回答

收藏

[暖通设计] 某暖通工程单机试运转

技术分享 技术分享 818 人阅读 | 0 人回复 | 2008-08-19

  单机试运转
  1.双工况螺杆机试运转
  1.1制冷设备试运转过程中,要避免向周围环境排放制冷剂,防止污染环境。
  1.2各保护继电器、安全装置的额定值要符合技术文件规定,其动作要灵敏、可靠。
  1.3制冷机组的负荷试运转要符合下列要求;
  1.3.1按要求供给冷却水
  1.3.2启动运转的程序要符合设备技术文件的规定
  1.3.3运转中要无异常声响和震动,并检查压缩机轴承处的温升应正常
  1.4与设备连接的管道,其进、出口方向及位置要符合工艺流程和设计的要求
  2.冷却塔试运转
  2.1.检查电机电流及绝缘、接地等情况,调试电机正反转,使之符合正确旋向。
  2.2.检查传动皮带松紧度,减速器打黄油,风车叶片角度调整
  2.3.检查挡水器有无异物阻塞,散热片有无损坏,顺风板固定是否良好,浮球阀开关水位调整,水盘内杂物清除,出水网清除杂物。
  2.4.多组水塔并联组合时,调节连通管,确保各水塔水位保持同水平面高度
  3.泵类试运转
  3.1泵试运转前的检查要符合下列要求
  3.1.1驱动机的转向要与泵的转向相符,如不符需调整三相电接线;
  3.1.2各固定连接部位要无松动;
  3.1.3各润滑部位加润滑剂的规格和数量应符合设备技术文件的规定,有预润滑要求的部位要按规定进行预润滑;
  3.1.4各指示仪表、安全保护装置及电控装置均要灵敏、准确、可靠;
  3.1.5盘车要灵活、无异常现象;
  3.1.6泵采用机械密封,要放出密封腔内空气。
  3.2启动时要符合下列要求
  3.2.1离心泵要打开吸入管路阀门、关闭排出管路阀门,高温和低温泵要按设备技术文件的规定执行;
  3.2.2泵的平衡盘冷却水管路应畅通,吸入管路要充满输送液体,排尽空气,不能在无液体情况下启动;
  3.2.3泵转速正常后要打开出口管路的阀门,出口管路阀门启动时,将泵调节到设计工况,并检查确保泵不在性能曲线驼峰处运转。
  3.3水泵试运转要符合下列要求
  3.3.1各固定连接部位不能有松动;
  3.3.2转子及各运动部件运转要正常,不能有异常声响和摩擦现象;
  3.3.3附属系统的运转要正常,管道连接要牢固无渗漏;
  3.3.4各润滑点的润滑油温度,密封液和冷却水的温度均要符合设备技术文件的规定,润滑油不能有渗漏和雾状喷油现象;
  3.3.5泵的安全保护和电控装置及各部分仪表均要灵敏、正确、可靠;
  3.3.6机械密封的泄露量不能大于5ml/h;
  3.3.7工作介质比重小于1的离心泵,用水进行试运转时,控制电动机的电流不能超过额定值,且水流量不能小于额定值的20%;
  3.3.8泵在额定工况点连续试运转时间不得小于2小时。
  4.通风机试运转
  运转前必须加上适度的润滑油,并检查各项安全措施;盘动叶轮,无卡阻和碰擦现象;叶轮旋转方向正确;在额定转速下试运转时间不少于2小时。
  5.柜机、组合式空调机组试运转
  5.1检查各设备是否安装完毕,设备组件是否完备无缺;电气系统、控制系统是否完好;
  5.2用手盘动叶轮,看有无卡阻、刮擦现象;
  5.3对设备进行点动试转,观察电机、叶轮旋转方向是否正确,看叶轮是否有刮擦现象,是否有震动及噪声;
  5.4如上述程序完成,且正常,则进行设备的试运转,在额定电压、转速下运转时间不少于2小时;
  5.5试运转完成后填写试远转记录;
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!