
  2.冷水机组安装
  2.1进行开箱检查,核对设备名称、规格、型号是否与设计相符以及备品备件是否齐全,检查设备外观是否有损坏和锈蚀等情况,技术文件是否齐全等;
  2.2检查设备混凝土基础,验收合格后方可安装;
  2.3整体安装的机组纵、横向水平度允许偏差要符合设备技术文件的规定;
  2.4机组位置、标高和管口方向要符合设计要求,减振参照厂家设备减振要求进行,地脚螺栓须拧紧,并有防松动措施。
  3.水泵安装
  3.1检查基础和划线。水泵安装前复测基础的标高、中心线,将中心线标在基础上,以检查预留孔或预埋地脚螺栓的准确度;
  3.2水泵就位于基础前,将水泵底座表面的污秽物、泥土等杂物清除干净,将水泵和基础中心线对准定位,每个地脚螺栓在预留孔洞中保持垂直;
  3.3水泵的找正与找平,校对水平度、标高、中心线,分初平和精平两步进行;初平即找出水泵的中心线与基础的中心线,进行对正;将水泵进行初步固定;精平是在将水泵最终固定之前对水泵的中心线、水平度、标高等资料进行仔细核对,利用找平薄钢板或铜板进行调平,并最终进行定位;
  3.4灌浆固定,上述工作完成后,将基础铲成麻面并清除污物,将碎石混凝土填满并捣实,浇水养护;
  3.5当混凝土强度达到设计强度70%以上时,紧固螺栓进行校合,进一步核对水泵的水平度、平行度、同轴度,使其完全达到设计要求,加油试运转;水泵安装时基础采用减振台座(或采用配重块敷设减振垫的方式安装水泵,具体待综合现场情况、设备情况、设计要求后进行选定),进出口设金属软接头以达到减振效果,减振示意图如下图所示:
[img][/img]
  4.换热器安装
  安装时特别注意配管的连接和接口质量,参考产品说明书中的要求。
  4.1管道要严格按照接口上的指示牌连接;
  4.2流体进口处要安装合适的过滤器;
  4.3各个接管上要安装切断阀门,按要求安装温度计、压力计等,以监测换热器的功能;
  4.4在靠近换热器处进行管道焊接时,要采取措施,保护换热器和密封垫免受损害;
  4.5所有的管道必须用合适的管支架支撑,使换热器免受额外应力。
  5.冷却塔安装
  安装前校验设备基础是否符合要求。安装时严格按照设计、施工规范及产品说明书要求进行。施工过程中注意冷却塔安装平稳,地脚螺栓的固定牢固;冷却塔的出水管及喷嘴的方向和位置正确,布水均匀。安装原则:
  5.1冷却塔安装位置必须远离尘垢密集或有酸性气体存在之场地环境;
  5.2冷却塔安装位置必须远离烟囱或其它热源地区;
  5.3冷却塔安装位置必须预留一定的空间,以便配管与机房主机相连接;
  5.4冷却塔安装位置必须保持水平,同时基础与水盘支架必须保证紧固牢靠之连接;
  5.5冷却塔安装时,其入风口和周围障碍物必须保持适当的距离、高度,避免热回风及风量不足;
  5.6在组装冷却塔时,塔顶不准用气焊、电焊,防止火灾;若必须使用,则须按消防规则采取防范保护措施 ,准备好灭火器材,确保安全;
  5.7配管大小按冷却塔体之接管尺寸进行配接,回水总管水平高度尺寸,一定要低于水塔、水盘盛水最低点,以便冬季将管中水排尽。
  6.空调机组的安装
  6.1认真核对设备技术文件和设备基础,确保基础尺寸与水平度符合要求;
  6.2空调机组各功能段的组装要符合设计规定的顺序和要求;各功能段的连接要紧密,整体要平直;
  6.3机组下部的冷凝水排放管的水封高度要符合设计要求;
  6.4机组要清扫干净,箱体内要无杂物、垃圾和积尘;
  6.5机组内空气过滤器和热交换器翅片要清洁、完好;
  6.6机组与基础之间设橡胶减振垫进行减振,连接水管处采用软接头进行减振,防止设备振动沿管道进行传递。
  7.风机盘管的安装
  7.1风机盘管要清扫干净,箱体内要无杂物、垃圾和积尘;
  7.2外观要完好无碰损,手动转动风扇,保证叶轮转动灵活、无磕碰及杂音;
  7.3风机的机壳不能承受其他机件和风机的重量,连接风机盘管的风管法兰要与风机盘管的进出口法兰相一致;
  7.4风机盘管安装采用减振吊架,防止设备的震动传递到建筑的各处。
  8.贮水箱(膨胀水箱等)安装
  检查水箱的制造质量,保证无漏点。安装后检查安装坐标、接口尺寸、焊接质量、除锈防腐质量、清除污染,做好灌水试验。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!